.
利源轨道交通设备有限公司暖通空调自控系统项目
专业资料
HVAC暖通空调自控系统
技术案设计书
.
一. 总体设计案
根据用户对项目要求,并结合建筑智能化建筑现状,利源轨道交通装备有限公司暖通空调自控系统项目是屹今为止整个所有建筑物厂区当中智能化程度要求较高的。利源轨道交通装备有限公司暖通空调自控系统项目里面分布着大量的暖通空调机电设备。
? 如将这些暖通空调机电设备有机的结合起来,达到集中监测和控制,提高设备的无故障时间,给投资者带来明显的经济效益;
? 如能够使这些暖通空调机电设备经济的运行,既能够节能,又能满足工作要求,并在运行中尽快的将效益体现出来;
? 如提高综合物业管理综合水平,将现代化的的计算机技术应用到管理上提高效率。
这是目前业主关心的也是我们设计所侧重的。
利源轨道交通装备有限公司暖通空调楼宇自动化控制系统的监测和控制主要包括下列子系统:
? 冷站系统 ? 空调机组系统
本暖通空调楼宇自动化控制系统之设计是依据利源轨道交通设备有限公司暖通空调自控系统项目的设计要求配置的,主体的设计思想是结合招标文件及设计图纸为准。
专业资料
.
1.1冷站系统
(1)控制设备容
根据项目标书要求,暖通自控系统将会对以下冷站系统设备进行监控:
监控设备 冷却水塔(2台) 监控容 启停控制、运行状态、故障报警、手自动状态。 冷却水泵(2台) 启停控制、运行状态、故障报警、手自动状态、水流开关状态; 冷却水供回水管路 冷水机组(2台) 供水温度、回水温度, 启停控制、运行状态、故障报警、手自动状态; 冷冻水泵(2台) 启停控制、运行状态、故障报警、手自动状态、水流开关状态; 冷冻水供回水管路 分集水器 供水温度、回水温度、回水流量; 分水器压力、集水器压力、压差旁通阀调节; 膨胀水箱 高、低液位检测; 有关系统的详细点位情况可参照所附的系统监控点表。 专业资料
.
(2)控制说明
本自控系统针对冷站主要监控功能如下: 监控容
控制法
冷负荷需求计算
机组台数控制
机组联锁控制
冷却水温度控制
水泵保护控制
机组定时启停控制 专业资料
根据冷冻水供、回水温度和回水流量测量值,自动计算建筑空调实际所需冷负荷量。
根据建筑所需冷负荷自动调整冷水机组运行台数,达到最佳节能目的。
独立空调区域负荷计算根据Q=C*M*(T1-T2)
T1=分回水管温度,T2=分供水总管温度, M=分回水管回水流量
当负荷大于一台机组的15%,则第二台机组运行。 启动:冷却塔蝶阀开启,冷却水蝶阀开启,开冷却水泵,冷冻水蝶阀开启,开冷冻水泵,开冷水机组。停止:停冷水机组,关冷冻泵,关冷冻水蝶阀,关冷却水泵,关冷却水蝶阀,关冷却塔风机、蝶阀。
根据冷却水温度,自动控制冷却塔风机的启停台数,并且自
动调节风扇频率。 水泵启动后,水流开关检测水流状态,如故障则自动停机水泵运行时如发生故障,备用泵自动投入运行。
根据事先排定的工作节假日作息时间表,定时启停机组自动统计机组各水泵、风机的累计工作时间,提示定时维修。
.
机组运行状态 机组运行状态
监测系统各机组的工作状态,自动显示,定时打印及故障报警。 监测系统各机组的工作状态,自动显示,定时打印及故障报警。
专业资料