圣·莫里斯花园C区Ⅰ标段地下室模板施工方案
=8.61kN<[f]=39kN对拉螺栓伸长量:Δl=N/(A·E)×l
=8610×(1000+400)×4/(3.14×144×206000)=0.518mm
5、槽钢验算
木枋槽钢螺栓计算单元高强螺栓 槽钢计算单元8#槽钢截面参数:Ix=1983000mm4;E=206000;Wx=39700mm3
q1= Fˊ×0.5=86.08×0.5=43.04kN/m (用于计算承载力)
q2=F×0.5=80.88×0.5 =40.44kN/m (用于计算挠度)
36
圣·莫里斯花园C区Ⅰ标段地下室模板施工方案
Mmax=0.125ql2=0.1×43.04×(800+240)2=465521N/mm2强度验算:
Mx/(γx·Wnx)=465521/(1.0×39700×2)=5.86 N/㎜<fm=215N/㎜
ω=0.677ql4/(100EI)
=0.677×40.44×(800+240)4/{100×206000×1834666.7×2}=0.423mm
ω=ω1+ω2+ω3+ω4=0.57+0.32+0.518+0.4.23=1.831<4mm
从计算中可以看出高强螺杆与槽钢的承载力都有余, 能够满足施
工要求,但是由于框支柱长向高强螺栓在同一点设置两道,施工中必须确保两道高强螺栓受力均匀。
4、地下室顶板框架梁底模验算
条件参数:
层高5.40 最大梁截面尺寸 500×1200
假设配筋:主筋1532,箍筋Φ12@100(4),腰筋10Φ14
@300
模板:1830×915×18mm ;木枋:90×90
大梁底满堂架搭设纵横间距400×400,横杆步距1500
混凝土: 自重γc =25kN/m3 强度C30
坍落度:12~14cm; 浇筑速度:3m/h
底模自重: 5×0.018×0.4×1.2=0.043kN/m
37
圣·莫里斯花园C区Ⅰ标段地下室模板施工方案
混凝土自重: 25×2.2×0.4×1.2=26.4kN/m
每米钢筋自重: 主筋 6.312×15=94.68kg/m
箍筋 0.888×10.66×11=104.13kg/m
腰筋 1.208×10=12.08kg/m
拉筋 0.222×16=3.55 kg/m
钢筋总重: 214.44kg/m 214.44×9.8/1000×1.2=2.52kN/m
故1米宽梁在0.4m跨度范围内钢筋重量:2.52KN/m
振捣砼荷载:4 × 1.4=5.6 kN/m1米宽梁钢筋重量:2.52KN/m
荷载组合:(0.043+26.4+2.52+5.6)×0.9=34.56KN/m
38
圣·莫里斯花园C区Ⅰ标段地下室模板施工方案
(1) 模板验算
梁侧背枋,间距300对拉螺栓间距600×60090×90梁底垫枋梁底钢管支撑间距450可调节支撑500×1200顶板框架梁剖面示意图
截面参数:
I=bh3/12=400×183/12=194400mm4W=bh 2/6=400×182/6=21600mm3
由于木枋的支撑作用,可以将模板简化为一个2跨连续梁受均布荷载。
荷载集度:q=34.56 KN/m
抗弯强度验算:(计算背枋间距以223计算)
39
圣·莫里斯花园C区Ⅰ标段地下室模板施工方案
对照施工手册的荷载表可得:M=0.125×ql2
=0.125×34.56×2232=0.215kN·mσ=M/W
=0.215×1000000/21600=9.945N/mm2 满足要求 抗剪强度:V=0.625ql =0.625×34.56×0.223=4.817kN τ=3V/2bh =3×4.817×1000/(2×18×400) =1N/mm2<1.4 N/mm2挠度验算: ω=0.521×ql4/100EI =0.521×34.56×2234/(100×9000×194400)= 0.255mm (2)木枋验算 截面参数: I=bh3/12=90×903/12=5467500mm4W=bh 2/6=90×902/6=121500mm3 简化为5跨简支梁受均布荷载。荷载组合: q=34.56×0.223/0.4=19.27kN/m抗弯强度验算: 对照施工手册的荷载表可得: 40