好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电气控制柜使用说明书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1概述

ZSXZB-1.1/1型电气控制柜作为泵式中压细水雾灭火系统的控制单元,它能控制一台往复泵的启停及一个旁通阀和一个进水阀的开启和关闭。具有水位监测和自动补水功能,具有手动、自动两种控制方式:在自动方式下,可接收火灾报警控制器或操作人员的灭火指令,自动启动泵组,对保护区实施灭火。 2控制柜组成、基本功能及工作原理 2.1控制柜外形和安装尺寸图

电压指示电流指示电源指示旁通阀进水阀水位故障过载指示手动/自动 启 动 停 止运行指示型号防护等级电气控制柜额定电压出厂编号额定电流生产日期南京消防器材股份有限公司地址:南京市白下区石杨路12号

1

2.2控制柜面板布置图

2.3基本功能及工作原理 2.3.1自动启动功能

2.3.1.1将控制柜上的选择开关打置于“自动”位置,此时本控制柜处于自动控制方式。 2.3.1.2接收外部自控开关信号(无源干接点闭合),即可打开泵组。 2.3.1.3接收外部自控开关信号(无源干接点断开),即可关闭泵组。 2.3.1.4在启动泵组和关闭泵组的同时有开启旁通阀信号,6秒后自动关闭。 2.3.2手动启动功能

2.3.2.1将控制柜面板上的选择开关置于“手动”位置,此时本控制柜处于手动控制方式。 2.3.2.2按下面板启动按钮,即可打开相应泵组。 2.3.2.3按下面板停止按钮,即可关闭相应泵组。

2.3.2.4在启动泵组和关闭泵组的同时有开启旁通阀信号,6秒后自动关闭。 2.3.3液位报警及自动补水功能

当水位低时,控制柜面板上的液位低报警蜂鸣器响,同时自动打开进水电磁阀,当水位高时,控制柜能自动关闭进水电磁阀,当水位超低时,控制柜能自动关闭泵组。

警告!

在进行泵组维修时,应断开控制柜内的断路器QM, 3主要技术参数

3.1环境温度: 0℃—+50℃;

2

电压指示电流指示电源指示旁通阀进水阀水位故障过载指示手动/自动 启 动 停 止运行指示3.2 相对湿度:≤95% (40℃±2℃ ); 3.3电源: AC380V/50Hz ,功率1.1kW; 3.4控制方式:自动、手动;

3.5形尺寸:宽×高×深=420×600×180 3.6负载:泵电机:AC380V/50Hz ,功率1.1kW

旁通阀、进水电磁阀均为:DC24V/36W

3.8自动控制输入信号:

自动控制无源干接点信号,闭合启动,断开停止。 3.9液位信号输入:

液位超低、液位低、液位高各一对无源常开干接点。 3.10输出信号:

泵运行、泵过载各输出一对无源干接点信号(常开)。 液位低时输出一对无源干接点信号(常开)。 4 安装与调试

4.1采用壁挂安装方式将控制柜固定牢固,检查控制柜内的接地端子与大地接触良好。 4.2安装后按照控制柜外接线端子图将外部控制设备接至控制柜内。

4.3外接电源输入为AC380V/50Hz,合上控制柜内的断路器QM和QF1,面板上的电压表显示出电源电压为AC380V,控制柜内PLC电源灯及模块灯应亮。 4.4按照基本功能对控制柜的功能进行逐条调试。 5维护保养

5.1 使用单位必须建立相应的使用、维护、保养制度,并有专人负责控制柜经常性维护保养,以保证正常工作状态,

5.2维护人员必须熟悉本控制柜的性能参数、动作程序、操作程序及工作原理。 5.3使用单位设专人负责每天检查控制柜工作状况,做好日常记录。

5.4本控制柜在正常的情况下每半年检查一次检查AC380V电压、AC220V电压和DC24V电压,接线牢固情况并保持控制柜内外清洁。在自动和手动状态下,进行全面检查控制柜的运行情况。

5.4在启动或运行中,如发生泵电动机过载,应排除泵系统故障后,将热继电器KH手动复位。 6控制柜接线端子图

XS1

3~380V 50Hz 泵电机

通 阀 进 水 阀 3

液位仪端子排 自

控 水位 水位 水位

超低 低

3b 3c 2b 2c 1a 1c

泵 过 载

泵 运 行

水位 故障

电气控制柜使用说明书

1概述ZSXZB-1.1/1型电气控制柜作为泵式中压细水雾灭火系统的控制单元,它能控制一台往复泵的启停及一个旁通阀和一个进水阀的开启和关闭。具有水位监测和自动补水功能,具有手动、自动两种控制方式:在自动方式下,可接收火灾报警控制器或操作人员的灭火指令,自动启动泵组,对保护区实施灭火。2控制柜组成、基本功能及工作原理2.1控制柜外形和安装尺寸图电压指示电流指
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
317ic2rne51od1e2lz0v
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享