一.工程概况 见本施工组织设计。

该方案考虑安装十一台SSD60/60型升降机,主要用于结构砌体和装饰装修及安装施工。该升降机有非常可靠的电气和机械安全系统,非常方便地自行安装和拆卸,可随着建筑物的增高,是施工中安全高效的垂直运输设备。其安装布置结合现场实际情况,充分发挥升降机的作用,具体安装位置详见各单体工程施工组织设计平面布置图。

二、机械设备及枝术性能

设备名称:施工升降机,型号:SSD60/60,架体高度:24~32米,工作高度:15.5~24米。升降机的主要技术参数如下表:

项 目 额定提升速度:(m/min) 额定载质量:(kg) 钢丝绳直经:(mm) 电机型号: 额定电压:(v) 基础浇灌尺寸:(长×宽×厚)(mm) 地脚螺栓: 整机质量(架体高30米时)(kg) 标准节质量(kg) 三、施工升降机的计算

本计算书主要依据本工程施工图、施工升降机说明书、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ215-2010),《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011),《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)等编制。 1、SSD60/60基础承载力计算: 1.1、基础做法

1)、按照本方案附图5(SSD60×60施工升降机基础图及技术要求)制作基础。

参 数 38 2×600 11 Y 132M-4 380 4000×3500×400 6-M22×450 5200 86 2)、基础尺寸为4000×3500×400(长×宽×厚)。 3)、 基础中的预埋螺栓由制作厂家提供。 4)、基础边缘与建筑物的距离为800~1000毫米。 5)、基础周围应有排水设施。 1.2、基础计算

当两个吊笼载并起升离开地面缓冲器时,对基础产生的荷载值最大,计算中取施工升降机安装高度为80米,受力核算如下:有关参数:

地基承载力取30kpa, 升降机本身的有关参数见本方案“主要技术参数数表”。

荷载计算(按升降机安装高度80米计) 吊笼质量:2×460=920kg

对重质量:2×(520+84)=1208 kg 导轨架质量:200+86×53=4758 kg 附墙架质量:8×15.5=124 kg 钢丝绳质量:6×0.42×252=635 kg 围栏质量:270 kg

曳引机质量:2×270=540 kg

其他(电缆、紧固件、天梁、天轮等):350 kg 升降机总质量约:8805 kg

最大装载质量:2×600+2×600×25﹪=1500 kg(当超载25﹪时) 升降机总质量:F1=8805+1500=10305 kg=101KN

基础质量:F2=(3.5×4×0.1+2.4×2.4×0.2)×2.3=5.8686T=57.5KN 总荷载:F=101+57.5=159KN

1.3、地基对地基的压强:P=159/(3.5×4)=11Kpa<30Kpa 所以地基的承载力能满足施工要求 该基础符合施工升降机的要求。 1.4、基础承台验算

基础承台砼强度等级为C25,其轴心抗压强度fc=11.9N/mm2,轴心抗拉强度ft=1.27N/mm2,底面长l=4.0m,宽b=3.5m,底面积S=4.0×3.5=14.00m2,承台高

h=0.4m。导轨架长c=0.9m,宽a=0.6m。

1、承台底面积验算

轴心受压基础基底面积应满足

S=14.00≥(Pk+Gk)/fc=(159+25×14×0.4)/11.9=0.025m2。(满足要求) 2、承台抗冲切验算

由于导轨架直接与基础相连,故只考虑导轨架对基础的冲切作用。 计算简图如下:

应满足如下要求

式中 Pj ---扣除基础自重后相应于荷载效应基本组合时的地基土单位面积净反力,Pj=P/S=2.1×159/14=23.85kN/m2;

βhp--受冲切承载力截面高度影响系数,本例取Bhp=1; h0---基础冲切破坏锥体的有效高度,取h0=400-35=365mm; Al---冲切验算时取用的部分基底面积,Al=3.8×1.85=7.03m2; am ---冲切破坏锥体最不利一侧计算长度;

at---冲切破坏锥体最不利一侧斜截面的上边长,取导轨架宽a; ab---冲切破坏锥体最不利一侧斜截面在基础底面积范围内的下边长;

ab=a+2h0=0.66+2×0.365=1.39m am=(at+ab)/2=(0.66+1.39)/2=1.025m Fl=Pj×Al=23.85×7.03=167.671kN

0.7βhpftamh0=0.7×1×1.27×1025×365/1000=332.6kN≥167.67kN,满足要求!

四.施工安、拆

(一)做好劳动力组织与安排

作业前,须对施工现场基础进行勘察,对设备的各种零部件进行清点,确认无误后方可进入作业程序。安装作业组一般由4-6人组成,其中在高空作业不得超过2人。作业前,作业人员必须了解作业方案,熟悉作业流程。

每个作业组必须确定指挥人员,并对作业人员进行分工交底,做到上架、递送零部件及材料分工明确,配合协调。架体安装时,周围必须划定安全警戒区,并设置标志。作业组必须设监护员,排除作业障碍。

(二)、安装作业人员安全操作规程及技术要求

1、作业人员必须持证上岗,熟悉安装作业流程。每台升降机的安装作业人员不少于4~6人。应做到彼此分工明确、密切配合,服从统一指挥和监护。上架人员使用的脚踏板必须符合要求:松木板厚不小于50mm,宽不少于250mm,实际长度必须比支撑跨度两端至少各长出200mm.

2、作业人员进入工地时应戴好安全帽,穿好工作服和平底鞋。上高空作业者必须系好安全带。严禁酒后上岗。遇到6级以上风力或大、中雨时必须停止作业。

3、作业区周围必须划定安全作业区,并设置醒目标志。警戒区内,非作业人员不得随意进入。

4、安装前,请仔细阅读《使用说明书》及《零件图册》,为确保安装安全、顺利,应特别注意以下事项。

5、安装作业前必须做好安全、技术交底,并检查以下内容: (1)、施工升降机零部件是否成套齐全,安全装置是否完好有效; (2)、曳引机及提升系统其它机构是否完好;

(3)、电动机及电气控制设备是否安全可靠,电缆线是否符合要求; (4)、安装基础是否符合《SSD60/60施工升降机基础图及技术要求; (5)、揽风绳的地锚位置及埋设是否符合揽风绳安装的要求。附墙架连接的预埋件位置是否满足架体垂直及稳定性的要求;

(6)、架体和揽风绳的位置:是否靠近或跨越电线路。如果必须靠近时,必须符合最小安全距离,并采取安全防护措施。

6、熟记安装安全要求

(1)、安装场地应清理干净,并有标志杆围起来,禁止非工作人员入内。 (2)、防止安装地点上方掉落物体,必要时加安全网。 (3)、安装过程中必须有专人负责统一指挥。

(4)、升降机运行时,人员的头、手绝不能露出安全栏外。

(5)、如果有人在导架上或附墙架上工作时,绝对不允许开动升降机,当吊笼运行时严禁进入外笼内。

(6)、吊笼上的零部件必须放置平稳,不得露出安全栏外。

(7)、利用吊杆进行安装时,不允许超载,吊杆只用来安装和拆卸升降机零部件

(8)、吊杆上有悬挂时,不得开动吊笼。

(9)、安装作业人员应按空中作业的安全要求,包括必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋等,不要穿过于宽松的衣物,应穿工作服,以免被卷入运行部件中,