九仙溪四级水电厂 运行事故处理预案汇编

5、若母线故障引起母线电压消失,退出故障母线。

九、辅机油系统着火处理预案

一、辅机油系统着火事故现象:

1、主控室火警报警铃响。 2、巡检员现场发现着火。 二、辅机油系统着火汇报程序:

1、义务消防人员查看报警后,立即汇报值长(确认着火后)。 2、值长拨打119报火警,并讲清楚着火地点及着火物。 3、值长汇报厂值班领导和部值班领导。 4、值长通知相关人员救火。 三、救火时的注意事项及联系方法。

1、作为义务消防员的巡检人员,应为消防培训合格,能熟练操作灭火器。 2、应使用适合的灭火器材,既干粉灭火器、1211灭火器、或干沙。

3、在消防员到来前,义务消防员应该积极救火,厂消防员到达后,义务消防员就应撤离火场。

4、义务消防员灭火时,要注意安全,佩带必要防护用品。 5、值长对外联系及汇报应使用录音电话,互通姓名,并做好记录。

- - 25 - -

九仙溪四级水电厂 运行事故处理预案汇编

第四章 其它事故预案

一、防洪应急预案

根据四级水电厂所处地理位置,厂房高程和设计校核洪水位及洪峰流量,我厂根据机组运行情况制订汛期防洪预案:

1、成立以厂主要领导为首的防洪领导机构,配备电厂各种技术人员组成防洪领导小组。

2、备一台应急渗漏水泵、一台30KW柴油发电机和土铲畚箕、锄头、应急山体和边坡滑坡堵塞排洪沟急用。

3、确保汛期厂用电,主电源和备用电源,防止水淹厂房,保证通讯设备畅通,加强巡视进厂公路,及时清除山体滑坡,确保交通畅通。

4、加强对厂房、管理房后边坡的巡视,对有发现险情及时处理和报告,并组织人员操作有关设备和撤离人员到安全地带。

5、对洪水位高于高程82.7m时,机组要连续带负荷运行,确保因洪水中泥沙入尾水坑,堵塞检修水泵进水口、顶盖排水管,致使机组无法运行的严重事故。

6、以对洪水超过厂房的校核洪水位91.2时,请示上级领导指示,得到批准后,应组织人员切断142断路器后通知调度,分163断路器,使110KV线路处于冷备用状态。分2#厂变断路器905,人工拉管理房变压器上端的进厂房电源的三组隔离刀,后把所有人员撤离到安全的地区。

- - 26 - -

九仙溪四级水电厂 运行事故处理预案汇编

- - 27 - -

水电厂运行事故处理预案汇编(修)

九仙溪四级水电厂运行事故处理预案汇编5、若母线故障引起母线电压消失,退出故障母线。九、辅机油系统着火处理预案一、辅机油系统着火事故现象:1、主控室火警报警铃响。2、巡检员现场发现着火。二、辅机油系统着火汇报程序:1、义务