好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

钢支撑施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

南京新港研发中心大楼工程基坑支护基坑支护

编制人:审核人:批 准: 钢支撑工程

南京海通建设工程有限公司

2012-05-21

南京新港研发中心大楼工程基坑支护

钢支撑工程施工方案

一.编制依据:

建筑结构荷载规范(GB50009-2001) 建筑基坑支护技术规程(JGJ120-99) 建筑地基基础设计规范(GB50007-2002)

建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002) 钢结构设计规范(GB50017-2002) 二、工程概况: 、基本概况:

1、工程名称:南京新港研发中心大楼建设项目; 2、基坑规模:基坑面积约18000平方米,周长约560米。 3、基坑开挖深度:本工程±相当于绝对标高,图中所示标高均为相对标高。地面标高为:,基坑开挖深度为。

、基坑支护结构:

1、AB、BC、DE、FG段采用φ900@1100钻孔灌注桩+一层支撑进行支护(局部二层);

2、CD、DE段采用φ1000@1200钻孔灌注桩+一层钢支撑进行支护; 3、其他段采用φ800@1000钻孔灌注桩+一层钢支撑进行支护(局部二层).

、钢支撑概况:

本工程为了确保地下室结构施工安全施工,基坑支护二层部位按设计要求为钢支撑。主撑采用Φ609×12钢管,钢围檩采用H400×400×13×21型钢双拼。基坑开挖必须先撑后挖,支撑的拆除必须满足砼结构设计后方可拆除。

、专业工程特点:

钢结构支撑拼装和拆除方便、迅速,为工具式支撑,可多次重复且可施加预应力,有一定的优点。但与钢筋砼支撑相比,变形较大,比较敏感,且由于圆钢管和型钢的承载力不如钢筋砼支撑。因而支撑水平间距不能很大。钢支撑可通过多次连续施加预应力来控制变形。

三、钢围檩及钢管撑施工方案

钢支撑的架设是保证基坑开挖和主体结构施工安全、控制基坑收敛和位移的有效措施。明挖基坑水平支撑共设2层,第二层纵向设钢围檩。钢支撑采用钢管Φ609×12加工制作,钢围檩采用H400×400×13×21型钢双拼组成,两片之间采用钢板连接成整体,长度可以根据实际情况加工。钢支撑与钢围檩之间采用千斤顶施加预应力,顶紧后焊接固定。钢围檩与桩体连接采用钢楔顶紧,基坑四个角为角撑,基坑中部为水平撑。

(1)钢支撑的组成

第一道钢支撑由钢管、钢筋砼圈梁及其附属构建组成。钢支撑钢管型号为φ609mm,t=12mm。

第二道设钢围檩,由H400×400×13×21型钢双拼、外肋板、内肋板、钢缀板、连续肋板焊接而成。附属构件有活络头、钢楔、钢板及与

钢板焊接的支撑肋板组成。钢围檩标准断面如图5-10所示。

(2) 钢支撑体系的构造样式和连接形式

第二层钢管与钢围檩的连接形式为:一端焊接于钢围檩上,另一端钢管接上活络头,活络头与钢围檩中间用钢楔嵌固,钢管与钢围檩的连接形式连接形式如图5-11钢支撑节点固定端节点平面图。

第一层钢管与钢筋砼圈梁的连接形式为:一端顶死于钢筋砼圈梁上,另一端接上活络头,活络头与钢筋砼圈梁中间用钢楔嵌固。

B21A400500加劲肋20@1000BA 围檩平接法详图(焊缝高度10mm)加劲肋20@500378182*500*16400145500*400*20400378*500*12BBAA围檩双拼

5- 10钢围檩标准断面图

加劲肋钢围檩填充C30砼300Φ609×16钢管围护桩蒙头板围檩托架钢支撑节点剖面图250×500×8500×200×8500×200×8500500500×500×8Φ16×150膨胀螺栓2Φ16膨胀螺栓2=500×500×8250×500×8围檩托架正面图(焊缝高度6mm)围檩托架侧面详图 5-11钢支撑与钢围檩连接节点图

(3) 钢支撑的检验标准 ①外观检查标准

项目 型钢 断面几何尺寸 侧弯矢高 扭曲 钢支撑 翼板对腹板的垂直度 端部连接板对腹板的垂直度 h/100且< 3 ±1 15 h/250且< 允许偏差(mm)

钢支撑施工方案

南京新港研发中心大楼工程基坑支护基坑支护编制人:审核人:批准:钢支撑工程施工方案南京海通建设工程有限公司2012-05-21南京
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
31yep0v3t855t2h95x553fre38hic9011a1
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享