九仙溪四级水电厂 运行事故处理预案汇编

组稳定运行和设备不受损坏。

3.7、其他人员的职责:按照电厂厂长的命令,参加事故抢险救灾,保证材料物资的供应和必要的安全工器具、劳动保护用品。 三、事故处理的基本原则

1 、事故情况下,要沉着冷静、有条不紊,及时汇报、及时联系,统一指挥、协调一致,做好防止人身伤害、设备损坏的技术措施,树立保设备观念,坚决执行紧停规定。

2、 根据表计指示、光字信号和各种象征,正确判断故障范围及故障点; 3 、尽快切除故障点,消除事故根源,限制事故的发展,解除对人身及设备的安全威胁;

4 、调整未直接受到损坏的系统及设备的运行方式,尽量维持其在正常运行状态; 5、 立即向有关领导和上级部门汇报,并通知有关部门; 6 、迅速消除缺陷,恢复机组运行; 7 、尽可能维持机组负荷 四、事故处理的程序及要求

1、事故发生后,值长应立即组织当值人员进行处理。同时向县调、总公司调度、厂部领导汇报,根据事故需要联系领导协助处理事故。

2、机组发生事故,巡视人员应立即向值长汇报,各层负责人对本岗位发生的异常情况及时汇报值长,巡检人员发现异常情况。

3、辅助系统发生事故,应立即汇报值长,并按照值长命令执行。

4、事故处理过程中,必须严格执行两票制度,严禁违反规定无操作票操作和无工作票办理开工手续。正确使用安全劳动保护用品,杜绝误操作和人身伤害。(事故处理过程中,需要抢修时,可不办理工作票先开工,但工作负责人必须向值长和工作许可人说清工作任务和安全措施,工作许可人和工作负责人一起到现场布置完安全措施后,方可开工,工作结束必须要做好记录。)

- - 5 - -

九仙溪四级水电厂 运行事故处理预案汇编

5、向上级汇报的基本内容:事故发生的主要情况,严重程度等。生产现场汇报时,应讲明光字、信号、保护动作情况,设备掉闸情况,现场检查分析的情况等。 五、运行过程中应检查以下系统良好备用,以备事故处理时可及时投入

1、发电机良好。 2、调速器良好。 3、机旁动力屏良好。 4、测温制动屏良好。 5、励磁柜良好。 6、现地 LCU良好。 7、高压室 、 低压室良好。 8、中控室良好。 9、升压站良好。 10、水轮机良好。 11、供水、排水系统良好。 12、蝶阀系统良好。 13、供气系统良好。

- - 6 - -

九仙溪四级水电厂 运行事故处理预案汇编

第二章 发电机系统事故处理预案

一、机组过速时,保护未能动作处理预案

一、机组过速时的现象:

1. 机组转速升高至145%Ne,声音异常,中控室语音报“1#、2#机组过速\,简报信息窗口显示“机组过速保护动作”,主画面显示机组出口开关事故跳闸,主阀自动关闭。

2.机组各有、无功等参数显示为“0”。 二、机组过速的处理:

1.若主阀、调速器未动作时,发电机层值班员迅速按下调速器紧急停机按钮,若无效应立即将调速器切到手动并按下紧急停机电磁阀;水轮机层值班员应迅速将主阀切换为“就地”方式,并手动关闭主阀,迫使机组停机。 2.监视机组是否自动刹车,否则应手动帮助刹车。

3.汇报调度,启动备用机组,并汇报主管部门领导及有关人员到现场。 4.根据事故原因、设备情况,对机组进行全面检查。

5. 检查确认机组设备良好,则应手动开启主阀,随时准备开机。

二、剪断销剪断时,主阀未能动作处理预案

一、剪断销剪断后的现象:

1.中控室语音报“1#、2#机组剪断销剪断”,简报信息窗口显示“机组剪断销剪断保护动作”,主画面显示机组出口开关事故跳闸,主阀自动关闭。 2.机组各有、无功等参数显示为“0”。 二、剪断销剪断的后处理:

- - 7 - -

九仙溪四级水电厂 运行事故处理预案汇编

1.若主阀未动作时,水轮机层值班员应迅速将主阀切换为“就地”方式并手动关闭主阀,迫使机组停机。

2.监视机组是否自动刹车,否则应手动帮助刹车。

3.汇报调度,启动备用机组,并汇报主管部门领导及有关人员到现场。 4.根据事故原因,设备情况,对机组及出口开关进行全面检查。 5. 检查确认机组设备良好,则应手动开启主阀,随时准备开机。

三、发电机着火事故处理预案

一、发电机着火后的现象:

可能从发电机附近闻到焦味,从发电机盖板缝隙及其它不严密处看到冒烟,严重时可能有浓烟和火焰喷出。 二、发电机着火后的处理:

1.确认发电机着火,立即按LCU屏柜紧急停机按钮停机,断开灭磁开关,按“发电机着火”规定处理。

2.中控室留一人监护,其余人员立即到发电机层协助灭火。

3.汇报调度,启动备用机组,并汇报主管部门领导及有关人员到现场。

四、励磁调节器故障或整流柜故障事故处理预案

一、调节器A(B)故障 (一)、现象:

1、调节器A故障(调节器B故障)信号出现 2、励磁调节器主、从方式切换

3、故障调节器有故障报警指示灯亮,调节器报警窗显示具体故障报警 (二)、处理:

- - 8 - -

九仙溪四级水电厂 运行事故处理预案汇编

1.监视励磁运行方式,及时通知维护人员检查 2.确认调节器故障时,将故障调节器停运 3.通知检修处理。 二、整流柜故障 (一)、现象:

1、整流柜故障信号出现 2、可能同时有励磁表计摆动现象

3、监控上显示整流柜报警画面上有相应的故障报警 (二)、原因:

1.硅整流元件回路保险熔断; 2.硅整流柜信号电源中断;

3.该整流柜脉冲开关故障或电缆断开;

4.该整流柜风机两路电源故障或风压低及风机故障引起。 (三)、处理:

1.检查整流柜,若属快速熔断器熔断,应将该整流柜退出运行(断开脉冲开关),断开该台整流柜交流侧刀闸和直流侧刀闸,进行更换,更换后重新投入运行;

2.若属整柜信号或操作电源中断,应查明原因,进行处理; 3.若属整流柜脉冲开关掉闸,应查明原因,进行相应处理;

4.若属风机故障或电源消失,应尽快处理,无法恢复时,应汇报值长,限制励磁电流或将故障整流柜切除。

五、机组受电网冲击事故处理预案

一、事故前运行方式:

机组正常带负荷运行,辅机为正常运行,厂用电系统为正常运行方式。 二、机组受电网冲击现象:

- - 9 - -

水电厂运行事故处理预案汇编(修)

九仙溪四级水电厂运行事故处理预案汇编组稳定运行和设备不受损坏。3.7、其他人员的职责:按照电厂厂长的命令,参加事故抢险救灾,保证材料物资的供应和必要的安全工器具、劳动保护用品。三、事故处理的基本原则1、事故情况下,要沉着冷静、有条不紊,及时汇报、及时联系