双排脚手架施工方案 第1篇: 一、工程概况

xx三期A标工程位于上海市宝山区境逸镇内。工程位于江杨南路东、高跃路西、殷高西路以南。建筑面积13000m2,由5#、10#楼2栋单体及商业一、商业二组成。其中5#、10#楼建筑层高首层为3米,其它层为2.8米。建筑物檐口高度为53.3米。5#、10#楼先搭设15米扣件式双排落地脚手架至五层,即搭即拆,待主体结构完成至五层拆除,到装饰阶段重新搭设。悬挑脚手架分二次搭设,第一次搭设悬挑脚手架搭设高度为20米,即从(五层)11.4米标高处至(十二层)31米处,第二次搭设悬挑脚手架高度为20米,即从(十二层)31米标高处至(十八层)50.6米处。

商业一、商业二层高为4.2米,建筑物檐口高度为9.8米。采用扣件式双排落地脚手架。 二、编制依据

1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)

2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

3、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 4、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 三、施工方案

本工程搭设落地脚手架为双排脚手架,搭设高度为15米,立杆采用单立管。搭设尺寸为:立杆的纵距1.5米,立

杆的横距1.05米,立杆的步距1.8米。采用的钢管类型为Φ48×3.0,连墙件2步3跨,竖向间距3.6米,水平间距4.5米。施工均布荷载为2KNm2,同时施工两层,脚手板共铺设8层。整个高度长度连续设置剪刀撑。

本工程搭设悬挑脚手架为双排脚手架,搭设高度为20米,立杆采用单立管。搭设尺寸为:立杆的纵距1.5米,立杆的横距1.05米,立杆的步距1.8米。采用的钢管类型为Φ48×3.0,连墙件2步3跨,竖向间距3.6米,水平间距3.9米。施工均布荷载为3KNm2,同时施工两层,脚手板共铺设11层。悬挑水平钢梁采用16#工字钢,整个高度长度连续设置剪刀撑。 1)构造求 A、支架梁:

悬挑脚手架分两次搭设,第一次搭设悬挑脚手架高度为20米,即从11.4米标高处至31米处。第二次搭设悬挑脚手架高度为20米,即从31米标高处至50.6处。在11.4米、31米处楼面每根16#工字钢预埋两只Φ14圆钢吊环,离剪力墙300mm处预埋第一只,距16#槽钢末端20cm处预埋第二只吊环,吊环底部勾入楼板下皮钢筋中,并与下皮钢筋焊接,并且在吊环底部增加4根Φ16螺纹钢,长度为700mm。 1、支架梁挑出外墙面1.5米,阳台部位从门过梁处外挑3米,工字钢不允许压到悬挑阳台板或梁上。大阳角部位悬挑2.5米,上部联梁用16号槽钢。所有悬挑脚手架全部用4.5米的工字钢。工字钢位置及外挑长度见平面布置图及

计算书。外挑1.5米的16#工字钢末端离钢吊环距离为200mm。支架梁的两只预埋钢吊环应处于同一向线,并垂直于墙面、楼板。

2、支架梁端部焊接Φ65×50钢管脚头,焊缝厚度不小于4mm,以便立柱直接插在钢管脚头内,起稳定作用。 3、支承悬挑脚手架的砼强度必须到达5.0Nmm2以上(即C10砼28天强度标准值),悬挑吊环的砼强度值应到达10Nmm2。 B、立杆求:

1、立杆搭接扣件必须采用对接扣件对接。

2、立杆的接头位置,相邻杆错开,并布置在不一样步距内,错开距离大于等于500mm,其接头距纵向水平杆的距离小于等于1/3步距,采用对接,不得搭接。开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情景拆除。

3、搭至有连墙件的构造点时,在搭设完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后,应立即设置连墙件。 4、立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。顶层立杆搭接长度不应少于1m,应采用不少于3个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。

5、立杆顶端高出施工层或女儿墙上皮1.2m。 6、立杆下部应使用红色油漆标出沉降观测点,应在每周及大风大雨后进行一次观测,观察沉降量,及时掌握架体