2.4.5 水位计支架安装
用于固定雷达水位计,高度和臂长根据现场实际情况设置,支架必须牢固、耐用、防锈、安全,可伸缩、旋转便于维护,避雷针的高度必须满 足可靠保护仪器设备的要求。直立管采用国标 DN150 热镀锌管(或不锈钢、铝合金), 横杆采用国标 DN50 热镀锌管(或不锈钢、铝合金),高度根据现场定尺寸,全管喷塑, 管身喷涂红色字“水源监测,严禁破坏”;C25 混泥土基础尺寸:30cm*100cm*100cm。(也可视现场土质情况处理);结构图如下。
精选
2.4.6 防雷接地
建设要求:
1)避雷针
购买定型产品或按照《自动气象站场室防雷技术规范》(QX30—2004)制作加工。避雷针可以安装在立杆顶部或立杆侧面的焊接支架上,避雷针与立杆之间要可靠绝缘。避雷针的顶端高出被保护设备应大于立杆到被保护设备外缘之间的间距,且不小于1.2米。
2)接地体
接地体使用40×4mm镀锌扁钢和50×50×5mm镀锌角钢,采用水平接地体与垂直接地体相结合的复合接地体。尽量避免设置在人员活动区域、人行道上,注意避开地下电缆、光缆、水管,选择土壤条件均匀的田地里,不宜选择在矿渣、沙石较多的位置。接地体为一字形,长14米,宽2米。垂直接地体长度为1.5米,间距2米。埋设深度不小于0.5米,地网与房屋必须保持3米的间距。当无法避开人行道等较多人员活动区域,必须增加开挖深度,埋设深度1.2米以上。双
精选
面焊接,长度不小于0.1米,焊面饱满牢固,焊接位置做防锈处理。接地体接地电阻值小于10Ω,接地电阻不符合要求,应增加地网面积。 3)接地线路
? 接地线必须是截面积为2.5mm2以上的铜导线,其长度不超过50米。 ? 所有屏蔽线的屏蔽层、预留备用线、多股线缆中未用的空线,设备外壳
接地点均应就近接地。
? 采集设备的保护地与通信线屏蔽层的接地点,用≥2.5mm2黄绿双色线汇
接到箱内接地端子上,然后通过≥2.5mm2黄绿双色线与接地端子相连接,并且线缆两端应有去向标记。
? 线缆的布放应平直,不得产生扭绞、打圈等现象,线缆统一穿管于PVC
管中。
? 设备接地端接触面上的油污、油漆、锈斑等应清除干净,已保证压接端
子的可靠接触。
精选
3 项目实施选点 3.1 监测点分布表
精选
3.2 监测点现场实际情况及选点简述
1:XXXXXX站
选点位置:下图上方下游建设码头,选择雷达式水位计,建于靠上方两桥墩之间。
精选