电气系统调试方案
Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】
第一章 工程概况
工程主要概况
工程名称: 建设单位:。 总承包单位。 设计单位: 监理单位: 项目地址:
地下室建筑面积:9460m2
本工程接地型式采用 TN-S 系统,设置专用接地线(即PE线)。 本工程调试内容
本工程主要对动力配电系统,照明系统、防雷接地系统等电气系统进行调试。(高低压变配电系统及发电机系统)由专业班组进行调试。 包括配电箱、控制箱、配电干线及设备单体的调试。 调试说明
1.2.1 本调试方案根据本项目的施工进度和现场条件,并以配合其他专业为目的而制定;
1.2.2 本调试方案根据现场情况会有所修正;
1.2.3 调试中,要求所有操作工人为持证电工,并按规程进行所有操作。
调试准备主干线回路受电调试动力/照明配电总箱调试分支干线回路受电调试动力/照明配电分箱调试配合其他专业电动机等调试照明/插座等调试调试记录整理设备受电投入使用1.2.4电气系统调试流程,如下图
第二章 电气调试
调试必须执行现行国家、省、市规范规定等。本方案所述内容及施工工艺如与施工图纸有矛盾,则应以图纸要求为准。
调试时根据各专业的要求,按《广东省建筑安装工程施工质量技术资料统一用表》要求,填写好相应的调试、检测记录、表格,并各有关人员签名,作为调试结果,留作交工验收、存档之用。 送电前的准备工作和环境条件
为了确保调试质量,稳、准、可靠、安全、一次性送电调试、试运行的成功,要求项目技术负责、各电气专业技术人员、施工队参与,根据图纸设计要求和有关操作规范,验收规范,要亲自检查落实,整改好才能保证送电试测一次成功。
低压配电室的土建施工工作必须全部完成,门窗全部安装好,能上锁、防鼠、防虫,进户套管全部封填好,室内干净,干燥。
各电器的主要元件经有关部门检测合格。 检查接地、接零是否完整、可靠,是否有漏接。 检查所有开关、插座面板是否安装完成,无遗漏。 检查所有开关箱安装是否正确,压接紧固。
所有线路用绝缘表摇测相对地、零对地电阻值符合规范要求。 检查电源是否已进配电箱。 主要调试项目及方法
2.2.1调试的主要项目
1、电缆的测试
2、母线槽的检查、测试
3、 低压送电屏至各楼配电箱的送电 4 、照明、插座回路的测试
5 、配电屏至设备配电箱线路和配电箱的检查 6、 设备的调试 7、照明系统的受电
8、水泵的调试、通风设备的调试 2.2.2电缆的测试及回路受电
1)记录表格(电缆电线绝缘电阻检查记录) 2)电缆线路送电前的测试 (1)绝缘电阻的测试
解开电缆首端和终端的电缆头线耳之螺栓,单独测量电缆之绝缘电阻;测试绝缘电阻使用500V摇表,确保电缆绝缘电阻不小于1兆欧(国家规范为兆欧,1兆欧为我方要求,以下同)。