好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

管道保温施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

管道保温施工方案

Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

管道保温施工方案 管道保温:

拆除原保护层保温层——中间检查——安装岩棉管壳50mm——中间检查——安装镀锌特皮——竣工验收;

硫铵工段(80化工):砂轮机除锈——中间检查——涂刷氯磺化聚乙烯底漆第一部遍|——中间检查——涂刷氯磺化聚乙烯漆底第二遍——中间检查——涂刷氯磺化聚乙烯漆面第一遍——中间检查——涂刷氯磺化聚乙烯漆面第二遍——竣工验收;

其他工段管道钢结构设备:砂轮机除锈——中间检查——红丹防锈底漆第一遍——中间检查——红丹防锈底漆第二遍——中间检查——醇酸磁漆第二遍——中间检查——竣工验收;

保温层拆除及除锈防腐

可采用剪刀、刀具等工具将原有保温层进行拆除。拆除下来的保温层应堆放整齐,并运至甲方指定的场所。

表面处理

采用手工结合砂轮机、钢丝刷和纱布将金属表面的锈皮打磨干净,完全露出金属表面光泽。金属结构的夹角、死角部位除锈一定要彻底。再用棉纱或破布将金属表面上浮尘擦干净。如有油污的地方,应用汽油或稀释剂擦洗。除锈级别达标到St3级。

防腐施工(氯磺化聚乙烯漆、红丹防锈漆、醇酸防锈漆)

涂装前,金属表面处理后应无灰尘、油污、浮沉等。特别注意交叉及阴角处。应先补刷与之一致配套底漆,涂刷厚度与层数应符合设计要求,干燥固化后统一涂刷面层涂料。

防腐涂料使用前首先应核对油漆的种类、名称以及稀释剂是否符合涂料说明书得技术要求,油漆还应做二次检查。各项指标合格后方可调制涂装。

涂料的配置应严格按照说明书得技术要求及配比进行调配,并充分搅拌,使桶底沉淀物混合均匀放置15-30分钟后,使其充分熟化后方可使用,工程用量允许的施工时间,应根据说明书的规定控制,在现场调配时,据工程量用多少配多少。

使用涂料时,应边刷涂边搅拌,如有结皮或其他杂物,必须清除掉,方可使用,涂料开桶后,必须密封保存。

使用稀释剂时,其种类和用量应符合油漆生产的标准规定。

涂刷时,首先边对角、棱角处、夹缝处进行预料,必要时采用长杆毛笔进行点图,以保证漆膜厚薄均匀无漏涂。

施工环境温度以15-30℃为宜,相对湿度不宜大于85%,遇雨、雾、大风沙天气不得进行施工。

涂层的第一道漆膜指触干后,方可进行下道涂层的施工。

涂刷时,尽量减少涂层的往复次数,以免将底层漆膜拉起,按纵横交错方式涂漆,以保证漆膜的涂刷质量。

为充分发挥涂料的耐腐蚀性能,应以漆膜厚度控制施工质量,一般情况下,漆膜厚度需保证在80~100um以上。

管道保温施工方案

管道保温施工方案Documentnumber:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998管道保温施工方案管道保温:拆除原保护层保温层——中间检查——安装岩棉管壳50mm——中间检查——安装
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
31qeo7qorw0mq5e7eayt5nd0e7n2rf017c7
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享