一、生活给水

1、酒店生活给水管道设计秒流量:

qg ? 0.2? Ng

qg ——计算管段的给水设计秒流量(L/s);

Ng ——计算管段的卫生器具给水当量总数;(详见表二)

α ——根据建筑物用途而定的系数。(酒店一般取值 2.5,宿舍为 2.2)

2、宿舍、洗衣房、厨房等大用水量给水管道的设计秒流量:

qg=∑qoNob qg——计算管段的给水设计秒流量(L/s);

qo——同类型的一个卫生器具给水额定流量(L/s);(详见表二) No——同类型卫生器具数;

b——卫生器具的同时给水百分数。(详见表三) (Q=V*A 流速取 1.2~1.5m/s,L/S=(V*A)/10)

二、排污排水

1、酒店排污排水管道设计秒流量:

qp ? 0.12 Np ?qmax

式中:qp——计算管段排水设计秒流量(L/s);

Np——计算管段的卫生器具排水当量总数;(详见表四) qmax——根据建筑物用途而定的系数。(酒店取值 2.5)

2、宿舍、洗衣房、厨房等管道排水设计秒流量:

qp ? ? qonob

qo——同类型的一个卫生器具排水流量(L/s);(详见表四) no——同类型卫生器具数;

b——卫生器具的同时排水百分数,取大值。(详见表三)

三、热水给水

1、集中热水供应系统的设计小时耗热量:

Qh——设计小时耗热量(kJ/h);

m——用水计算单位数(人数或床位数);

qr— —热水用水定额(L/人·d 或 L/床·d),(详见表五) C—— 水的比热,C=4.187(kJ/kg·℃); tr— —热水温度,tr=60(℃); tl— —冷水温度,(10~20℃)

ρr —热水密度(0.98kg/L);

T— —每日使用时间(h);(详见表五) Kh —小时变化系数。(详见表七)

2、集中热水供应系统的设计小时耗热量:

Qh ??? qh (tr ? tl )?rnobC

qh——卫生器具热水的小时用水定额(L/h);(详见表六) C——水的比热,C=4.187(kJ/kg·℃); tr——热水温度(60℃); tl——冷水温度(10~20℃);

ρr——热水密度(0.98kg/L); no——同类型卫生器具数;

b——卫生器具的同时使用百分数(可按 70%~100%计)。

3、设计小时热水量:

q rh ?

Q h (tr ? tl )C ? r

qrh——设计小时热水量 (L/h); Qh——设计小时耗热量 (kJ/h); tr——设计热水温度(℃); tl——设计冷水温度(℃);

四、给排水管道流量与管径对照表

1、生活排水立管最大设计排水能力

排水立管系统类型 50 立管与横支管 伸顶通气 连接配件 专用通气管 75mm 专用通气管 100mm 90°顺水三通 45°斜三通 结合通气管每层连接 结合通气管隔层连接 结合通气管每层连接 结合通气管隔层连接 0.8 1.0 — — — — — — — — — 最大设计通水能力(L/s) 排水立管管径(mm) 75 1.3 1.7 — 3.0 — — — — — — 1.7 100 (110) 125 150(160) 3.2 4.0 5.5 4.4 8.8 4.8 11.5 4.4 5.9 4.5 3.5 6.3 4.0 5.2 — — — — — — — — — — 5.7 7.4 — — — — — — — — 8.0 — 专用通气 — — 注: 排水层数在 15 层以上时,宜乘 0.9 系数。(自循环通气系统)

2、底层单独排出的横支管最大设计排水能力 排水横支管管径(mm) 50 75 100 125 150

主、副通气立管+环形通气管 专用通气形式 自循环 通气 环形通气形式 混合器 特殊 普通型 单立管 内螺旋管+旋流器 加强型 最大排水能力(L/s) 1.0 1.7 2.5 3.5 4.8 3、生活给水管道的水流速度

生活给水管道的水流速度 公称直径 水流速度 m/s 生活给水管道的水流速度 管道 水流速度 m/s 附表:

接卫生器具的支 管 0.6~1.0 横向配水管 0.8~1.2 环形管、干管 1.0~1.8 15~20 <=1.0 25~40 <=1.2 50~70 <=1.5 >=80 <=1.8 表一:生活用水定额及小时变化系数 最高日生活 使用 小时变化

序号 建 筑 物 名 称 单 位 用水定额 时数 系 数

(L) (h) Kh

1 宿舍 每人每日 150~200 24 3.0~2.5

2 酒店式公寓 每人每日 200~300 24 2.5~2.0

酒店客房

3 旅客 每床位每日 250~400 24 2.5~2.0

员工 每人每日 80~100 公共浴室 100 12 4 淋浴 浴盆、淋浴 每人每次 120~150 12 2.0~1.5

桑拿浴(淋浴、按摩池) 150~200 12

5 洗衣房 每 Kg 干衣 40~80 8 1.5~1.2

餐饮业 40~60 10~12 6 中餐酒楼 快餐店、职工及学生食堂 每人每次 20~25 12~16 1.5~1.2

酒吧、咖啡馆、茶座、卡拉 OK 房 5~15 8~18

7 停车库地面冲洗水 每 m2 每次 2~3 6~8 1.0 表表二:卫生器具的给水额定流量、当量、连接管公称管径和最低工作压力 三: 连接管公称 最低序号 给 水 配 件 名 称 额定流量 卫生(L/s) 当 量 管径 工作压力 (mm) (MPa) 器具 洗手盆 1 单阀水嘴 0.15 0.75 15 同时混合水嘴 0.15 (0.10) 0.75(0.50) 15 0.050 给水 浴盆 百分2 单阀水嘴 0.20 1.00 15 0.050 混合水嘴(含带淋浴转换器) 0.24(0.20) 1.2(1.0) 15 0.050~0.070 数3 淋浴器 混合阀 0.15(0.10) 0.75(0.50) 15 0.050~0.100 (%)

大便器 4 冲洗水箱浮球阀 0.10 0.50 15 0.020 生 延时自闭式冲洗阀 1.20 6.00 25 0.100~0.150 器 具 5 小便槽穿孔冲洗管(每 m 长) 0.05 0.25 15~20 0.015 名 称

6 室内地面冲洗水嘴 0.20 1.00 15 0.050 卫

洗脸盆、盥洗槽水嘴 浴盆 无间隔淋浴器 有间隔淋浴器 大便器冲洗水箱 大便槽自动冲洗水箱 大便器自闭式冲洗阀 小便器自闭式冲洗阀 小便器(槽)自动冲洗水箱 饮水器

表四:卫生器具排水的流量、当量和排水管的管径 排水流量 序号 卫生器具名称 (L/s) 1 洗涤盆、污水盆(池) 0.33 2 餐厅、厨房洗菜盆(池) 单格洗涤盆(池) 双格洗涤盆(池) 3 洗手盆 4 浴盆 5 淋浴器 6 大便器 冲洗水箱 自闭式冲洗阀 7 小便器 自闭式冲洗阀 感应式冲洗阀 大便槽 >4 个蹲位 表五:热水用水定额 序号 1 别墅 2 酒店式公寓 3 宿舍 建筑物名称 单位 2.50 3.00 0.10 0.10 1.50 1.20 0.67 1.00 0.25 1.00 0.15 60~100 — 100 80 70 100 2 10 — — 60~100 50 100 60~80 20 — 2 10 100 30

当量 1.00 排水管管径 (mm) 50 2.00 3.00 0.75 3.00 0.45 50 50 32~50 50 50 4.50 3.60 100 100 0.30 0.30 40~50 40~50 8 ≤4 个蹲位 7.50 9.00 100 150

最高日用水定 使用时间 (h) 额(L) 70~110 80~100 70~100 24 24 24 每人每日 每人每日 每人每日