1. 设计主接线应该收集、分析的原始材料有哪些?

发电机功率,应输出与输入的主线揽大小,空开额定功率,保险,相应的电流表,电压表,接地措施等。

2.断路器和隔离开关主要区别在哪?在运行中,它们的操作程序应该遵循哪些原则?

(1)高压断路器主要功能是:正常运行时倒换运行方式,把设备或接线接入电路或退出运行,起控制作用;当设备或线路发生故障时,能快速切除故障回路,保证无故障部分正常运行,起保护作用。高压断路器的最大特点是:能断开电气设备中负荷电流和短路电流。而高压隔离开关的主要功能是保证高压电器设备及装置在检修工作时的安全,不能用于切断、投入负荷电流或开断电流,仅可允许用于不生产强大电弧的某些切换操作。

(2)首先研究开关电气设备在切断电流过程中,电弧的形成和熄灭的物理过程,然后讨论开关电气设备的工作原理及选择。

3.主母线和旁路母线各起什么作用?设置专用旁路断路器和以母联断路器货分段断路器兼作旁路断路器,各有什么特点?检修出线断路器时,如何操作?

(1)【1】正副母线是一种习惯叫法,传统的叫法为双母线带旁路,两段工作母线本无正副之分,只是相对而言,有的地方把长期或经常与馈线断路器链接的母线称为正母线,将不经常与馈线断路器链接的

母线称为副母线,旁路母线必须与旁路开关(断路器)配合使用,它的功能是当工作母线上任一台断路器需要检修而退出运行时,由旁路开关(断路器)通过旁路母线来代替退出运行的断路器,以保持系统的供电方式不变,这种接线适用于对供电的连续性要求很高的变电所。

【2】旁路母线的作用:当正常出线的开关发生故障,需要检修时,由旁路母线带其出线。

(2)【1】设置专用旁路断路器的特点:设有专用旁路断路器,进出线断路器检修时,可由专用旁路断路器代替,通过旁路母线供电,从而对母线的运行没有影响。但设置了专用旁路断路器,设备投资和配电装置的占地面积有所增加。

【2】 母联断路器或分段断路器兼作旁路断路器的特点:以母联断路器或者分段断路器兼作旁路断路器兼作旁路断路器,当检修进出线断路器就要将母联断路器或者分段断路器用作旁路断路器。这样做的结果,一是每次倒闸操作时需要更改母线保护的定值,使工作量增加;二是使双母线变成单母线运行或者单母线分裂运行,降低了供电可靠性,并且增加了进出线回路母线隔离开关的倒闸操作。 (3)首先将这个短路器的出线引到别的线路上,保证这个出线的正常运作。

断开这个短路器,断开出线侧隔离开关,在断开电源侧隔离开关。这时就可以对这个短路器进行检修了。

4.一台半断路器接线与双母线带旁路母线相比较,各有和特点?一台

半断路器接线中的交叉布置有何意义?

影响主变压器选择的因素主要有:容量、台数、型式、其中单元接线时变压器应按发电机的额定容量扣除本机组的厂用负荷后,留有10%的裕度来确定。连接在发电机母线与系统之间的主变压器容量=(发电机的额定容量—厂用容量—支配负荷的最小容量)*70%。微粒确保发电机电压上的负荷供电可靠性,所接主变压器一般不应小于两台,对于工业生产的余热发电的中、小型电厂,可装一台主变压器与电力系统构成弱连接。除此之外,变电站主变压器容量,一般应按5—10年规划负荷来选择。主变压器型式可根据:①、相数决定,容量为300MW及以机组单元连接的变压器和330kv及以下电力系统中,一般选用三相变压器,容量为60MW的机组单元连接的主变压器和500kv电力系统中的主变压器经综合考虑后,可采用单相组成三相变压器。②、绕组数与结构:最大机组容量为125MW以及下的发电厂多采用三绕组变压器,机组容量为200MW以上的发电厂采用发电厂双绕组变压器单元接线,在110kv以上的发电厂采用直接接地系统中,凡需选用三绕组变压器的场合,均可采用自耦变压器。