4.4.4.4 待250P103A水泵运行正常后,投入吸水池液位自动控制,观察该泵及自

控系统的运行情况、管网压力变化情况。

4.4.4.5 用上塔炮线阀调整循环流量和回水压力,观察冲洗是否有效、回水压力是

否正常,当冲洗效果不佳、回水压力达不到0.15Mpa时,可视情况按4.4.3.1~4.4.3.3的操作步骤,再启动1~2台循环水泵进行冲洗(可按两台小泵、一大一小、两小一大、两大一小或三台大水泵运行模式进行循环冲洗)。

4.4.4.6 两台泵或三台泵同时稳定运行8小时后,开启塔底泄水阀和MTO/PE/PP

装置的供、回管线泄水阀进行排水置换,同时加大补水流量,控制好吸水池液位,保持系统运行稳定。再过16小时后,进行水泵切换运行,保持原有冲洗模式不变,保持管网冲洗流速≥1.5m/s。

4.4.4.7 连续冲洗24小时后再次进行水泵切换运行,使得三循所有水泵都保持运

行24小时以上,记录水泵的运行状况(三相电流、机泵轴承温度、三项绕组温度、轴承振动、基础振动等参数)。

4.4.4.8 交替切换运行泵,让每台泵连续运行72小时以上,合格后进行机泵交换。 4.4.4.9 系统冲洗96小时以后停泵,打开管网泄水阀和塔底集水池泄水阀进行系

统排水置换,当检查确认管网泄水阀和塔底泄水阀均不见水以后,重新打开管网补水阀进行补水,当吸水池重新达到5.5m的液位后,再开启2~3台水泵进行循环冲洗。

4.4.4.10 系统进行大排大补,即把补水阀全开,泄水阀全开,当吸水池液位达到低

位4.8m时关闭泄水阀,达到最高液位5.5m时再次全开泄水阀,加快系统冲洗置换的进度,期间保证每台泵连续运行48小时切换一次。

4.4.4.11 每连续冲洗96小时后进行一次停泵泄水,泄水完毕后再重新补水、具备

条件再次开泵循环冲洗,直至系统冲洗合格,预计冲洗时间1~2周。

4.4.4.12 冲洗合格后联系中心,按次序分别打开MTO/PE/PP装置界区内换热器出、

入口导淋阀门,排水进行置换,合格后关闭阀门,再打开另一台换热器出、入口导淋,合格后关闭导淋阀门,直至所有换热器导淋全部开一遍。

4.4.4.13 最后再次进行吸水池、过水廊道和塔底集水池人工清洗,接高压消防带用

高压水枪冲洗电泵及汽轮机泵进出口管线,池壁和池底污泥,用潜水泵抽出吸水池、过水廊道和塔底集水池残存的污水,直至冲洗合格为止。

4.4.5

停泵操作

4.4.5.1 关闭泵的出、入口阀门,停泵。 4.4.5.2 关闭循环水场界区内所有打开的阀门。

4.4.5.3 联系中心,通知关闭进入MTO/PE/PP装置界区内的循环水的阀门和换热

器的出、入口阀门。

4.4.5.4 排净管网和集水池内积水,积水用潜水泵抽净。

4.4.5.5 停泵前吸水池液位控制≥4.8m,停泵后在吸水池内安装潜水泵抽水,直至

将水排净。

4.5 4.5.1

加氯、加药、监测换热和旁滤系统的冲洗方案

打开生产水去加氯系统喷射泵的入口和出口管线阀门,将水直接排入到吸水池内。

4.5.2 4.5.3 4.5.4

打开生产水去加药系统的管线阀门,将水直接排入到吸水池内。 打开生产水去监测换热器管线阀门,将水直接排入到吸水池内。 水冲洗时,旁滤器进、出口阀门关闭,冲洗水不进旁滤器,水通过进旁滤器前的导淋进行冲洗置换,合格后关闭阀门。

5 5.1 5.2

循环水系统冲洗要求及注意事项

冲洗流速要求≮1.5m/s,并控制好塔下集水池的液位在0.90~1.60m。 注意冲洗管段,特别是出水口的外观水质情况,并做好排水工作,派人检查排水路线,有问题及时处理。

5.3 5.4

当水冲洗流量改变时,及时调整进水和排水的阀门开度,防止跑水。 记录水冲洗时的排水浊度和总铁指标,当出水浊度≤5NTU、总铁≤0.3mg/l或与原水所测指标接近(两者差值≤0.05mg/l)时,即可认为水冲洗合格。

5.5 5.6 5.7 5.8

检查水冲洗沿线有无异常声响、冒水和设备故障等现象。

当排出口的水色、透明度与入口处目测一致时,即可关闭水冲洗阀门。 冲洗水压要控制在0.40~0.50Mpa,在冲洗排放点处的排放流速≥1.5m/s。 装置在排水时注意不要产生负压,损坏设备。

5.9 5.10

系统管线冲洗时要将冷却塔每个上塔管线阀门关死以免污染填料。 高压电应满足电泵要求、一循负荷≮8501.7kwh,二循负荷≮16919.2kwh,三循负荷不≮8733.3kwh,低压电已经调试完毕并且备用。

5.11 6

在进行冲洗操作时,一人操作,一人监护,保证人身安全。 附录

附录A 冲洗流程图图示符号

附录B

附录B-1 一循冲洗流程图

附录B-2 二循冲洗流程图

附录B-3 三循冲洗流程图

附录C 流量计拆装一览表

序号 1 2 3 4 5 6 部位 补水流量计230FIQ1002 排污去缓冲池流量计230FIQ1004 去回用水流量计230FIQ1005 反洗水旁滤器流量计230FIQ1009 B系统补水流量计240FIQ1005 A系统补水流量计240FIQ1007 尺寸 DN400 DN200 DN250 DN200 DN350 DN350 拆除时间 冲洗前 冲洗前 冲洗前 冲洗前 冲洗前 冲洗前 冲洗前 冲洗前 冲洗前 冲洗前 安装时间 冲洗后 冲洗后 一循 冲洗后 冲洗后 冲洗后 冲洗后 冲洗后 冲洗后 冲洗后 冲洗后 二循 系统名称 7 B系统反洗水旁滤器流量计240FIQ1011 DN200 8 A系统反洗水旁滤器流量计240FIQ1012 DN200 9 B系统排污去缓冲池流量计240FIQ1013 DN150 10 A系统排污去缓冲池流量计240FIQ1014 DN200 序号 11 12 13 14 15 部位 去回用水流量计240FIQ1015 补水流量计250FIQ1003 排污去缓冲池流量计250FIQ1007 去回用水流量计250FIQ1008 反洗水旁滤器流量计250FIQ1011 尺寸 DN250 DN400 DN200 DN250 DN200 拆除时间 冲洗前 冲洗前 冲洗前 冲洗前 冲洗前 安装时间 冲洗后 冲洗后 冲洗后 冲洗后 冲洗后 系统名称 三循 附录D 调节阀拆装一览表

序号 1 2 3 4

部位 230HV1001B 240HV1001B 240HV1002B 250HV1001B 尺寸 DN400 DN400 DN400 DN400 安装时间 冲洗后 冲洗后 冲洗后 冲洗后 拆除时间 冲洗前 冲洗前 二循 冲洗前 冲洗前 三循 系统名称 一循

循环水装置水冲洗方案

4.4.4.4待250P103A水泵运行正常后,投入吸水池液位自动控制,观察该泵及自控系统的运行情况、管网压力变化情况。4.4.4.5用上塔炮线阀调整循环流量和回水压力,观察冲洗是否有效、回水压力是否正常,当冲洗效果不佳、回水压力达不到0.15Mpa时,可视情况按4.4.3.1~4.4.3.3的操作步骤,再启动1~2台循环水泵进行冲洗(可按两台