总容积 一级 二级 三级 120<V<﹦180 60<V<﹦120 V<﹦60 单罐容积 V<﹦50 V<﹦50 V<﹦30 注:V为油罐总容积;柴油罐容积可折半计入油罐总容积
所以罐区油罐总容积经折算为80 m3,单罐容积为20 m3,由表可知,该加油站为二级加油站。
2.3.2加油站的油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离,不应小于表2.3.2的规定:
表2.3.2油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火间距(m)
级别 项目 重要公共建筑物 明火或散发火花地点 民用建筑 保护类别 一类保护物 二类保护物 三类保护物 埋地油罐 一级站 50 30 25 20 16 25 二级站 50 25 20 16 12 22 三级站 50 18 16 12 10 18 通气管管口 加油机 50 18 16 12 10 18 50 18 16 12 10 18 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 其他物品生产厂房、库房和丙类液体储罐及容积不大于18 50m3的埋地甲、乙类液体储罐 室外变配电站 铁路 城市道路 架空通信线 次干路、支路 国家一、二级 一般 25 22 快速路、主干路 10 8 不跨站 16 22 22 8 6 不跨站 15 18 22 8 6 不跨站 不跨站 15 18 22 8 6 15 18 22 6 5 1.5倍杆高 1倍杆高 不应跨越加油站 不应跨越加油站 ,.
架空电力线路 1.5倍杆高 1倍杆高 不跨站 不应跨越加油站 注:1明火或散发火花地点和甲、乙类液体的定义应符合《建规》的规定 2重要公共建筑物及其他民用建筑保护类型划分应符合附录C的规定 3对柴油罐及其通气管管口和柴油加油机,本表的距离可减少30% 4对汽油罐及其通气管管口,若设有卸油油气回收系统,本表的距离可减少20%;当同时设置卸油和加油油气回收系统时,本表的距离可减少30%,但均不得小于5m 5油罐、加油机与站外小于或等于1000kVA箱式变压器、杆式变压器的防火距离,可按本表的室外变配电站防火距离减少20% 6油罐、加油机与郊区公路的防火距离按城市道路确定:高速公路、Ⅰ级和Ⅱ级公路按城市快速路、主干路确定,Ⅲ级和Ⅳ级公路按城市次干路、支路确定
所以对于该加油站油罐、加油机和通气管管口与外界外建、构筑物的防火间距均取表内的最小数值
2.3.3加油加气站内设施之间的防火距离
表2.3.3站内设施之间的防火距离(m)
汽、柴油罐 设施名称 加燃煤独变站密闭 站其它建、燃油(气)配道区油立锅炉埋地通气管 卸油点 房 构筑物 热水炉间 电路 围机 房 油罐 管口 间 墙 0.5 - - - 3 - - 4 - 4 - 5 - 5 5 7 10 8 - 18.5 8 18.5 8 15 15 6 6 8 8 - 5 5 5 6 6 - 3 3 3 - - - - 汽、柴埋地油罐 油罐 加油机 站房 其它建、构筑物 燃煤独立锅炉房 燃油(气)热水炉间 变配电间 道路 站区围墙 密闭卸油点 通气管管口 - - 6 - - - - - 5 5 - - - - - - - - ,.
注:1加油机与非实体围墙的防火距离不应小于5m 2站房、变配电间的起算点应为门窗。其它建、构筑物系批根据需要独立设置的汽车洗车房、润滑油储存及加注间、小商品便利店等
对于该加油站,选取数据如下
表2.3.4站内设施之间的防火距离(m)
汽、柴油罐 设施名称 汽、柴埋地油罐 油罐 加油机 站房 其它建、构筑物 燃煤独立锅炉房 燃油(气)热水炉间 变配电间 道路 站区围墙 密闭卸油点 燃煤独燃油密闭 其它建、变配站区油站房 立锅炉(气)热道路 埋地通气管 卸油点 构筑物 电间 围墙 机 房 水炉间 油罐 管口 0.5 - - - - - 15.1 40.7 - 14.3 41.1 - 6.6 13.6 - 6.0 - 56.9 54.1 54.1 - 57.2 54.5 55.1 - 24.1 24.1 19.2 - 19.5 - 6.0 6.1 - - - - 6.4 6.4 - - - - 5 - - - - - - - 6.58 - 13.1 40.4 55.9 53.7 54.2 57.7 10.7 加通气管管口 -
2.3.4加油加气站的围墙设置应符合下列规定:
1.加油加气站的工艺设施与站外建、构筑物之间的距离小于或等于25m以及小于或等于表 2.3.2中的防火距离的1.5倍时,相邻一侧应设置不低于2.2m的非燃烧围墙
2.加油加气站的工艺设施与站外建、构筑物之间的距离大于表2.3.2的防火距离的1.5倍且大于25m时,相邻一侧应设置隔离墙,隔离墙可为非实体围墙 3.面向进、出口道路的一侧宜设置非实体围墙,或开敞 2.3.5站区内停车场和道路应符合下列规定:
1.单车道宽度不应小于3.5m,双车道宽度不应小于6m
,.
2.站内的道路转弯半径按行驶车型确定,且不宜小于9m;道路坡度不应大于6%,且宜坡向站外;在汽车槽车(含子站车)卸车停车位处,宜按平坡设计 3.站内停车场和道路路面不应沥青路面
2.3.7加油岛及汽车加油场地宜设罩棚,罩棚应采用非燃烧材料制作,其有效设计不应小于4.5m。罩棚边缘与加油机的平面距离不宜小于2m 2.3.8加油岛的设计应符合下列规定: 1.加油岛应高出停车场的地坪0.15~0.2m 2.加油岛宽度不应小于1.2m
3.加油岛上罩棚支柱距岛端部,不应小于0.6m
2.4油罐
2.4.1加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置,严禁设在室内或地下室内
2.4.2当油罐受地下水或雨水作用有上浮可能时,应采取防止油罐上浮的措施。
2.4.3油罐的人孔,应设操作井。当油罐设在行车道下面时,人孔操作井宜设在行车道以外
2.4.4油罐的顶部覆土厚度不应小于0.5m。油罐的周围,应回填干净的沙子或细土,其厚度不应小于0.3m
2.4.5对设在水源保护区内及建在地下建筑物上方的埋地油罐,应采取防渗漏扩散的保护措施,并应设置检测设施
2.4.6油罐的各接合管,应设在油罐的顶部,其中出油接合管宜设在人孔盖上 2.4.7油罐的进油管,应向下伸到罐内距罐底0.2m处
2.4.8当采取自吸式加油机时,油罐内出油管的底端应设底阀。底阀入油口距罐底宜为0.15~0.2m.
2.4.8油罐的量油孔应设带锁的量油帽,量油帽下部的接合管宜向下伸到距罐底0.2m处 2.4.9一、二级加油站的油罐宜设带有高液位报警功能的液位计
,.
第三章 防暴电气的设计
3.1爆炸和火灾危险场所等级的划分
按最大试验安全间隙的大小分为:ⅡA、ⅡB、ⅡC三级。ⅡA安全间隙最大,危险性最小,ⅡC安全间隙最小,危险性最大。
按照最小点燃电流的大小分为ⅡA、ⅡB、ⅡC三级,最小点燃电流愈小,危险性就愈
加油站课程防火防爆课程教学设计
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)