好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

消防系统运行规程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

消防系统运行规程

目 录

1.设备规范 .................................................................. 3 设备慨述 .................................................................. 3 设备参数 .................................................................. 3 2.投运条件 .................................................................. 3 3.消防系统启动 .............................................................. 3 投运前检查及操作 .......................................................... 3 消防泵(消防炮泵)启动 ................................................... 4 4.消防系统运行注意事项 ...................................................... 4 5.联动及闭锁条件 ............................................................ 4 6.故障和处理 ................................................................ 4 消防泵(消防炮泵)出口压力低 .............................................. 4 消防泵(消防炮泵)无法启动 ................................................ 4 消防泵(消防炮泵)振动大。 ................................................ 5

1.设备规范 设备慨述

我厂消防给水系统由室内消火栓给水系统,室外消火栓给水系统,垃圾贮坑电动遥

控消防炮给水系统,中控室消防监控系统等组成。室内、外消火栓、消防炮给水系统水源都来自循环水池,室内外消防泵分别为独立的系统,各有两台消防泵,一用一备;室内消火栓给水系统 在主厂房24米垃圾吊平台北侧上方设有消防给水箱一个,容积18m3,火灾时与室内消火栓联合供给消防栓供水。消防炮加压泵三台,两用一备,火灾时供给消防炮用水。中控室消防监控系统主要对主厂房内各区域进行烟感进行监测和报警,能远程启动室内外消防泵和消防炮以及柴油发电机室灭火装置,保证积极有效地进行灭火工作。 设备参数

名称 室内消防泵 室外消防泵 消防炮

2.投运条件

380 V交流和220V控制电源正常。 循环水池水位及消防炮水池水位正常。 消防泵(炮)具备投运条件。

消防系统管道,阀门无泄漏;所有阀门已关闭。 3.消防系统启动 投运前检查及操作

3.1.1有关检修工作结束, 检修现场清扫干净, 无任何妨碍系统启动的物品;。 3.1.2确认消防水系统已可进水或已被隔离.。 3.1.3确认循环水池和消防炮水箱水位正常。

3.1.4检查地脚螺栓牢固,消防泵及消防炮泵油位正常,盘车无卡涩现象。 3.1.5通知有关人员将控制系统各电机送上电源。

3.1.6消防泵(消防炮泵)及有关管道注水(此项工作是在工业水泵及相关管道无水的情况下才进行,否则不必注水):

3.1.7现场检查

⑴消防泵(消防炮泵)进出口阀已开启。 ⑵消防系统所有消防栓均关闭。 消防泵(消防炮泵)启动

3.2.1切换公共画面于消防系统,选定要启动的消防泵(消防炮泵)。

型号 20-100/140 XBD6/30-100DN XBD12/30-100DN 流量m3/h 30 20 108 扬程m 57 20 114 功率KW 30 11 75 额定电流A 135 转速rpm 2900 2900 2900

3.2.2将自动改为手动控制。 3.2.3 在画面上按下启动按钮。 3.2.4检查泵已有运行指示,压力正常。 3.2.5将另一台泵投入到联动位置。 4.消防系统运行注意事项

检查消防泵(消防炮泵)出口压力应正常。 检查消防泵(消防炮泵)电流应正常。

检查消防泵(消防炮泵)本体振动应在规定值。 5.联动及闭锁条件

在运行泵跳闸时可联动备用泵。 6.故障和处理

消防泵(消防炮泵)出口压力低

现象:

⑴出口压力低。 原因

⑴管道及法兰大量泄漏。

⑵消防泵(消防炮泵)水池水位低。

⑶消防泵(消防炮泵)进出口阀门未全开。 ⑷表计指示不准确。

⑸消防泵(消防炮泵)本身出力不够。 处理:

⑴检查管道及法兰有无大量泄漏。

⑵检查消防泵(消防炮泵)水池水位是否正常。 ⑶检查消防泵(消防炮泵)进出口阀门是否全开。 ⑷通知仪表维护人员检查表计指示是否准确。

⑸上述检查无异常后,启动备用消防泵(消防炮泵)保证消防系统压力正常,同时通知

检修检查消防泵(消防炮泵)。 消防泵(消防炮泵)无法启动

现象:

⑴无法启动。 原因:

⑴消防泵(消防炮泵)电气故障。 ⑵消防泵(消防炮泵)机械卡涩。 处理:

⑴去现场对消防泵(消防炮泵)进行盘车,检查有无机械卡涩,如盘车不动,通知检修人员处理。

⑵ 现场检查消防泵(消防炮泵)无机械卡涩,则通知电气检修人员处理。

消防泵(消防炮泵)振动大。

现象: ⑴振动大。 原因:

⑴消防泵(消防炮泵)水池水位低,导致消防泵(消防炮泵)进空气。 ⑵消防泵(消防炮泵)地脚螺栓松动。

⑶消防泵(消防炮泵)与电机的联轴器松动。 ⑷消防泵(消防炮泵)出口阀门未开。 ⑸消防泵(消防炮泵)内部机械原因。 处理:

⑴检查消防泵(消防炮泵)水池水位是否正常。

⑵检查消防泵(消防炮泵)地脚螺栓有无松动。

⑶检查消防泵(消防炮泵)与电机的联轴器有无松动。 ⑷检查消防泵(消防炮泵)出口阀门是否打开。

⑸上述检查无异常后,启动备用消防泵(消防炮泵)保证消防系统压力正常,同时通知检修检查消防泵(消防炮泵)。

精心搜集整理,只为你的需要

消防系统运行规程

消防系统运行规程目录1.设备规范..................................................................3设备慨述...............................................
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
30z1w7pd0j1ujtp7zqyg25ui718xn3018zn
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享