依据设计图纸,重力坝最大(寨溪河)剖面的底宽为25.3m,最大坝段长度102m,自建商品砼站才能满足砼浇筑强度要求。
4 拦河坝施工
4.1施工程序及施工布置
本工程拦河坝工程包括取水(间)坝及城区景观坝,其施工程序:根据施工导流方案及施工进度安排,该工程拦河坝工程施工均安排在一个枯期施工。
施工布置:该工区生产、生活区主要布置在坝址附近上、下游阶地及坡地上。引水坝岸边设10?15m3/min风站一座,20?25m3水池一座,配电房一处和其它临时设施。
4.2施工方法 (1)施工导流
大坝河取水坝采用分期围堰导流方式,共分为两期,一期先围右岸,二期围左岸。一期施工时段为2017年11月~2018年4月,在2017年11月填筑完成一期围堰后,主要在基坑施工右岸非溢流坝段及右岸一个溢流坝段部位的施工项目,河道来流从缩窄后的左岸河道下泄,2018年4月拆除一期围堰;二期施工时段为2018年11月~2019年4月,在2018年11月填筑完成二期围堰后,主要在基坑施工左岸非溢流坝段和
11
左岸溢流坝段部位的施工项目,河道来流从右岸冲沙闸下泄,2019年4月拆除二期围堰。2019年4月底大坝河取水坝施工完成。
(2)土石方开挖
基坑开挖时应及时排除基坑积水、渗水和地表水,确保开挖工作在不受水的干扰之下进行。
覆盖层开挖:采用80HP推土集渣,1.0 m3~1.6m3反铲挖装,10t~15t自卸汽车运输至弃渣场。
石方开挖:采用分层开挖、梯段爆破,基岩分层开挖时,采用风钻打孔,周边预裂爆破,保护层的厚度1.0m?1.5m,出渣1.0 m3~1.6m3反铲挖装,10t~15t自卸汽车运输至弃渣场,运距约3.0km。
(3)基础处理
振冲桩采用BJ-75型振冲器进行造孔,在造孔过程中为防止塌孔,在造孔施工时采用“先护壁,后制桩”的办法。造孔完毕后,进行一次清孔排浆。清孔后,采取连续喂料,分段加密的制桩办法,由装载机向孔内喂碎石骨料,待石料沿孔边进入孔底,再缓下振冲器,加密孔底桩体。如此反复,直至填至设计高程。
(4)砌体施工
块石料在开挖料中捡集获得,砂浆由0.25m3砂浆搅拌机拌制,胶轮车运输至工作面,运距0.2km,人工搬运块石砌筑。
12
(5)金属结构和机电设备安装
门槽安装首先使用20t汽车吊将底槛吊放到支撑架上,底部用千斤顶支撑并粗调。在安装合格后,可将底槛进行二期混凝土回填。主轨和反轨采用卷扬机等起吊设备吊装到安装部位,安装合格后进行二期混凝土回填。整个门槽全部安装完成后,对埋件所有的接缝进行焊接,并打磨平整。
平面闸门门叶首先在金属结构拼装场内进行检查,复测门叶的各部尺寸。合格后,再通过50t拖车运输至闸门槽附近,使用布置在闸门井上的50t汽车吊将门叶吊放到门槽后进行调整。在闸门安装完成后需做启闭试验。
启闭机安装时采用40t拖车运输至闸顶,利用50t汽车吊吊装到位进行安装。安装完成后需做启闭试验。
5施工总进度计划
大坝河取水坝一期施工时段为2017年11月~2018年4月,在2017年11月填筑完成一期围堰后,主要在基坑施工右岸非溢流坝段及右岸一个溢流坝段部位的施工项目,2018年4月拆除一期围堰;二期施工时段为2018年11月~2019年4月,在2018年11月填筑完成二期围堰后,主要在基坑施工左岸非溢流坝段和左岸溢流坝段部位的施工项目,2019年4月拆除二期围堰。2019年4月底大坝河取水坝施工完成。
13
5.1工程完建期
工程完建期安排1.0个月,即2019年12月,主要完成主体工程的验收,并进行工程收尾工作及队伍的撤场等。
5.2施工总进度指标
5.2.1工期关键线路
本工程的关键线路为:围堰施工→土石方开挖→基础砼浇筑→钢筋施工→坝体模板→坝体砼施工→闸室施工→起闭机安装→工程竣工。
5.2.2施工强度及高峰人数
本工程高峰施工强度:土石方开挖2.88万m3/月,混凝土浇筑0.98万m3/月,石方洞挖0.98万m3/月。总工时145.17万个工时,高峰月施工劳动力人数为270人(已考虑8%的管理人员、94%的出勤率),平均劳动力人数为180人。
6 导流方案
大坝河取水坝采用分期围堰导流方式,共分为两期,一期先围右岸,二期围左岸。一期施工时段为2017年11月~2018年4月,在2017年11月填筑完成一期围堰后,主要在基坑施工右岸非溢流坝段及右岸一个溢流坝段部位的施工项目,河道来流从缩窄后的左岸河道下泄,2018
14
年4月拆除一期围堰;二期施工时段为2018年11月~2019年4月,在2018年11月填筑完成二期围堰后,主要在基坑施工左岸非溢流坝段和左岸溢流坝段部位的施工项目,河道来流从右岸冲沙闸下泄,2019年4月拆除二期围堰。2019年4月底大坝河取水坝施工完成。
(1)、导流建筑物
导流建筑物直接采用水工建筑物坝体中冲沙底孔进行泄流。冲沙底孔为无压泄流,长度30m,闸门孔口尺寸2.0m*1.5m,进口底板高程为941.00m,出口底板高程为939.50m,底坡i=0.05。
(2)、围堰 1)、一期上游围堰
上游围堰挡水时段为2017年11月~2018年4月,挡水标准为5年一遇,相应设计流量为Q=0.243m3/s(11月~次年4月),对应的上游水位为939.30m,由此确定上游围堰堰顶高程为939.80m。采用土石围堰,迎水面采用编织袋装土料结合土工膜防渗。上游围堰轴线长32m,堰高1.7m,迎水面坡比为1:1.5,背水面坡比为1:1.2,围堰顶宽3.0m。
下游围堰挡水时段为2018年11月~2019年4月,挡水标准为5年一遇,相应设计流量为Q=0.243m3/s(11月~次年4月),对应的上游水位为938.10m,由此确定下游围堰堰顶高程为938.60m。采用土石围
15