5、 钢材应具有抗拉强度、屈服强度、伸长率和硫磷含量的合

格证,对于焊接的钢材当应具有碳含量,冷弯饰演的合格保证。结构用钢材应符合抗震性能要求。

6、 最外层钢筋的保护层厚度如下表,且受力钢筋的混凝土保

护层最小厚度不小于受力钢筋的公称直径。 最外层钢筋砼保护层的最小厚度(mm)

最外层钢筋 板、墙 15(20)〔25〕 梁、柱 20(25)〔35〕 注:1)小括号内为=a类环境混凝土最小保护层厚度,中括号内值为=b类环境混凝土最小保护层厚度。

2)基础筏板底部混凝土保护层厚度为40。 3)基础筏板上部混凝土保护层厚度为25。 4)地下室外墙外侧混凝土保护层厚度为40。 5)地下室外墙内侧混凝土保护层厚度为25。 6)环境类别:地下室外墙为=b类 露天构件为=b类 卫生间为=a类 其余为一类

7、 受力钢筋的锚固:纵向受力钢筋的锚固长度及搭接长度按

照《11G101-1》53、54、55页采用。同时考虑的条件:混凝土强度等级、钢筋种类、抗震条件、接头型式及接头百分率等。

8、 注意结构底部加强区及抗震措施要求。 9、 钢筋接头设置:

1) 筏板底部钢筋在跨中1/3范围内,顶部钢筋在支座处。 2) 楼层梁板底部钢筋在支座处,顶部钢筋在跨中1/3范围

内。

3) 粗细钢筋搭接时,接大直径钢筋计算接头百分率,接小

直径钢筋计算搭接长度。

10、 基础筏板钢筋采用机械连接,接头位置相互错开,在直螺

纹接头采用一级接头。在钢筋连接过程中为确保钢筋弯折,锚固位置、方向准确,每根钢筋连接接头必须使用正反扣直螺纹接头一只。其他梁、板、柱等部分钢筋直径大于等于16mm采用一级直螺纹连接,直径小于16mm钢筋采用绑扎连接,有利于保证工程质量,加快施工进度降低工程造价。 11、 板钢筋

① 板的底部钢筋伸入支座中心线且不小于5d。当为HPB300型钢筋时

② 板的中间支座上部钢筋(负筋)两端设直钩,板在边支座。错层处负筋应伸至梁,墙外皮后再向下弯锚,锚入支座长度见《11G101-1》92页水平段至少进入梁或墙内中线且≥5d。

③ 遇有结构洞口时结构的板筋不得截断,钢筋应在洞口边绕

过。(洞口不大于300mm)洞口大于300时按图纸设计详图附加钢筋,洞口加筋尚需满足不小于被截断钢筋面积一半。

12、 梁、连梁、框架梁:

① 梁配筋施工时必须按照《11G101-1>图集中的构造详图施工。

② 框架梁与剪力墙垂直相交,该支座构造按结施-3图施工。框架梁顺剪力墙相交该支座按连梁构造施工,梁柱同宽,梁纵筋锚固按结施-3图施工。

③ 梁与剪力墙垂直相交按照《11G101-1>图集中的构造详图施工。

④ 梁跨度大于4米时应按跨度的2%起拱,悬臂构件均按悬挑长度的5%起拱,且起拱高度不小于20mm。

⑤ 主次梁高相同时次梁底钢筋应置于主梁主钢筋之上,见结施-3图9。主次梁相交处附加箍筋示意见结施-3图10。 ⑥ 梁开小洞加固示意见结施-3图11,悬挑梁构造示意图见结施-3图12。悬挑梁上部主筋在顶层时锚固长度为1.5陪的挑出长度,其他层为lae。 ⑦ 框架梁柱纵筋不应预埋件焊接。 ⑧ 结施-3为2#楼结构施工图纸。

13、 以上要求与规定、设计、图集规范有冲突之处,必须及时

沟通协商解决。

14、 施工前、施工中必须熟悉施工图纸总说明,当夜图纸及说

明、详图、图集及规范等。

15、 如果使用计算机软件进行算量及施工翻样时,必须保证软

件内使用图集、规范与设计相匹配。

五、 施工工艺 一) 技术准备

1、 施工技术人员呢认真熟悉施工图纸,了解设计意图配齐相

关图集、规范、规程对照施工图纸认真查阅。 2、 组织图纸会审解决图纸问题并做好会审记录。

3、 钢筋翻样人员编制钢筋加工配料表,详细标注钢筋级别、

直径、下料长度、弯曲形状与尺寸、接头位置、数量及编号,其编号应与图纸相对相对应,翻样要具有可追塑性操作灵活方便性。

4、 作好钢筋材料的进场计划、报验计划。见证取样实验工作。 5、 所有钢材进场前必须持有出厂合格证,材质证明,以备保

证钢筋质量的可追溯性,否则严禁进入施工现场。复试合格以前严禁加工使用。

6、 直螺纹接头进场必须有出厂合格证及材质证明,并取样作

型式检验及工艺试验,合格后方允许使用。

二) 钢筋加工

本工程钢筋全部采用现场加工,钢筋下料前必须先翻样。翻样采用统一格式、一式三份、专人填写、长期保存,经技术负责人审

核后方可实施。

① 加工下料时应注意长短搭配,统筹安排先断长料后断断料,合理利用避免浪费。

② 下料时不允许用短尺量长料这样可以防止量料过程中产生的累积误差。对于长料应在工作台上标出尺寸刻度线并设置控制下料尺寸用的挡板。钢筋切断后断口处不得有马蹄形或起弯等现象。下料尺寸误差要严格控制在长度要求范围内。 ③ 加工过程中应当先满足前台急需的钢筋,然后对钢筋制作的先后顺序、长短料的搭配进行统筹安排,能做长料的不应切短,以减少钢筋损耗量。

④ 钢材原材料进场时按照规格型号、批次分类堆放、挂牌记录钢筋信息。

⑤ 钢筋加工成型后要按先后顺序分类挂标识牌堆放,标注牌上注明钢筋型号规格、样式、使用部位等详细信息,以备检查。 ⑥ 钢筋原材料及半成品存放要采取防潮、防雨措施,作好半成品保护工作。如加工好的直螺纹安装保护帽等落实到专人负责。

⑦ 锈蚀钢筋根据锈蚀程度判断是否符合使用要求符合要求的经过除锈使用,否则一律不许使用。

⑧ 对盘条钢筋调直工作,不允许采用带张拉功能的调直机,调直后钢筋不允许有改变。 三) 钢筋绑扎与安装