好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

VIP专享事故应急处置操作规程 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

事故应急处置操作规程

2012.2.10

文件名称:事故应急处置操作规程

文件编号:

版本/改次:

实施日期:

写:

核:批

准:1

目 录

1. 目的….......................................................................................................................32. 适用范围...................................................................................................................33. 职责...........................................................................................................................34. 突发事故类型...........................................................................................................35. 应急处置操作规程...................................................................................................35.1泄漏..........................................................................................................................35.2爆炸..........................................................................................................................36.液氧、液氩、液体二氧化碳的特性及其危险.........................................................3

2

事故应急处置操作规程

1. 目的

为加强公司内部安全管理,保障职工生命安全,保护环境,有效控制液化气体充装站事故的发生。根据《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、法规和省、市相关职能部门的要求,结合液化气体充装站自身实际情况,就可能发生的充装设备、槽车充装、槽车卸液、贮罐根部阀门泄漏等突发事件(事故)的影响,特制定本规程。

2. 适用范围

本规程适用于对液体二氧化碳槽车、液氧槽车、液氩槽车、液体二氧化碳储罐的突发事故处理。3. 职责

3.1 生产部、二氧化碳厂负责人及安全专业人员应熟知本规程,负责对岗位操作人员进行培训、演练、检查。出现突发事故时负责组织、指导现场处理。3.2 二氧化碳厂岗位人员、槽车运输人员应熟练掌握本规程,出现突发事故时能沉着冷静,及时、正确的进行处置,并及时汇报。服从安全管理部安排,定期进行演练。4. 突发事故类型

4.1主要有泄漏、爆炸两大类。4.2发生泄漏有以下几种情况:

1)槽车装卸用高压软管爆裂、接头脱开。

2)充装站阀门损坏、管道连接法兰和垫损坏、管道破裂。3)产品贮罐、槽车贮罐超压、超液位引起罐体或根部阀损坏。4)汽车槽车在运输过程中发生碰撞、翻车等交通事故。4.3爆炸

1)当液氧、液氩、液体二氧化碳储存在封闭系统中,当温度升高保温不好则液体不能维持液体状态,可能发生压力破坏,若泄压不及时,也会导致物理爆炸。

2)所有可燃物质(包括气、液、固)和液氧混合时就呈现爆炸危险性,这种混合物常常由于静电、机械撞击、电火花和其它类似的作用,特别是当混合物被凝固时经常能发生爆炸。5. 应急处置操作规程5.1泄漏

5.1.1基本情况:气体沿地面扩散并易积存于低洼处(如污水沟、下水道等), 所以要在上风处停留,切勿进入低洼处。

5.1.2隔离无关人员应立即撤离泄漏区至少 100 米; 疏散无关人员并建立 警戒区。大泄漏:考虑至少隔离 800 米(以泄漏源为中心,半径 800 米的隔离 区)。

5.1.3应急行动

(1)中毒处置 皮肤接触:若有冻伤,就医治疗。 吸入气体:迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给 输氧如呼吸停止,立即进行人工呼吸,并及时就医。

1

(2)泄漏处置

①报警(90119,90120 等),并视泄漏量情况及时报告县、市政府及县、市质量技术监督局。

②建立警戒区。立即根据地形、气象等,在距离泄漏点至少 800 米范围内实 行全面戒严。划出警戒线,设立明显标志,以各种方式和手段通知警戒区内和周 边人员迅速撤离,禁止一切车辆和无关人员进入警戒区。

③消除所有火种。立即在警戒区内停电、停火,灭绝一切可能引发火灾和爆炸的火种。进入危险区前用水枪将地面喷湿,以防止摩擦、撞击产生火花,作业时设备应确保接地。

④控制泄漏源。在保证安全的情况下堵漏。迅速关闭贮罐、槽车的紧急切断阀,

⑤导流泄压。若各流程管线完好,可通过出液管线将液态二氧化碳紧急卸完,防止因压力低于1.5MPa 后形成干冰。

⑥罐体掩护。从安全距离,利用带架水枪以开花的形式和固定式喷雾水枪对准罐壁和泄漏点喷射,以降低温度和可燃气体的浓度。

⑦控制蒸气云。用中倍数泡沫或干粉覆盖泄漏的液相,减少液化气蒸发,用 喷雾水(或强制通风)转移蒸气云飘逸的方向,使其在安全地方扩散掉。

⑧现场监测。随时用可燃气体检测仪监视检测警戒区内的气体浓度,人员随 时做好撤离准备。 注意事项:禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源,防止泄漏物向下水道、通风 系统和密闭性空间扩散;隔离警戒区直至氧气浓度达到爆炸下限 方可撤除。

5.2爆炸爆炸处置

①报警(90119,90120 等),并视泄漏量情况及时报告县、市政府及县、市质量技术监督局。

②建立警戒区。立即根据地形、气象等,在距离泄漏点至少 1600 米范围内实 行全面戒严。划出警戒线,设立明显标志,以各种方式和手段通知警戒区内和周 边人员迅速撤离,禁止一切车辆和无关人员进入警戒区。 ③关阀断料,制止泄漏。

④现场监测。随时用可燃气体检测仪监视检测警戒区内的气体浓度。 注意事项:尽可能远距离灭火或使用遥控水枪或水炮扑救;切勿对泄漏口或安全 阀直接喷水,防止产生冰冻;安全阀发出声响或储罐变色,立即撤离;切勿在储 罐两端停留。

6.液氧、液氩、液体二氧化碳的特性及其危险

  液氧、液氩、液体二氧化碳均为低温液化气体,在101.325KPa压力下,液氧沸点为-182.83℃;液氩沸点为-185.71℃;液体二氧化碳沸点为 -18℃ . 当与人体皮肤、 眼睛接触会引起冻伤(冷烧灼)。

  低温液体汽化为气体时,体积会迅速膨胀,在0℃,101.325KPa状态下。1L液体汽化为气体:氧为800L;氩为780L。在密闭容器内,因液化汽体使压力升高,易引起容器超压危险。

2

  液氧和气氧是一种强助燃剂。所有可燃物质(包括气、液、固)和液氧混合时就呈现爆炸危险性,这种混合物常常由于静电、机械撞击、电火花和其它类似的作用,特别是当混合物被凝固时经常能发生爆炸。

  二氧化碳气、氩气是一种无色、无味、无毒、不可燃的惰性气体,有很强的窒息性,会引起窒息危险。

3

VIP专享事故应急处置操作规程 

事故应急处置操作规程2012.2.10文件名称:事故应急处置操作规程文件编号:版本/改次:实施日期:编写:审核:批准:1目录1.目的….......................
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3217499e6a0wacw0f2p46m3qp9xkpa00yrh
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享