三、钢筋重量;

四、施工人员及施工设备的重量; 五、振捣混凝土时产生的荷载;

六、新浇筑混凝土对模板侧面的压力; 七、倾倒混凝土时产生的荷载。 荷载计算见附录一。

第2.2.4条 验算模板及其支架的刚度时,其变形值不得超过下列数值: 一、结构表面外露的模板,为模板构件跨度的1/400; 二、结构表面隐蔽的模板,为模板构件跨度的1/250;

三、支架的压缩变形值或弹性挠度,为相应的结构自由跨度的1/1000。 第2.2.5条 支架的立柱或桁架必须用撑拉杆件固定,确保其稳定。

第2.2.6条 为防止模板及其支架在风荷载作用下倾倒,应从构造上采取有效措施。当验算模板及其支架在自重和风荷载作用下的抗倾倒稳定性时,风荷载按《工业与民用建筑结构荷载规范》(TJ9-74)的规定采用,模板及其支架的抗倾倒系数不应小于1.15。

第三节 模板的安装

第2.3.1条 大型竖向模板和支架的支承部分,应有足够的支承面积。如安装在基土上,基土必须坚实并有排水措施。对湿陷性黄土,必须有防水措施;对冻胀性土,必须有防冻融措施。

第2.3.2条 模板及其支架在安装过程中,必须设置足够的临时固定设施,以防倾覆。

第2.3.3条 整体式钢筋混凝土梁,跨度等于及大于4米时,模板应起拱,如设计无要求时,起拱高度宜为全跨长度的1/1000~3/1000。 第2.3.4条 整体式多层房屋和构筑物,应采用分段分层支模的方法,安装上层模板及其支架应符合下列规定: 一、下层楼板应达到足够的强度或具有足够的支架支撑;

二、如采用悬吊模板、桁架支模方法时,其支撑结构必须有足够的强度和刚度; 三、上层支架的立柱应对准下层支架的立柱,并铺设垫板。

第2.3.5条 当层间高度大于5米时,宜选用桁架支模或多层支架支模方法。

采用多层支架支模时,支架的模垫板应平整,支柱应垂直,上下层支柱应在同一竖向中心线上。

第2.3.6条 采用分节脱模时,底模的支点应按模板设计设置,各节模板应在同一平面上,各支点高低差不得超过3毫米。 第2.3.7条 承重焊接钢筋骨架和模板一起安装时,应符合下列规定: 一、模板必须固定在承重焊接钢筋骨架的结点上;

二、安装钢筋模板组合体时,吊索应按模板设计的吊点位置绑扎。

第2.3.8条 固定在模板上的预埋件和预留孔洞均不得遗漏,安装必须牢固,位置准确,其允许偏差应符合表2.3%8的规定。

预埋件和预留孔洞的允许偏差 表2.3.6

第2.3.9条 整体式结构模板安装的允许偏差,应符合表2.3.9的规定。

整体式结构模板安装的允许偏差 表2.3.9