九仙溪四级水电厂 运行事故处理预案汇编
2、检查是否为液压缸窜油。如是则安排检修人员检修。 2、在调速器的面板上按下复归按钮。 3、消除调速器故障指示。 4、手动操作调速器至停机。
5、如再无反应,可以在紧急停机阀和复归阀的电磁阀各中间,采用手动按压阀蕊顶针的方法进行操作。此阀在没有交直流电压的情况下也可正常操作。
十二、蝴蝶阀拒动事故处理预案
一、蝴蝶阀拒动的现象:
1、蝴蝶阀油压正常。
2、上位机下位机操作无任何动作。 二、蝴蝶阀拒动的处理:
1、检查蝴蝶阀屏柜及电源投入是否正常。 2、检查蝴蝶阀的液压锁定和机械锁定是否退出。 3、检查蝴蝶阀各电磁阀线包是否正常,有无正常电压。 4、检查各阀门是否在正常的位置。 5、检查液压缸阀门是否在正常位置。
6、如再无反应,可以在各电磁阀的中间,采用手动按压阀蕊顶针的方法进行操作。此阀在没有交直流电压的情况下也可正常操作。
十三、轴温度升高处理预案
一、机组正常运行方式:
故障前运行方式 :负荷1000KW—5000KW,各冷却器正常运行。 二、各轴承温度普遍升高: (一)现象:
- - 15 - -
九仙溪四级水电厂 运行事故处理预案汇编
1、各轴承温度普遍升高
2、轴承温度及回油温度升高报警。 3、润滑油温度升高。 4、机组振动可能增大。 5、轴向位移可能增大。 (二) 处理:
1、检查润滑油冷却器进水和出水阀门是否正常。 2、检查冷却水源是否中断或是否正常。根据情况处理。 3、如1号冷却水故障,应切至2号冷却水运行。
4、查机组各轴承振动是否逐渐增大,根据情况进行处理,如振动值达 到停机值时,应紧急停机。
5、如调整无效时,轴承温度达到紧停值执行紧停。
十四、机组振动大的事故处理预案
一、机组振动大现象:
1、机组振动增大画面报警发出 2、就地机组运行噪音增大. 二、机组振动大处理:
1、应适当降负荷,查明原因予以处理,并汇报值长。 2、检查机组的润滑油压、油温是否正常。若异常及时调整。 3、检查轴瓦工作情况。若异常及时调整。 4、由于环境温度剧烈变化,降低机组负荷等措施
- - 16 - -
九仙溪四级水电厂 运行事故处理预案汇编
第三章 电气系统事故处理预案
一、变压器着火事故处理预案 一、变压器着火的原因:
在变压器着火前有故障或事故存在,或临近设备发生着火等情况。 二、变压器着火的处理:
1.立即分141、641断路器及1411刀闸,合上接地刀闸,并切掉所有电源。 2.若变压器内部喷油着火,除切掉电源外,应打开变压器事故排油阀排油(使油面低于着火处)。
3.对变压器着火时应用灭火器、沙土等进行灭火,灭火时必须遵守《电气设备安全规程》的有关规定。
4.尽一切努力防止火灾蔓延。
5.汇报调度,并汇报主管部门领导及有关人员到现场。
二、厂用电失电事故处理预案
一、事故前运行方式:
机组各系统运行正常,辅机为正常运行方式,厂用电系统为正常运行方式。 二、厂用电失电故障有:
1、断路器故障,开关掉闸,备用电源未投入;
2、母线负荷故障,开关拒动造成保护越级掉闸,备用电源未投或投入复掉; 3、母线故障,保护动作,备用电源未投或投入复掉。
- - 17 - -
九仙溪四级水电厂 运行事故处理预案汇编
三、事故预案原则:
1、厂用电失电,不能盲目合厂变工作及备用开关。
2、厂用电失电,如果主机保护跳闸,则按停机处理,确保设备安全停运。 3、厂用电失电,如果主机未跳闸,则尽可能维持机组运行,判明厂用电失电原因,联系检修处理。恢复无故障母线及负荷运行。 四、厂用电全部中断后的现象:
1、事故音响器响,简报和光字牌同时报警。 2、厂用电母线电压降到零。
3、所有运行的交流电动机均跳闸停运,各电动机电流指示回零。 五、厂用电全部中断的原因:
厂用电工作电源进线开关644(401)事故跳闸,备用电源进线开关905(402)未自投或自投不成功。 六、厂用电全部中断的处理:
1、厂用电全部中断按照正常停机处理。 2、确认直流系统由蓄电池带正常。 3、确认UPS切换至直流电源正常。
4、确认柴油发电机可以正常启动,首先恢复潜水泵带电。
5、查明备用电源未自投或自投不成功的原因,消除后尽快投入备用电源。 6、厂用电恢复后,将低压厂用电系统恢复正常运行方式,恢复潜水泵由低压厂用电带。
7、将直流系统、UPS系统恢复正常运行方式。 七、厂用电部分中断现象:
1、事故音响器响。
2、故障段母线电压指示为零。 3、故障段开关电流到零。
- - 18 - -
九仙溪四级水电厂 运行事故处理预案汇编
4、故障段上低电压保护投入的设备跳闸。 5、故障段上的运行设备跳闸后,其备用设备联启。 八、厂用电中断预防措施:
1、加强防误管理及操作票质量监督。 2、定期校验保护装置定值及可靠性。 3、合理分配厂用电母线负荷。
三、直流母线接地事故处理预案
一、事故前运行方式:
直流系统正常运行方式,各测量表计、绝缘监察装置正常运行。 二、直流母线接地现象:
1、在DCS报警画面上“直流系统异常”信号发出。
2、直流母线上的绝缘监察装置发“母线接地”报警,接地极母线对地电阻值降低、对地电压降低。 三、直流母线接地处理:
1、电气值班员去就地检查,有无明显接地想象,查看直流母线正负对地电压。正负对地电阻,确证是哪组直流母线接地及接地极性。
2、先检查是否因新启动设备导致,如为新启动设备导致,将该设备切出,通知检修。
3、利用直流母线绝缘监察装置检查各支路的绝缘情况。
4、若直流馈线回路无“接地”故障,则可能发生在直流母线、充电器、蓄电池组或绝缘监察装置本身,可采用倒换,逐一停用办法查找。
5、查找出直流接地点时,运行人员及时通知检修人员处理。
6、查找接地时,应取得值长同意方可进行,瞬时切断直流电源,应先联系有关专责人员同意后方可进行。
- - 19 - -
水电厂运行事故处理预案汇编(修)