负责分系统试运和整套启动试运前的技术、安全及组织交底,并做好交底记录。 3.3.2.
3.3.3 负责全面检查试运系统的完整性和合理性,组织分系统试运条件的检查确认。
3.3.4 负责试验数据的记录及整理工作,准备有关测试用仪器、仪表及工具。 3.3.5 在分系统和整套试运期间,监督指导运行操作。
3.3.6 参加分部试运后的验收签证,编写分系统及整套启动试运调试报告。 3.4 监理单位职责
3.4.1 负责组织对调试计划、分系统试运和整套启动试运调试措施的审核。 3.4.2 负责试运过程的监理,参加试运条件的检查确认和试运结果确认,组织试运后的质量验收签证。
3.4.3 负责试运过程中的缺陷管理,建立台帐,确定缺陷性质和消缺责任单位,组织消缺后的验收,实行闭环管理。
3.4.4 组织或参加重大技术问题解决方案的讨论。 3.5 设备厂家职责
3.5.1 按供货合同提供现场技术服务和指导,保证设备性能。 3.5.2 参与重大试验方案的讨论和实施。 3.5.3 参加设备首次试运条件检查和确认。 3.5.4 按时完成合同中规定的调试工作。
4、 安全措施
4.1 危害危险源识别及相应预防措施 危险源识别及相应预防措施见附件5.1。 4.2 安全注意事项
4.2.1 参加调试的所有工作人员应严格执行《安规》及现场有关安全规定,确保调试工作安全可靠地进行。
4.2.2 设备启动前,要保证电机的轴承温度、电机线圈温度等热工测量准确。 4.2.3 电机事故按钮及就地控制柜位置合适,不易被人碰撞,并有防雨设施,动作可靠。
4.2.4 如在调试过程中发现异常情况,应及时调整,并立即汇报指挥人员。 4.2.5 调试全过程均应有各专业人员在岗,以确保设备运行的安全。 4.2.6 试运时对设备旋转部分不得进行清扫、擦拭或润滑。 4.2.7 试运设备和安装设备之间进行有效的隔离。 4.2.8 设备的停送电严格按有关规定进行。 注意监视油压、油温、轴承温度变化,防止损坏轴承等恶性事故的发生。 4.2.9. 4.2.10 系统暧管要充分,防止系统管道振动。 4.2.11 在现场调试过程中必须佩戴安全帽,对以下可能出现的危险工作负责人必须在现场进行分析,并消除危险隐患: 10.2 坠落 10.3 触电
10.4 烫伤
10.5 转动机械绞伤
4.2.12 调试过程中出现可能发生人身伤害、设备损害的情况,立即停止试验,并将设备置于最低能量状态。
4.2.13 本措施实用于调试期间使用,未提到的按电厂编制的《运行规程》和《辅机运行操作规程》执行。
件附 、5.
5.1 危险危害因素辨识及控制措施
试验项目:锅炉启动系统 部门:锅炉专业 编码:WGJDL-FD-TSS-GL-FA09 PPPPPP 烫,触电 束,仪控信号联调结束 5.2 方案交底记录
调试方案交底记录
5.3 试验前应具备条件检查确认表
系统试运条件检查确认表
WGJDL-FD-TSS-GL-FA09: 机组锅炉启动系统 锅炉专业 编号系统名
称:1#专业:
业主单位代表(签字): 年 月 日