封垫。
④混凝土上层存在一层浮浆不密实,为此实际桩身混凝土顶标高比设计桩身混凝土顶标高高出30~50cm。
3.格构柱制作、安装技术要求
1)格构柱吊放前,对孔径做测量,确保孔径准确,保证桩位容许偏差〈20mm,格构柱垂直度偏差控制在≤1/200基坑开挖深度。
2)钢立柱插入立柱桩钢筋笼基础,保证误差不小于0~+5cm。
3)施工过程必须保证钢构件焊接质量,保证钢立柱与钢筋笼主筋焊接牢固,所有焊接质量须满足设计、规范和技术规程要求。
4)为了保证钢连梁支撑垂直钢立柱侧面,施工中保证钢立柱方向与支撑方向一致。 4.其它要求
1)对全体管理人员及施工人员进行技术、安全交底,让大家对格构柱施工顺序、施工进度安排、施工方法、技术要求做到心中有数,并加强大家的安全质量意识。
2)严格执行测量复核签字制度。
3)结构中所需材料委托有资质的试验单位进行检验,确保只有合格产品才能进入。 4)钻孔前探明地下管线,对需要进行保护的管线采取注浆加固等措施保证其安全。 5)严格执行隐蔽工程检查制度。工序完成后经自检、互检、质检工程师专检合格后,填写隐蔽工程检查记录,报监理工程师,经监理工程师检查签认后,再进行下道工序施工。
六、安全保证措施
1、人工挖探坑安全防护措施
1)施工负责人必须逐孔全面检查各项施工准备,做好安全技术交底,使安全管理在思想、组织、措施上都得到落实才通知开挖。
2)人工挖探坑过程中,必须有专人巡视各开挖桩孔的施工情况,严格做好安全监护。 3)挖探坑人员应是18~35岁的男性xx,并经健康检查和井下、高空、用电、简单机械和吊装等安全培训考核。每孔作业人员应不少于三人。作业人员应自觉遵章守纪,严格按规定作业,孔下作业人员连续作业不得超过2小时,并设专人防护。
4)桩孔必须每挖深1米(不稳定土层0.6米)就护壁一次,严禁只下挖不及时护壁的冒险做法。护壁拆模须经施工技术人员同意。
5)成孔或作业下班后,孔四周围护栏要封闭,盖孔口板要盖严。
6)下孔作业人员必须戴安全帽和系安全带、安全带扣绳,由孔上人员负责随作业面往下松长。上、下孔必须使用软爬梯、严禁用手脚爬踩孔壁上下。
7)孔上与孔内人员必须随时保持有效的联系,经常通话。
11
8)柱孔所使用的手动葫芦、吊桶必须是合格的机械设备,同时应配备自动卡紧保险装置。支承架应加固稳定,使用前必须检查其安全起吊能力。桩孔内必须放爬梯,并随挖探坑深度增加放长至工作面。
9)挖出的土方应及时运走,孔口四周2m范围内不得堆放土方杂物。
10)人工开挖全过程地面上要设有“正在施工”的明显标志,并且保证每个桩位至少有两名工作人员,一人孔内,一人孔口,保持孔内、孔口作业的人员联系,孔内、孔口作业人员要定时交换作业位置,避免工人疲乏作业。
2、格构柱加工、吊装过程中的安全措施
1)施工场地内的一切电源、电器在安装后必须经验收合格才准接通电源使用。 2)在露天作业时必须做好防雨工作,严防漏电事故发生。 3)对焊机操作严格按使用说明书要求操作。
4)格构柱吊装过程中设专人指挥,其他人不得指挥吊装工作。
5)起吊格构柱骨架,下方禁止站人,必须待格构柱骨架降落到离地1m以内始准靠近,就位支撑好方可摘钩。
3、格构柱施工安全措施
1)随时注意观察现场施工现场的安全情况,保证各种作业安全,拒绝违章指挥,不强制工人冒险蛮干。
2)在灌注过程中应将井孔内溢出的泥浆引流至适当地点处理,防止污染环境。 3)钻孔过程中相关车辆进出需有专人指挥,避免出现意外。 4、管线保护安全措施
1)人工挖探孔前应调查好现场管线埋深、走向,做到有的放矢。发现不明管线立即上报现场管理人员,并停止施工。妥善保护各类地下管线,确保城市公共设施的安全。
2)格构柱吊装过程中,每次吊装时须等格构柱稳定后方可向桩孔吊运,吊运过程中派工人稳住、扶好格构柱,避免发生意外。另外在钻机和吊机的工作区域内保证地面的硬化强度,保证不出现倾覆现象。
七、绿色施工保证措施
1、绿色施工管理措施
1)现场施工划分施工责任区,分片承包,责任到人。
2)材料严格按计划分批进场,分类、分型、分规格划区挂牌,堆放整齐。 3)施工过程中尽量避免扰民现象。 2、资源节约措施
1)施工现场材料堆放整齐、紧凑,尽量减少土地占用。
12
2) 施工现场尽量采用低能耗施工工艺,优先采用节能、高效、环保的施工设备和机具,充分利用可再生清洁能源。
3) 施工现场建立蓄水池,收集地表水和地下水,充分再利用。
4)施工现场材料按照施工进度、材料周转时间等制定材料采购计划,根据施工预算实行限额领料,严格控制材料的消耗。
3、环境保护措施 1)水土环境保护
①施工中对弃土场地进行防护,保证弃土不堵塞、不污染既有排水设施。 2)噪音控制措施
①施工场地噪音控制标准按《建筑施工场界噪声限值》(GB12423—90)要求执行,确保离开施工作业区边界30m处噪音小于55dB,撞击噪音最大不超过80dB。
②钢筋切割机等强噪声的机具应设封闭的隔音工棚,夜间尽量避免使用,以免噪音扰民。 ③使用低噪音、低振动的机具,采取隔音与隔振措施,避免或减少施工噪音和振动。在采用先进的施工工艺时,选用噪声标准较低的施工机械、设备,对机械、设备采取必要的消声、隔振和减振措施。
④加强设备的维修保养,以降低施工中的噪声。 3)扬尘和大气污染控制措施
①土、石、砂、水泥等材料运输和堆放进行遮盖,减少污染。
②场地出口设洗车槽,并设专人对所有出场地的车辆进行冲洗,严禁遗洒,运碴车辆的碴土应低于槽帮10cm并用苫布等覆盖,严防落土掉碴污染道路,影响环境。
4)工地排水和污水处理方案
①在工程开工前完成工地排水和废水处理设施的建设,并保证工地排水和废水处理设施在整个施工过程中的有效性,做到现场无积水、排水不堵塞、水质达标。
5)固体废弃物处理
①施工弃土按设计或北京市环保部门要求运至指定地点堆弃,随弃土随平整、碾压,同时作好防护,保证不因大风下雨污染环境。
②施工中的材料应堆放整齐,不得随意堆放,同时加强废旧料、报废材料的回收管理,多余材料及时回收入库。
4、文物保护措施
加强全员文物保护意识教育,做到不损坏文物,对施工中发现地下文物,立即停止施工,及时上报文物主管部门,协助文物管理部门做好文物保护工作。
5、职业健康及安全措施
13
1) 按照劳动保护的有关要求,严格控制施工作业时间、劳动条件、劳动强度,为施工人员配备劳动保护用品,并由劳动保护人员检查施工中使用情况和使用效果。
2) 特种作业人员必须持证上岗,按规定着装,并佩戴相应的个人劳动防护用品;对施工过程中接触有毒、有害物质或具有刺激性气味可被人体吸人的粉尘、纤维,以及进行强噪声、强光作业的施工人员,应佩戴相应的防护器具(如:护目镜、面罩、耳塞等)。劳动防护用品的配备应符合《劳动防护用品选用规则》(GBll651一89)规定。
14