好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

气体灭火系统调试

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

气体灭火系统调试

气体灭火系统调试:

气体灭火系统在安装完毕投入使用前,必须进行系统的测定和调试。

系统调试时应请监理等有关单位参加。并提前通知相关施工单位做好保护工作。调试过程中要认真做好记录,仔细填写系统调试报告。调试达标后请监理签字认可。 调试过程按以下内容进行: 1)

试验气体能喷入被试验防护区内,且能从被试验防护区的

每个喷嘴喷出。 2) 3) 4)

有关控制阀门控制正常。 有关声、光报警信号正常。

储瓶间内的设备和对应防护区内的输送管道无明显晃动和

机械性损坏。 5)

管网式气体灭火系统自动控制、手动控制和机械应急操作

三种启动方式都能正常运行。

气体灭火系统和火灾自动报警系统的联动调试:

当气体灭火系统调试完毕,进入正常状体后,再进行系统与火灾自动报警系统的整体调试。在进行联动设备的整体调试前,由公司调试工程师预先编制出详细的各联动模块的联动逻辑关系图后,按要求进行调试。

1 / 2

气体灭火系统调试

2)集流管焊接前的制作方法、安装前的要求及油漆颜色 (1)应采用机械加工的方法; (2)应做防腐处理;

?(3)安装前应清晰内腔并封闭出口; ?(4)集流管外表面应涂红色油漆。 3)选择阀的安装要求

(1)选择阀操作手柄应安装在操作面一侧,当安装高度超过1.7M时应采取便于操作的措施。

?(2)采用螺纹连接的选择阀,其与管道连接处宜采用活接头; (3)选择阀上应设置标明防护区名称或编号的永久性标志牌,并应将标志牌固定在操作手。 管网水压强度试验和气体严密性试验: 1、 水压强度试验

高压气体灭火系统输送管道的水压试验压力应为工作压力的1.5倍,水压强度试验时将压力升至试验压力后保压5min,检查管道各连接处应无明显滴漏,目测管道应无变形。 2、 气压严密性试验

高压气体灭火系统输送管道的水压强度试验合格后,还需进行气压严密性试验,加压介质可采用空气或氮气,试验压力为水压强度试验压力2/3,试验时应将压力升至试验压力,关断试验气源后,3min内压力降不应超过试验压力的10%,且用涂刷肥皂水等方法检查防护区外的管道连接处,应无气泡产生。

2 / 2

气体灭火系统调试

气体灭火系统调试气体灭火系统调试:气体灭火系统在安装完毕投入使用前,必须进行系统的测定和调试。系统调试时应请监理等有关单位参加。并提前通知相关施工单位做好保护工作。调试过程中要认真做好记录,仔细填写系统调试报告。调试达标后请监理签字认可。调试过程按以下内容进行:1)试验气体能喷入被试验防护区内,且能从被试验防