工种 塔吊安装工] 年 月 日 工程名称 施工部位 塔吊 交底时间 交底内容: 、施工作业特点和危险源:登高体力消耗大
作业活动 登高作业 吊装作业 潜在的危险因素 未系安全带、掉物 吊物脱落等 可能导致的事故 咼处坠落、物体打击 物体打击 二、对危险源的具体控制措施和应注意的安全事项: 个人防护 1遵守施工现场的一般性安全规定:进入施工现场戴好安全帽,扣好帽带;高处临边 作业系好安全带;穿防滑鞋,禁止穿拖鞋、赤脚等进入施工现场;酒后严禁进入施工现场; 严禁高空抛物;施工现场严禁游烟,抽烟到指定地点。 针对性安全交底 1进入施工现场的安装拆卸人员必须遵守施工现场各项安全管理规定; 2、 安装人员必须佩戴好安全帽、穿好防滑鞋,高处作业必须佩带好安全带; 3、 安装必须持有国家承认的资质,操作人员必须持证上岗; 4、 安装人员必须了解塔机性能、安装程序、各部件位置和正确吊点; 5、 安装前要对结构检查有无变形、开焊、裂纹、破损,连接螺栓和拧紧力矩是否符合 安全要求; 6、 安装时必须严格执行说明书及安装方案的立塔顺序及规定,不得违章指挥、违章操 作、随意更改; 7、 组立塔吊时,严禁只安装一个臂就中断作业; 塔吊安装作业安全技术交底表
施工单位:
编号:
8吊具、索具,必须安全可靠,符合有关规定,钢丝绳必须满足所吊重量的要求;在 组立吊运过程中,要选好吊物的中心,吊索正确挂在吊点上,要确保安全;
9、 安装现场必须设专人指挥,信号必须准确有效;一切程序都必须通过指挥实施; 10、 ?安装现场必须设安全区域,并有专门的监护人员,非操作人员不得进入安装区域; 11、 严禁超载起吊重物及危险作业;
12、 临时电缆必须绝缘良好,开关箱及电器符合用电规范要求;
13、 风力大于5级时严禁安装作业;安装必须在白天进行,大风、晚间、雨天应停止 作业; 11、 塔吊安装到一个工作面需要停止时,观察周边臂杆自由回转时有无碰撞物及高压 电线,必须时应对臂杆采取可靠防风措施方可离开;
12、 安装完毕后负责人必须重新对各个部位检查一遍,安装是否正确。