1.工业管道阀门的壳体试验压力为阀门在 20℃时最大允许工作压力的()。 A.1.10 倍 B.1.15 倍 C.1.25 倍 D.1.5 倍
2.依据管网的设计图纸和各种技术参数、管线沿程的条件、现场条件及施工条件,通过冲洗压力、冲洗流量的计算,确定( )。 A.最大冲洗速度 B.最大冲洗长度 C.能量损失 D.冲洗水泵
3.以下有关工业管道的泄漏性试验的说法正确的是( )。
A.输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道,必须进行泄漏性试验 B.泄漏性试验压力为设计压力
C.试验介质宜采用干燥洁净的氮气或其他不易燃和无毒的气体
D.泄漏试验应逐级缓慢升压,当达到试验压力,并且停压 l0min 后,釆用涂刷中性发泡剂巡回检查,无泄漏为合格
E.泄漏性试验应在压力试验合格后进行
4.现场条件不允许进行液压和气压试验时,经过设计和建设单位同意,下列采用的替代方法错误的是( )。
A.所有环向、纵向对接焊缝应进行 100%射线检测和 100%超声检测。
B.由设计单位进行管道系统的柔性分析。
C.所有螺旋缝焊缝应进行 100%渗透检测或 100%磁粉检测
D.未经液压和气压试验的管道焊缝和法兰密封部位,可在生产车间配备相应的预保压密封夹具进行车间试压
5.管道系统进行压力试验前,应从待试管道拆下或加以隔离的组成件有( )。 A.调节阀 B.安全阀 C.单向阀 D.膨胀节 E.爆破片
6.管道系统压力试验前,应具备的条件是( )。
A.管道上的膨胀节已设置临时约束装置 B.管道焊缝已防腐绝热 C.试验压力表不少于 1 块 D.管道上的安全阀处于自然状态
7.工业管道工程交接验收前,建设单位应检查施工单位的技术文件,其中包括( )。 A.材料代用单 B.安全阀校验报告 C.管道元件检查记录 D.管道安装竣工图 E.管道元件复检报告
8.管道吹洗时应根据对管道的使用要求、工作介质、系统回路、现场条件及管道内表面的脏污程度确定( )。
A.最大冲洗速度 B.最大冲洗长度 C.能量损失 D.管道吹扫与清洗方法
9.下列关于工业管道安装技术要点错误的是( )
A.管道的坡度、坡向及管道组成件的安装方向符合设计规定
B.螺纹管道安装前,螺纹部分应清洗干净,应进行外观检查,不得有缺陷 C.有热位移的管道,吊点应设在位移的相同方向,按位移值的 1/2 偏位安装
D.安全阀安装应满足垂直安装、安全阀的出口管道应接向安全地点、在进出管道上设置截止阀时应加铅封,
且应锁定在全开启状态的规定
10.根据管道系统不同的使用要求,主要试验系统不包括( )。 A.压力试验 B.泄漏性试验 C.真空度试验 D.沉降变形试验 答案 1.【答案】D
【解析】阀门的壳体试验压力为阀门在 20℃时最大允许工作压力的 1.5 倍,密封试验为阀门在 20℃时最大允许工作压力的 1.1 倍,试验持续时间不得少于 5min,无特殊规定时,试验温度为 5 40℃,低于 5℃时,应采取升温措施。 2.【答案】B
【解析】依据管网的设计图纸和各种技术参数、管线沿程的条件、现场条件及施工条件,通过冲洗压力、冲洗流量的计算,确定最大的冲洗长度,合理划分冲洗段和选择冲设备。 3.【答案】ABDE
【解析】管道泄漏性试验的实施要点
泄漏性试验是以气体为试验介质,在设计压力下,采用发泡剂、显色剂、气体分子感测仪或其他手段检查管道系统中泄漏点的试验。实施要点如下:
(1)输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道,必须进行泄漏性试验。 (2)泄漏性试验应在压力试验合格后进行,试验介质宜采用空气。 (3)泄漏性试验压力为设计压力。 (4)泄漏性试验可结合试车一并进行。
(5)泄漏性试验应逐级缓慢升压,当达到试验压力,并且停压 lOmin 后,采用涂刷中 性发泡剂等方法巡回检查阀门填料函、法兰或者螺纹连接处、放空阀、排气阀、排水阀等 所有密封点无泄漏为合格。 4.【答案】C
【解析】(1)所有环向、纵向对接焊缝和螺旋缝焊缝应进行 100%射线检测和 100%超声检测。
(2)除环向、纵向对接焊缝和螺旋缝焊缝以外的所有焊缝(包括管道支承件与管道组成件连接的焊缝)应进行100%渗透检测或 100%磁粉检测。 (3)由设计单位进行管道系统的柔性分析。
(4)管道系统采用敏感气体或浸入液体的方法进行泄漏试验,试验要求应在设计文件中明确规定。
(5)未经液压和气压试验的管道焊缝和法兰密封部位,可在生产车间配备相应的预保压密封夹具进行车间试压。 5.【答案】BE
【解析】待试管道上的安全阀、爆破片及仪表元件等已拆下或加以隔离。 6.【答案】A
【解析】考查工业管道压力试验前应具备的条件。 B 错误,焊缝及其他待检部位尚未防腐和绝热;
C 错误,试验用压力表在周检期内并已经校验,其精度不得低于 1.6 级,表的满刻度值应为被测最大压力的 1.5~2 倍,压力表不得少于两块。
D 错误,待试管道上的安全阅、爆破片及仪表元件等已拆下或加以隔离。 7.【答案】ADE
【解析】本题考查的是工业管道安装。工程交接验收前,建设单位应检查工业管道工程施工的技术文件、施工检查记录和试验报告。 1.技术文件
(1)管道元件的产品合格证、质量证明文件和复检、试验报告。 (2)管道安装竣工图、设计修改文件及材料代用单。
(3)无损检测和焊后热处理的管道,在管道轴测图上准确表明焊接工艺信息。 B 属于试验报告,C 属于施工检查记录。 8.【答案】D
【解析】管道吹扫与清洗方法应根据对管道的使用要求、工作介质、系统回路、现场条件及管道内表面的脏污程度确定。吹洗方法的选用应符合施工规范的规定。 9.【答案】C
【解析】有热位移的管道,吊点应设在位移的相反方向,按位移值的 1/2 偏位安装. 10.【答案】D
【解析】根据管道系统不同的使用要求,主要有压力试验、泄漏性试验、真空度试验。 焚题库,是基于大数据的人工智能算法研发而成的考试题库,专注于根据不同考试的考点、考频、难度分布,提供考试真题解析、章节历年考点考题、考前强化试题、高频错题榜等。查看完整试题、答案解析等更多考试资料,尽在中华考试网一级建造师焚题库栏目。