前 言
为加强运行人员的技术培训,早日给以后机组的安全稳定运行奠定一个良好的理论基础,特编写该培训教材。
本书主要依据《汽轮机设备》、《电力安规》、《设备说明书及技术规范》等资料,内容主要包括汽机方面的各个主要系统、机组起停及运行维护、主要试验等。
因水平有限,并且受到资料欠缺的限制,尽管我们作了较大努力,但肯定存在不少谬误,万望大家批评并斧正。
编 者 2002.2.06
1
目 录
第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章 第十一章第十二章第十三章第十四章第十五章第十六章第十七章
循环水系统 开式水系统
闭式水系统给水系统及泵组运行 凝结水系统 给水系统及泵组运行 辅汽系统 轴封汽系统 真空系统
主、再热蒸汽及旁路系统
汽轮机供油系统(润滑油、EH油) 发电机氢气系统 发电机密封油系统 发电机定子冷却水系统 DEH操作说明 汽轮机的启停 汽轮机快速冷却装置 汽机试验
2
第一章 循环水系统
一、系统概述
循环水系统在全厂各种运行条件下连续供给冷却水至凝汽器,以带走主机及给水泵小汽轮机所排放的热量。循环水系统并向开式冷却水系统及水力冲灰系统供水。补给水系统向循环水系统中的冷却水塔水池供水,以补充冷却塔运行中蒸发、风吹及排污之损失。
在电厂运行期间循环水系统必须连续的运行。该系统配置有自动加氯系统,以抑制系统中微生物的形成。补充水系统采用弱酸处理,使循环水系统最大浓缩倍率控制在5.5倍左右。为维持循环水系统的水质,系统的排污水部分从冷却塔水池排放,部分从凝汽器到冷却塔出水管上排放供除灰渣系统,有补充水系统补充循环水系统中的水量损失。凝汽器冷却水量按夏季凝汽量时冷却倍率为55倍计算。夏季工况时主机排汽量A(1226.8)T/H。小机排汽量191.4T/H,则凝汽器冷却水量为(A+B)*55=78000T/H 二.循环水塔:
我厂每台汽轮发电机组,配一座自然通风双曲线型冷水塔;安装三台循环水泵;一条循环水压力进、水管道。冷却塔名称淋水面积为8500m,实际淋水面积8240 m,采用单竖井虹吸配水。全年平均运行冷却水温为20℃左右,运行是经济的。 冷却塔填料采用塑料填料,其型式为S型或差位正弦波。 1. 参数和冷却水量:
凝汽器为双背压单流程表面式,按汽轮机最大连续工况设计,循环水温度20℃,高背压为5.392KPA,低背压为4.4 KPA。凝汽器总有效面积36000 m,管长11180 m。循环水量68000m/h,总水阻小于60 KPA,循环水进水温度20/24.71℃,循环水温升9.4℃。 按额定工况的排汽量,冷却倍率采用55,计算夏季及春秋季的冷却水量,其值为63940
m/h。冬季按夏季冷却水量的75%计算,其值为47955 m/h。
当冷却倍率55时,凝汽器进出水温升为9.15℃。冬季冷却倍率相当于41.25,凝汽器
进出水温升为12.68℃。 2.冷却塔主要尺寸:
±0.00m相当于绝对标高35.30m.
环基中心处 R=58167(-3.30m高程) 填料顶塔筒内壁直径 105.00m
3
3
3
2
2
2
2
3