50×90木枋截面参数:

I=bh3/12=50×90×90×90/12 =3037500mm4W=bh2/6=50×90×90/6=67500mm3

q1=Fˊ×0.305=75.232×0.305=22.946N/mm (用于计算承载力)

q2=F×0.305=70.032×0.305=21.36N/mm(用于计算挠度)抗弯强度:

M=0.105ql2 =0.105×22.946×550×550=728822.325N·mm

σ=M/W =728822.325/67500=10.797N/mm2

挠度验算:

ω=0.644×ql4/100EI

=0.644×21.36×550×550×550×550/(100×9000×3037500)

=0.461mm<L/500=2mm(满足)

4、高强螺栓(采用M12对拉螺栓)

螺栓拉力:N=Fˊ×外楞间距×螺杆间距75.232×0.55×0.46=19.03kN<[f]=39kN对拉螺栓伸长量:

31

圣·莫里斯花园C区Ⅰ标段地下室模板施工方案

Δl=N/(A·E)×l

=19030×(550+400)/(3.14×36×206000)=0.776mm

5、槽钢验算

4

8#槽钢截面参数:Ix=1834666.7㎜E=206000,Wx=45867㎜

3

q1= Fˊ×0.55=75.232×0.55=41.378kN/m (用于计算承载力)

q2=F×0.55=70.032×0.55 =38.518kN/m (用于计算挠度)

Mmax=0.1×ql2=0.1×41.378×460×460=875558.5N·mm强度验算:

Mx/(γx·Wnx)= 875558.5/(1.0×45867×2)=9.54N/㎜<fm=215N/㎜

ω=0.677ql4/(100EI)

=0.677×38.518×4604/{100×206000×1834666.7×2}

=0.015mm

ω=ω1+ω2+ω3+ω4=0.872+0.461+0.776+0.015=2.124mm<4mm

从计算中可以看出模板、高强螺杆与槽钢的承载力都有余,满足要

求,但是需要严格控制施工过程浇注速度,避免由于浇注速度过快而增加高强螺杆受荷,同时应杜绝振动棒接触高强螺栓。3. 柱模板受力计算(以地下一层为例)

计算参数:

设柱高5.2米 截面以1000×800mm柱计算

32

圣·莫里斯花园C区Ⅰ标段地下室模板施工方案

长边方向:

木枋:50×90@250(木枋中对中间距)横楞: 8#槽钢 间距@500

对拉螺杆:Φ12高强螺杆 @460*500对拉螺栓:M12

长边方向计算可参照外墙模板,以下计算以短方向为例:

木枋:50×90@266.7(木枋平均中对中间距)横楞: 8#槽钢 间距@500

对拉螺杆:Φ12高强螺杆 @1240*500对拉螺栓:M12

混凝土:自重γc =25kN/m3 强度C60设坍落度:16—18cm设砼浇筑速度:4m/h

设混凝土入模温度:30℃设砼初凝时间:4小时

荷载计算模型安装高强螺栓长向受力进行计算。

1、荷载设计值计算:

混凝土侧压力

混凝土侧压力标准值

F1=0.22γc t0β1β2V1/2

=0.22×25×4.44×1.2×1.15×41/2 =67.4kN/㎡柱底部F2=γcH =25×4.3=107.5kN/㎡取二者中的较小值,即F1=67.4kN/㎡

混凝土侧压力设计值:

F=F1×分项系数=67.4×1.2=80.88kN/㎡

33

圣·莫里斯花园C区Ⅰ标段地下室模板施工方案

倾倒混凝土产生的水平荷载:取4kN/㎡荷载设计值为:1.3×4=5.2kN/㎡

因为柱边长>300,为大体积结构,所以

荷载组合:Fˊ=新浇注混凝土对模板侧面产生的压力+倾倒混凝土时产生的荷载=80.88+5.2=86.08kN/㎡2、模板受力验算:

由于木枋的支撑作用,可以将分隔出的模板按三跨连续梁计算。

截面参数:

I=bh3/12=500×18×18×18/12=243000mm4W=bh2/6=500×18×18/6=27000mm3荷载集度:

木枋槽钢模板计算单元q1=86.08×0.5=43.04N/mm(用于计算承载力)

q2=80.88×0.5=40.44N/mm(用于计算挠度)抗弯强度验算:

对照施工手册的荷载表可得:

高强螺栓M=0.104×ql2 =0.104×43.04×2602=302588.4N·mm

σ=M/W =291199.2/27000=10.79/mm2

挠度验算:

34

圣·莫里斯花园C区Ⅰ标段地下室模板施工方案

ω=0.677×ql/100EI=0.677×40.44×260/(100×9000×243000)

44

=0.57mm<L/300,同时也<1㎜(满足)

3、木背枋验算:

根据模板的大小和槽钢间距,将其简化为五跨连续简支梁。

50×90木枋截面参数:

I=bh3/12=50×90×90×90/12 =3037500mm4W=bh2/6=50×90×90/6=67500mm3

q1=Fˊ×0.27=86.08×0.27=23.24kN/m=23.24N/mm

(用于计算承载力)

q2=F×0.27=80.88×0.27=21.84kN/m=21.84N/mm(用于计算挠度)抗弯强度:

M=0.105ql2 =0.105×23.24×500×500=610050N·mm

σ=M/W =610050/67500=9.04N/mm2

挠度验算:

ω=0.644×ql4/100EI

=0.644×21.84×5004/(100×9000×3037500)=0.32mm<L/500=2mm(满足)

4、高强螺栓(一个对拉点采用两根M12对拉螺栓,高强螺栓不用穿洞)

螺栓拉力:N=Fˊ×外楞间距×短边尺寸/2/2=86.08×0.5×0.8/2/2

35

地下室模板工程施工方案-1

圣·莫里斯花园C区Ⅰ标段地下室模板施工方案50×90木枋截面参数:I=bh3/12=50×90×90×90/12=3037500mm4W=bh2/6=50×90×90/6=67500mm3q1=Fˊ×0.305=75.232×0.305=22.946N/mm