左权盘城岭煤业有限公司 150103回采工作面瓦斯防治
专 项 安 全 技 术 措 施
盘城岭煤业综采队 2016年10月26日
1
签 字 栏 150103回采工作面瓦斯防治专项安全技术措施 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2
部门或职务 总工程师 安全副总 通风副总 生产副总工 调度室 技术科 安监处 通风区 审 核 施工队长 编 制 负责人签字 张培军 日 期 10月26 职 称 工程师
会审意见
3
150103回采工作面瓦斯防治专项安全技术措施
概述 :
我队回采的150103综放工作面位于+990水平,隶属于一采区工作面,标高+816~+878m,走向长度686m,工作面倾向长度154m,工作面面积105644m2,北部为15#煤南回风下山,西部为设计150105工作面回风顺槽(目前为实体煤)东部为实体煤层,工作面总体为南西走向,呈东高西低。煤层自燃属Ⅱ级自然发火,绝对瓦斯涌出量为5.53m3 /min。为加强工作面的瓦斯管理、确保安全回采,特制定本措施,审批后认真贯彻执行。
一、队成立瓦斯防治管理小组 组长:白伟 副组长:队管理人员 成员:各班工班长、验收员
瓦斯防治管理小组主要任务:监督检查措施的落实情况,建立并完善瓦斯防治管理制度。
二、瓦斯监测系统
1、加强对工作面瓦斯的监测,在距进风口10-15m(T3)处、在距回风出口10-15m(T2)处、距切眼10-15m(T1)和工作面上隅角(T0)处安装安全监测系统的瓦斯传感器,甲烷传感器布置在巷道的上方,垂直悬挂,距顶板不得大于300mm,距巷帮不得小于200mm。
2、工作面瓦斯报警浓度≥0.8﹪、断电浓度≥1.2﹪、复电浓度<0.8﹪,断电范围为工作面及其回风顺槽内的全部非本质安全型电气设备。采煤机断电仪必须断电可靠。
3、传感器每隔15天调校一次。监测系统必须由专人进行维护,确保系统的灵敏可靠。
4、当瓦斯超限或监控系统报警时,要按规定安排撤人,并及时查明原因,
4
进行处理。加强瓦斯检查与监测。工作面配备专职瓦斯检查员,坚持经常性检查瓦斯,发现异常时及时处理。此外,采煤机司机、跟班电工、班组长以及跟班队干必须随身携带便携式瓦检仪。
5、若工作面瓦斯浓度达到0.8%时,立即停止作业,进行处理;工作面瓦斯浓度达到1.2%时,必须停止作业,切断电源,撤出人员,进行处理。
三、工作面上、下隅角瓦斯管理措施
加强上、下隅角及工作面瓦斯管理,严格按照以下规定执行:
1、工作面进、回风巷顶板锚杆在切顶线进行拆卸螺帽、锚盘,U钢棚子支护段距切眼5~10m范围内提前套棚、替棚,钢梁回收,并拆除顶网,确保上、下隅角切顶线以里顶板随采随落,由于顶板安全不能回收或拆卸的,由相关单位现场鉴定,确定回收方案。
2、工作面下隅角必须设置挡风障,挡风障接顶接底,下隅角挡风障从机头下帮往上不少于10m, 外端贴下帮煤壁外拐3m。
3、若上、下端头采空区顶板超过5m没有垮落,必须设置封堵墙,要求封堵墙必须接帮接顶、封堵严密,减少向采空区进风。封堵墙施工要求:①用泡沫块或装有煤的编织袋垒成,每袋煤必须掺1kg阻化剂。②封堵墙要和切顶线齐,必须接顶接底。③封堵墙出现裂隙处要用黄泥抹严,严禁出现缝隙,防止向采空区进风。④打封堵墙时须两到三人配合作业,同时密切注意顶板情况以防顶板掉矸伤人。⑤要注意封堵墙和挡风障的完好、严密,如封堵墙出现歪斜等现象导致漏风时,必须及时调整和封堵,如挡风障被撕坏时,要及时修补或更换。并对上隅角20m范围内洒水冲尘,防止碰撞、摩擦火花。
4、上隅角最大瓦斯浓度超过1%时,采取设置导风帘或压风软管将风流引至上隅角的方法降低上隅角瓦斯浓度,导风帘吊挂位置及长度根据现场情况确定。