***********后压浆工程施工方案” 第一页共五页
后注浆施工方案
************工程有限责任公司
2016年9月29日
***********后压浆工程施工方案” 第一页共五页
一、注浆技术要求
二、注浆终止条件:
三、后注浆施工要求
四、后注浆质量保证措施五、后注浆施工机械设备六、其他
七、后注浆施工图
录
目
***********后压浆工程施工方案” 第一页共五页
***********后压浆工程施工方案” 第一页共五页
一、注浆技术要求 1、注浆施工参数
A、本工程后注浆采用桩侧、桩端复式注浆施工。桩侧注浆根据地勘报告以及场地砂层分布和深度,桩侧注浆阀统一设置,在桩顶下12.0-14.0m处。桩端注浆阀设置在桩底。
B、注浆应在桩身混凝土达到初期强度后(5-7d)进行,采用高压注浆泵注浆。 C、注浆管直接绑扎或直接焊接于钢筋笼上,注浆管套丝连接,钢筋笼分段连接处采用管箍连接。
D、注浆浆液采用水泥浆,水灰比0.5-0.6;机械搅拌,每次浆液搅拌时间不少于5分钟。
E、注浆水泥采用P.o32.5R。 2、注浆管的构造
A、注浆管采用GB3091-93低压流体输送用焊接钢管,桩端注浆管采用Φ25,壁厚2.0,桩侧注浆管采用Φ25,壁厚2.0。
B、注浆管上端设管箍,并用堵头封住,在安装联结阀时取下管堵。 C、注浆弯管与钢筋笼采用绑扎连接。 D、在制作前对施工人员进行技术交底。 3、注浆管的设置要求
A、每根桩设置2根桩端注浆管(一根备用),1根桩侧注浆管。 B、后注浆管的长度、在钢筋笼中的安装位置见附图。 C、上下管连接时丝扣拧紧,防止渗漏。
D、注浆管位置要求准确,在钢筋笼中要求牢固竖直,管间连接不得错位。 E、注浆管伸出施工地面以上15-30cm(具体长度可根据现场施工需要定)。 F、桩侧注浆管采用焊管和塑料管(带钢丝软管),焊管和塑料管连接处环绕钢筋笼一圈,塑料管头和三通连接,三通头用胶布密封。
***********后压浆工程施工方案” 第一页共五页
4、注浆对桩基施工要求
A、施工应严格按照设计及规范要求,保证注浆管的安装质量。
B、桩基施工应严格控制沉渣厚度,成孔后和灌注混凝土前应各测一次孔深,如实记录沉渣厚度。如沉渣厚度超过规范要求,应采用抽筒抽渣或钻机复钻,以及增大桩端注浆量。
C、如桩端无沉渣,则应在钢筋笼安装完后,向孔内投入0.03m3砂土或碎石(如地层为卵石层可不投碎石)。保证注浆阀在灌注时不被混凝土包裹。
D、保证注浆管内不进水泥浆、混凝土、以及其他杂物,保证管路畅通。 二、注浆终止条件 1、注浆压力达到4.0MPa; 2、地面泛浆严重时。 三、后注浆施工要求
1、按后注浆管的构造和设置要求,加工制作注浆管,联结并设置外接头、弯管和堵头。
2、将安装好注浆管的钢筋笼下入桩孔,在注浆管上分别安装桩侧、桩端注浆阀(桩侧管、桩端注浆管可根据伸出地面高度区分)。
3、后注浆施工完成前,如需要倒运场内淤泥、开挖基坑、清理桩顶浮浆和超灌混凝土时,不得损坏注浆管。
4、检查浆液输送管道是否通畅。
5、按设计规定配制水泥浆并过滤,放入储浆筒。将注浆泵联结的输浆管分别与水泥储浆筒、桩顶注浆管联结。
6、注浆泵开动,将浆液压入注浆管。
7、按设计规定,达到注浆控制指标,即停止注浆。