盘柜安装及二次接线作业指导文件
1.编制依据
1.1 《电力建设安全工作规程》(第一部分:火力发电厂) DL5009.1-2002 1.2 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》 DL/T 5161.1~5161.17-2002 1.3 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB50171-92) 1.4 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》(2002年版) 1.5施工图纸(根据工程实际情况添加)
2.概述
适用于电气各种动力配电柜、控制柜、保护柜等的安装及二次接线。6kV配电装置、400V配电装置、直流配电柜、控制盘台及保护柜等。
3.主要工程量(根据实际情况填写)
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 名 称 发变组保护屏 启/备变保护屏 故障录波器屏 电度表屏 公用电气管理系统柜 变送器屏 电气管理系统柜 励磁柜 6kV配电柜 400V配电柜 规格、型号 单 位 面 面 面 面 面 面 面 面 面 面 数 量 备 注 9 10 11 4.作业条件
场地、力能:各安全防护措施经验收合格,并挂标示牌。在施工地点40米内设有固定电源盘。 安装条件 环境:现场道路畅通,沟道及孔洞用盖板盖好。工作场地清洁,有充足的照明,并有足够的消防设施。 对其他工种的要求:继电器室及各配电室土建工程应完毕并验收合格 机械 25吨吊车1部,汽车1部,拖拉机一台。 施工用配电盘1面、斜口钳10把、尖嘴钳10把、螺丝刀15把、钢丝钳10把、剥线钳10把、10″活扳手4把、油性号头笔15支、运盘小车1个、滚杆20根、撬棍6根、电焊机两台、砂轮切割机1台、水平尺2个、梅花扳手若干、线坠2个 施工所需材料齐全,符合设计要求,合格证齐全,复检合格,报验完毕且合格。 工器具 材料 5.施工方案
施工工序流程:盘柜基础制作安装--盘柜安装--整理电缆--制作电缆终端--电缆接线--电缆挂牌
盘底座安装工序卡
编号:0501
1.概述:基础型钢安装包括基础型钢的就位、调整、固定、接地、刷漆。 2.操作方法: 序号及 步骤名称 主要作业方法和操作要求 工艺质量要求 2.1槽钢平直 将槽钢用大锤平直 要求槽钢平整无横弯、平弯。 1.用无齿锯将槽钢按设计要1.制作尺寸与设计相符。 求下料,槽钢切割处用磨光机2.焊缝焊接牢固饱满,无砂眼并打磨光打磨光滑。 2.按设计图纸将所下槽钢进行组合焊接,焊口应美观,牢固、无熔瘤。 1.根据图纸将盘底座就位。 1.底座固定牢固,垫铁与底座焊牢。 滑。 2.2盘底座制作 2.确定室内标高,用水准仪找2.底座全长不直度应≤5mm,水平度全出安装平面标定最高处,然后长应≤5mm,基础型钢中心线偏差±依据此点将盘底座找平、找5mm。 2.3盘底座安装 正。 3.找正后将底座焊接在预埋铁上。 4.盘底座顶部应高出地平面10mm。 每个盘底座设两处接地点,接1.材料符合要求。 地扁钢采用-40×6镀锌扁钢。 2.焊接牢固,接地导通良好。 先将药皮清理干净,再用防锈油漆涂刷均匀。 2.5焊缝防腐处漆涂刷,最后涂耍防腐漆。 理 2.4盘底座接地 盘柜安装工序卡
编号:0501-01
1.概述:包括盘柜的运输、安装、就位 2.操作方法: 序号及步主要作业方法和操作要求 骤名称 工艺质量要求 盘柜开箱检查 1.配合物资管理人员将设备开箱,检查设备及附件应盘柜符合设计要求,盘及盘齐全完好。 内设备完好,附件齐全;油2.盘柜安装技术资料应齐全。 漆无破损。 1.运输过程中应做好保护措施,使盘面及盘内设施完好无损;封车应牢固。 2.盘柜就位应注意安全,防止盘柜倾倒及挤伤身体。 1.屏柜布置应符合设计要求。 2.柜体垂直度≤1.5mm/1m;盘柜不平度相邻两柜不超过2mm;成列开关柜水平偏差<5mm;相邻两盘盘面偏差<1mm;成列柜盘面偏差<5mm。 相邻盘柜接缝间隙<1.5mm。 3.盘柜固定牢固,焊缝饱满; 4.相邻盘柜之间紧固牢固,无外加压力,螺栓露出2-3扣,紧固件表面镀锌。 5.柜体焊缝表面清理干净。 6.盘内设备及盘面油漆完好。 7.焊缝饱满光滑。 8.油漆涂刷均匀。 1.在专业起重人员指挥下将盘柜用汽车运至现场。 盘柜运2.在现场用起重机械将盘柜卸车并吊运至配电室门口。 输 3.用运盘小车将盘柜运至室内。 1.对照布置图,将盘柜依次就位。 2.按照施工图将第一面盘用撬棍移至正确位置,前后、左右移动盘柜,用水平尺、线坠、钢板尺测量盘柜垂直度和水平度,直到符合规程、图纸要求。若有偏差用垫铁调整,然后在盘柜内侧四角所留孔洞处焊接(若盘柜需螺接则在盘柜内侧四角所留孔洞处做好标记,将盘柜移开,在所作标记处打孔后再将盘柜按步骤2,将盘柜螺接于盘基础上)固定就位。 2.3盘3.再用撬棍移动第二面盘,如第一面盘一样,前后、左右移动至正确位置,用水平尺检查两面盘的不平柜安装度,检查第二面盘的垂直度,并用塞尺检查两柜间间隙,(合格后按步骤2安装第二面盘)。 就位 4.在盘柜两侧框架上用螺栓将相邻两盘固定在一起,拧紧螺栓。 5.按此方法将其它盘柜安装就位。 6.用水准仪观测成列盘柜不平度小于5mm,成列柜顶部偏差小于5mm。 7.整体调整完毕后,用电焊机将盘柜固定在盘底座上(将所有固定螺栓重新紧固一遍)。 8.所有焊点、焊缝处理好后涂刷防锈漆和面漆。 1.将厂家提供的母线按相色进行分类,并按要求安1.母线表面光滑无裂纹,无装在盘柜内。 2.所有连接螺帽均在维护侧。 3.母线相色朝向易观察侧。 变型、扭曲。 2.母线相互连接牢固、正确、安全距离符合要求。 3.螺栓外露长度为2-3扣。 2.5小母根据图纸安装柜顶二次小母线。 线安装 盘顶小母线要求平直无弯曲且标识清晰准确。 2.4母线安装 电缆整理工序卡
编号:0501-02a
1.概述:本工序卡适用于控制电缆的整理 2.操作方法: 序号及步骤名称 主要作业方法和操作要求 根据盘柜的内部结构、电缆的多2.1确定接线方案 少以及业主和监理的要求进行接线方案的确定。 工艺质量要求 接线方案切实可行,保证接线工艺的统一、美观。 根据设计图纸以及所接盘柜电缆引入盘柜内的电缆应排列整齐、编从电缆桥架的出线位置和排列情号清晰,避免交叉并固定牢固;铠况,将控制电缆分左右或从中间装电缆在离盘柜底部20厘米处将2.2整理电缆 进行整理至盘柜内固定,若电缆钢铠切断,并应将钢带可靠接地;是铠装的,应将钢铠在进入盘柜电缆预留长度应满足接线要求。 前切除,并将余留铠装通过黄绿接地线接地。 制作电缆终端工序卡
盘柜安装及二次接线作业指导文件 - 图文