97#汽油的密度为0.737g/ml;
3.抗爆性汽油标号的高低表示汽油的抗爆性能,应根据发动机压缩比的不同来选择不同标号的汽油。压缩比在8.5-9.5之间的中档轿车一般应使用93号汽油;压缩比大于9.5的轿车应使用97号汽油。国产轿车的压缩比一般在9以上,最好使用93号或97号汽油。例如,97号汽油,指与含97%的异辛烷、3%的正庚烷抗爆性能相当的汽油燃料。 经过分析此加油站设计储存汽油为93#和97#
4.燃点,汽油的燃点427℃ ,汽油燃点是零下-20度左右,柴油燃点应该是100度左右,相对来说燃点越低,蒸发度就越大。烟头表面温度在200℃~300℃,但中心温度高达700℃~800℃足餐厅中煤气灶点火温度可达(1150-1200)±50℃可使汽油引燃。 5.闪点:易燃、可燃液体表面上遇引火源发生闪燃的最低温度叫闪点。汽油的闪点:-50~-20℃。 6.健康危害:
侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
健康危害:急性中毒:对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔,甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎,甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎,重者出现类似急性吸入中毒症状,并可引起肝、肾损害。
慢性中毒:神经衰弱综合征、植物神经功能症状类似精神分裂症。皮肤损害。 1.3.2柴油的物化性质
1.柴油的密度: (820kg/m3-860k/m3) -20号柴油的密度为0.83g/ml国标柴油的密度范围为0.810~0.855,在此范围内的柴油均可正常使用。
(一)从柴油质量的角度看:只要是在国标要求的密度范围内的柴油,都可以使机械正常运转。
(二)密度较大的柴油,单位体积的质量较重、所含能量多,因此燃烧爆炸释放的能量就多于密度小的柴油,所以此类柴油更适合于送厂发电及重型车辆使用。 2.比重
油的密度和流动性会随着温度的变化而变化。标准密度为:零号轻柴油也就是车用柴油,在摄氏20度时与水的比重为0.84-0.86。一公斤柴油大概是1.162—1.190(升)一升柴油大概是0.84-0.86(公斤)轻柴油按质量分为优质品,一级品和合格品三个等级,按凝点 分为10号,0号,-10号,-20号,-35号和-50号六个牌号,10号轻柴油表示其凝点不高于10℃,其余类推.轻柴油用作柴油汽车,拖拉机和各种高速(1000r/min以上)柴油机的燃料.根据不
,.
同气温,地区和季节,选用不同牌号的轻柴油.气温低,选用凝点较低的轻柴油,反之,则选用凝点较高的轻柴油.重柴油是中,低速(1000r/min以下)柴油机的燃料,一般按凝点分为10号,20号和30号三个牌号,转速越低,选用的重柴油凝点越高. 3.热值
与国际0#、-10#柴油相比不含蜡、无腐蚀、无杂质等优点,凝点可以-20摄氏度以下。热值为10800千卡/千克。与柴油相比热值高出1200千卡/千克。 根据上述资料可以推算0号柴油的热值应该是9600千卡/千克 。 4.柴油的闪点:55℃以上。
5.考虑到季节变化及城市内黄牌车辆并不允许直接通行此加油站柴油设计为0#柴油
第二章 总平面布置
2.1功能分区
加油站主要经营汽油、柴油、机油等危险化学品。根据功能,可将其分为储罐区、加油区、辅助区等。辅助区分为餐厅、卫生间、宿舍、配电室、仓库等。另外还有办公区、零售商店、收费大厅。
2.2 耐火等级的确定
表2.2.1 储存物品的火灾危险性类别
仓库类别 项别 储存物品的火灾危险性特征 1 闪点小于28℃的液体 2 爆炸下限小于10%的气体 3 常温下能自行分解或在空气中氧化能导致迅速自燃或爆炸的物质 甲 4 常温下受到水或空气中水蒸汽的作用,能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质 5 遇酸、受热、撞击、摩擦以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂 6 受撞击摩擦或与氧化剂有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质 1 闪点大于等于28℃,但小于60℃的液体 2 爆炸下限大于等于 10%的气体 3 不属于甲类的氧化剂 乙 4 不属于甲类的化学易燃危险固体 5 助燃气体 6 常温下与空气接触能缓慢氧化,积热不散引起自燃的物品 ,.
1 闪点大于等于60℃的液体 丙 2 可燃固体 1 对不燃烧物质进行加工,并在高温或熔化状态下经常产生强辐 射热、火花 或火焰的生产 2 利用气体、液体、固体作为燃料或将气体、液体进行燃烧作其它 丁 用的生产 3 常温下使用或加工难燃烧物质的生产 戊 常温下使用或加工不燃烧物质的生产
表2.2.2 厂房(仓库)建筑构件的燃烧性能和耐火极限 厂房(仓库)建筑构件的燃烧性能和耐火极限(h) 名称 构件 墙 楼梯间和电梯井的墙 疏散走道两侧的隔墙 非承重外墙 房间隔墙 柱 梁 承重墙 防火墙 耐火等级 一级 不燃烧体 3.00 不燃烧体 2.00 不燃烧体 1.00 不燃烧体 0.75 不燃烧体 3.00 不燃烧体 .00 楼 板 屋顶承重构件 疏散楼梯 不燃烧体 1.50 不燃烧体 1.50 不燃烧体 1.50 吊顶(包括吊顶搁栅) 不燃烧体 1.00 不燃烧体 1.00 不燃烧体 1.00 难燃烧体 不燃烧体 0.75 难燃烧体 0.50 不燃烧体 0.75 难燃烧体 燃烧体 燃烧体 难燃烧体 0.50 燃烧体 二级 不燃烧体 3.00 不燃烧体 2.50 不燃烧体 2.00 不燃烧体 1.00 不燃烧体 0.50 不燃烧体 2.50 不燃烧体 1.50 三级 不燃烧体 3.00 不燃烧体 2.00 不燃烧体 1.50 不燃烧体 0.50 难燃烧体 0.50 不燃烧体 2.00 不燃烧体 1.00 四级 不燃烧体 3.00 难燃烧体 0.50 难燃烧体 0.25 难燃烧体 0.25 难燃烧体 0.25 难燃烧体 0.50 ,.
0.25 0.25 0.15
一、二级耐火等级的单层厂房(仓库)的柱,其耐火极限可按本规范表2.2.2 的规定降低0.50h
根据表2.2.1和表2.2.2确定加油站火灾危险性为甲类,确定耐火等级为一级。
2.2.3加油站的面积及层数设计
加油站的面积及层数是有严格规定要求的,不同面积的加油站决定了它的生产级别和对应的层数,下面的表格是说明加油站面积及层数要求的
2.2.3厂房的耐火等级、层数和防火分区的最大允许建筑面积(m2)
生产 类别 厂房的 耐火等级 最多允许单层厂房多层厂房(m2) 层数 (m2) 高层厂房地下,半地 (m2) 下厂房的地下室(m2) 甲 一级 二级 除生产必4000 须采用多3000 层 者外,宜采用单层 乙 丙 一级 二级 三级 丁 一、二级 三级 四级 戊 一、二级 三级 四级 不限 6 不限 2 不限 3 1 5000 4000 不限 8000 3000 不限 4000 1000 不限 5000 15000 不限 3000 — — 4000 3000 6000 4000 2000 不限 2000 2000 1500 4000 — — 6000 — — 1000 1000 500 500 3000 2000 — — — — 注:1 防火分区之间应采用防火墙分隔。除甲类厂房外的一、二级耐火等级单层厂房,当
,.
其防火分区的建筑面积大于本表
规定,且设置防火墙确有困难时,可采用防火卷帘或防火分隔水幕分隔。采用防火卷帘时应符合本规范第7.5.3 条
的规定;采用防火分隔水幕时,应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084 的有关规定;
2 除麻纺厂房外,一级耐火等级的多层纺织厂房和二级耐火等级的单层、多层纺织厂房,其每个防火分区的最大允许
建筑面积可按本表的规定增加0.5 倍,但厂房内的原棉开包、清花车间均应采用防火墙分隔;
3 一、二级耐火等级的单层、多层造纸生产联合厂房,其每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.5
倍。一、二级耐火等级的湿式造纸联合厂房,当纸机烘缸罩内设置自动灭火系统,完成工段设置有效灭火设施保护
时,其每个防火分区的最大允许建筑面积可按工艺要求确定;
4 一、二级耐火等级的谷物筒仓工作塔,当每层工作人数不超过2 人时,其层数不限; 5 一、二级耐火等级卷烟生产联合厂房内的原料、备料及成组配方、制丝、储丝和卷接包、辅料周转、成品暂存、二
氧化碳膨胀烟丝等生产用房应划分独立的防火分隔单元,当工艺条件许可时,应采用防火墙进行分隔。其中制丝、
储丝和卷接包车间可划分为一个防火分区,且每个防火分区的最大允许建筑面积可按工艺要求确定。但制丝、储丝
及卷接包车间之间应采用耐火极限不低于2.00h 的墙体和1.00h 的楼板进行分隔。厂房内各水平和竖向分隔间的开 口应采取防止火灾蔓延的措施; 6 本表中“—”表示不允许。
此加油站设计总占地面积3032.85m2,层数确定为一层
2.3 选址和布置
2.3.1加油站的等级划分,应符合表2.3.1的规定: 表2.3.1加油站的等级划分 级别 油罐容积(m3)