v1.0 可编辑可修改 硫化氢安全知识
主要内容
概述
第一节 H2S的来源
第二节 H2S的性质及对职业的危害 第三节 H2S中毒的早期抢救措施与护理 第四节 H2S的防护演习 第五节 H2S监测仪器与防护器具
概述
2010年4月30日,常州市迪龙纺织有限公司组织清理本公司污水池。该公司2名员工戴了3号香型橡胶口罩,进入污水池底部清淤,吸入有毒气体硫化氢晕倒,事故发生后,2名施救人员在不明情况、没有佩戴防护用具的情况下盲目下池救援,也不幸中毒,4人经抢救无效先后死亡。
2013年8月20日,上海崇明县三商食品有限公司因清理腌菜池,发生一起硫化氢中毒事故,事故已造成5人死亡,2人危重,2人生命体征平稳。(1人中毒8人盲目施救)
H2S到底是一种什么样的气体
硫化氢是仅次于氰化物的剧毒气体,分子式为H2S,分子量为,低浓度时有臭鸡蛋气味,有剧毒。硫化氢为易燃危化品,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。
H2S气体不仅严重威胁人们的生命安全,污染环境,同时对金属设备、工具也将造成严重的腐蚀破坏。
第一节 H2S的来源
H2S是硫和氢结合而成的气体。硫和氢都存在于动植物的机体中,在高温、
11
v1.0 可编辑可修改 高压及细菌作用下,经分解可产生H2S。污水厂H2S主要来源于以下几个方面:
1.厌氧池污泥搅动会释放H2S;
2.二沉池清理、混凝沉淀池清理会释放H2S; 3.格栅机房、污泥浓缩池、压滤机房; 4.窨井、化粪池、盲沟等。
H2S浓度概念:
描述H2S浓度有两种方式:即体积比浓度和重量比浓度。
体积比浓度指H2S在空气中的体积比,常用ppm表示(百万分比浓度),即1ppm=1/1000000;
重量比浓度指H2S在一立方空气中的重量,常用mg/m3表示。
第二节 H2S的性质及对职业的危害
一、硫化氢的物理化学性质
H2S是一种无色、剧毒、强酸性气体。低浓度的H2S气体有臭蛋味,甚至在浓度的情况下都可闻到它的臭味;但其浓度高于时,由于其对人的嗅神经末梢的麻痹作用,人反而对其臭味反应减弱,甚至完全闻不出来。
H2S的职业危害介绍
空气中含量(mg/m3) 危害后果 感到臭味 感到明显臭味 5 有强烈臭味
10 《工作场所有害因素职业接触限值》规定的最高容许浓度 15 刺激眼睛 36~45 强烈刺激眼睛 75~150 刺激呼吸道 150~300 嗅觉在15min内麻痹
22
v1.0 可编辑可修改 300 暴露时间长则有中毒症状 300~450 暴露1h引起亚急性中毒 375~525 4~8h内有生命危险 525~600 1~4h内有生命危险
900 暴露30min会引起致命性中毒 1500 引起呼吸道麻痹,有生命危险 1500~2250 在数分钟内死亡
目前现场使用的硫化氢检测仪计量单位是ppm,它和mg/m的换算关系是倍,即1ppm=m3
H2S的毒性较一氧化碳大五~六倍,不同浓度的H2S对人体的危害: 硫化氢浓度 人体中毒情况 百分比% mg/m 15 20 150 300 750 1050 1500 可嗅到一种明显的和讨厌的臭蛋气味 可在露天安全工作8小时 3~15分钟可抑制嗅觉,能刺痛眼和喉道 很短时间内就抑制嗅觉,刺痛眼和喉道 人发晕,几分钟内停止呼吸,需立即作人工呼吸 很快就不省人事,若不作人工呼吸将导致死亡 立即不省人事,几分钟内死亡
33
第三节 H2S中毒的早期抢救措施与护理
硫化氢含量高导致中毒者停止呼吸和心跳时,应立即采取措施抢救。 一、H2S中毒的早期抢救
1.把中毒者从硫化氢分布的现场抬到空气新鲜的地方;
2.如果中毒者没有停止呼吸,保持中毒者处于休息状态,有条件的可给予输氧,并保持中毒者的体温;
33
v1.0 可编辑可修改 3.如果中毒者已经停止呼吸和心跳,应立即不停地进行人工呼吸和胸外心脏按压,有条件的可使用回生器(又叫恢复正常呼吸器)代替人工呼吸。 二、护理注意事项
1.若中毒者转移到新鲜空气区后能立即恢复正常呼吸,可认为已迅速恢复正常;
2.当呼吸和心跳完全恢复后,可给中毒者喂些兴奋性饮料(如浓咖啡); 3.如果眼睛受到轻微损害,可用清水清洗,也可进行冷敷; 4.若轻微中毒,中毒者经1至2天休息后,可继续工作。
第四节 H2S防护演习
H2S危险区域分级
危险区域 安全区 低危区 高危区 当H2S报警声响起时,应采取下列步骤:
1.所有必要人员戴上防毒面具或呼吸器; 2.采取避免事态进一步扩大的必要措施; 3.不必要人员离开现场,周围做好警戒线;
4.对现场情况作出评价,考虑是否通知生活区和危险区域的人员疏散到安全区域;
5.与当地医疗部门取得联系;
6.用H2S检测仪检查低凹区、空气不流通区周围的H2S聚集情况; 7.演习结束后,对所有H2S检测和防护器具进行全面检查,发现问题及时整改;
8.将演习情况记录下来,内容包括:日期、天气、参加人员名单、活动的简
空气中H2S的可能最大浓度(mg/m3) 10 10~300 >300 44
v1.0 可编辑可修改 要描述、指明队员的不规范操作或仪器设备故障。
第五节 H2S检测仪器与防护器具
H2S检测仪器、防护器具的功能是否正常关系到作业者的生命安全,作业者应该了解其结构、原理、性能和使用方法及注意事项。国内外这方面的的仪器和器具类型较多,本节只着重介绍日本理研“HS-87型便携式H2S检测仪”和中国重庆煤矿安全仪器厂生产的“金铃牌AHK-4正压空气呼吸器”。其它如“多种(路)气体检测仪”、“防毒面具”等请参见有关随机说明书。 一、HS-87型便携式H2S检测仪
1.结构 2.仪器使用 (1)用前检查:
①电源开关置“ON”,检查电池电压。若蜂鸣器持续报警,表示电压过低,必须更换新电池。
②调整零点,检查传感器。用调零旋钮调整显示读数为(此即在清洁空气中的读数)。
(2)使用:
电源正常,调零完成后可携带在身上用于检测。当仪器检测H2S超过时,读数将显示1□□□,此时蜂鸣器鸣响,发光二极管灯亮。出现这种过量程显示时,可将仪器带到清洁的空气中,使其自行恢复到。
环境变暗时,该仪器的显示部位有自动照明功能;当环境嘈杂,难以听到本仪器的蜂鸣声时,可使用耳塞。
(3)维护与注意事项:
①校准。为了安全起见,建议每隔2~3个月应校准一次。按“用前检查①、②”进行后,将仪器电源开关置“OFF”,与校准设备连接,电源开关置“ON”,此时读数应为零,调节校准设备的标准气体阀门至中部,保持其流量,直至仪器
55