Q/CSG10017.1—2007
表B.19 导、地线耐张液压管施工检查及评级记录(线线3) 地线规格 LBGJ-100-20AC 施工年 月 日期 日 设计耐张段号 N11号至号 N11 导线规格 LGJ-300/40 设计 桩号 送侧或相线压前铝管 mm 外径d2 需压 压前钢管 mm 压后铝管mm 外径d1 需对边距 压 压后钢管mm 压压 钢印 评代定 号 压 对边距 接 别 别 受长度 最大 最小 长最大 最小 长 最大 最小 长最大 最小 侧 度 度 外观检查 接 接 人 度 平直、光余道洋 受N11 左 1 40.6 40.5 173.1 16.02 16.00 80 34.59 34.57 200 13.95 13.93 90 滑、无裂侧 纹 受N11 左 2 40.6 40.5 173.3 16.03 15.99 80 34.57 34.57 200 13.96 13.93 90 滑、无裂侧 纹 受N11 中 1 40.6 40.5 173.1 16.03 15.98 80 34.58 34.57 200 13.94 13.93 90 滑、无裂侧 纹 受N11 中 2 40.6 40.4 173.1 16.04 16.00 80 34.58 34.57 200 13.95 13.93 90 滑、无裂侧 纹 受N11 右 1 40.6 40.5 173.1 16.02 16.00 80 34.59 34.57 200 13.95 13.93 90 滑、无裂侧 纹 N11 受右 2 40.6 40.5 173.3 16.03 15.99 80 34.57 34.57 200 13.96 13.93 90 平直、光平直、光平直、光平直、光平直、光3 优 余道洋 3 优 余道洋 3 优 余道洋 3 优 余道洋 3 优 余道3 优 侧 滑、无裂纹 洋 受N11 左 1 40.6 40.5 173.1 16.03 15.98 80 34.58 34.57 200 13.94 13.93 90 滑、无裂侧 纹 受N11 左 2 40.6 40.4 173.1 16.04 16.00 80 34.58 34.57 200 13.95 13.93 90 滑、无裂侧 纹 受N11 中 1 40.6 40.5 173.1 16.05 15.99 80 34.60 34.57 200 13.95 13.94 90 滑、无裂侧 纹 受N11 中 2 40.5 40.5 173.1 16.02 15.98 80 34.59 34.57 200 13.96 13.93 90 滑、无裂侧 纹 送N11 右 1 40.6 40.5 173.0 16.05 16.00 80 34.60 34.58 200 13.96 13.93 90 滑、无裂侧 纹 送N11 右 2 40.6 40.5 173.1 16.02 15.99 80 34.59 34.58 200 13.95 13.93 90 滑、无裂侧 纹 平直、光平直、光平直、光平直、光平直、光平直、光余道洋 3 优 余道洋 3 优 余道洋 3 优 余道洋 3 优 余道洋 3 优 余道洋 3 优 评级 注1:d1 d2分别为压前钢管和铝管外径。 注2:外观检查包括管弯曲、裂纹等项目。 注3:压后推荐值为, 钢管为 mm,铝管为 mm 监理: 质检员: 施工负责人: 检查人:
n11导、地线耐张液压管施工检查及评级记录