好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

VV、VV22电缆技术参数.doc

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

投标电缆技术规范书

第 1 部分

电缆的结构描述及技术性能

产品名称:额定电压 0.6/1kV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 产品型号: VV、VV22

1 执行标准

GB/T12706.1-2008

额定电压 1kV(Um=1.2kV) 到 35kV(Um=40.5kV) 挤包绝缘电

力电缆及附件

第 1 部分额定电压 1kV(Um=1.2kV) 和 3kV(Um=3.6kV) 电缆

GB/T2951-2008

电缆绝缘和护套材料通用试验方法 电线电缆电性能试验方法 电缆的导体 电线电缆交货盘 电线电缆识别标志 电缆在火焰条件下燃烧试验

GB/T3048-2007

GB/T3956-2008

JB/T8137-1999

GB6995-2008

GB/T18380.1-2001

第 1 部分: 单根绝缘电线或电缆的垂直燃烧试验方法

2 使用特性

2.1 额定电压 U0/U 为 0.6/1kV ,额定频率为 50Hz 。

2.2 敷设方式可有沟槽、排管、沟道、桥架等多种。

2.3 电缆允许的最小弯曲半径:

单芯电缆

项 目

无铠装

多芯电缆 无铠装 15D

有铠装 12D

有铠装 15D

安装时电缆最小弯曲半径

20D

注: D 为电缆外径

3 工作特性及条件

3.1 电缆导体的长期允许工作温度为

70 ℃。

3.2 短路时(最长持续时间不超过

5s )电缆导体的最高温度不超过 160 ℃。

4 技术要求

4.1 导体

4.1.1

导体结构、性能及外观符合 GB/T3956-2008 的规定。

导体表面光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边以及凸起或断裂的单线。

4.1.2

4.2 绝缘 4.2.1

绝缘紧密挤包在导体上,且容易剥离而不损伤导体。绝缘表面平整,色泽均匀。

绝缘层的横断面上无目力可见的气泡和砂眼等缺陷。 4.2.2 绝缘采用

PVC/A 型聚氯乙烯混和物,绝缘的最薄点厚度不小于标称值的

90%-0.1mm 。

表 1 额定电压 0.6/1kV 的聚氯乙烯绝缘电力电缆的绝缘标称厚度 (VV)

序号

导体标称截面 (mm 2) 1.5 、 2.5 4、 6 10 16 25 35 50 、 70 95

绝缘标称厚 度( mm ) 0.8 1.0 1.0 1.0 1.2 1.2 1.4 1.6

序号 9 10 11 12 13 14 15 16

导体标称截面 ( mm 2 ) 120 150 185 240 300 400 500 630 绝缘标称厚 度( mm ) 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 2.8

1 2 3 4 5 6 7 8

4.2.3

绝缘线芯采用颜色识别,分色规则符合 GB6995-2008 的规定。

4.3 缆芯、填充及内衬层 4.3.1

电缆绝缘线芯成缆方向为右向。 电缆的缆芯中用非吸湿性材料填充。

4.3.2

4.3.3 VV22 型电缆成缆线芯外绕包两层 PVC 黑带作为内衬层,其厚度符合 GB/T12706.1-2008 的规定。

4.4 铠装 (适用于 VV22 型电缆 )

4.4.1 单芯电缆采用双层不锈钢带铠装,多芯电缆铠装采用双层镀锌钢带铠装。 4.4.2 钢带螺旋式绕包,绕包间隔不超过钢带宽度的 50% 。

4.4.2 钢带厚度符合 GB/T12706.1-2008 的规定,钢带绕包圆整光滑。 4.5 外护套

4.5.1 电缆外护套紧密挤包在成缆线芯或铠装层上,护套表面光洁,色泽均匀。 4.5.2

电缆外护套材料采用 PVC/ST1 聚氯乙烯混和物;护套厚度符合

的规定,铠装电缆护套上任一处最小厚度不小于标称值的

85%-0.1mm 。 GB/T12706.1-2008

80%-0.2mm ,非铠装电缆护套上任一处最小厚度不小于标称值的

5 成品电缆

5.1 成品电缆的机械物理性能等技术指标符合表

1 的规定。 5.2 成品电缆经受 3500V 交流电压,时间 5min 的试验而不击穿。

5.3 电缆的绝缘电阻常数: 20℃ 时,不小于 36.7MΩ· km;70 ℃时,不小于 0.037MΩ· km。

5.4 电缆导体 20℃ 时直流电阻符合 GB/T3956-2008 的规定。

5.5 成品电缆的不圆度不大于 10% 。

5.6 成品电缆的外护套能通过 GB/T18380.1-2001 的不延燃试验。

5.7 成品电缆表面连续印有电缆型号、电压、厂名、尺码等标志。标志字迹清楚,容易

辨认、耐擦,并符合 GB6995.3-2008 规定。

6 试验

6.1 例行试验

例行试验在每一根电缆制造长度上进行,例行试验项目如下:

序号 1 2

试验项目 导体直流电阻试验 电压试验

试验方法 GB/T3048.4-2007 GB/T3048.8-2007

技术要求 符合 GB/T3956-2008

规定 3.5kV,5min 不击穿

6.2 抽样试验

抽样试验频次符合 GB/T12706.1-2008 规定,试验项目如下:

序号 1 2

试验项目 导体检查 尺寸检查

目测

试验方法 技术要求

符合 GB/T3956-2008

规定

规定 GB/T2951.1-2008 符合 GB/T12706.1-2008

6.3 电缆型式试验内容及方法符合 GB/T12706.1-2008 的规定。

7 包装及运输和保管

7.1 电缆妥善包装在符合 JB/T8137-1999 规定要求的电缆盘上交货。电缆端头可靠密

封,伸出盘外的电缆端头加保护罩,伸出的长度不小于

300mm 。

7.2 每盘电缆附有产品质量检验合格证,电缆盘上标明:

a.制造厂名或商标;

b.电缆型号及规格;

c.长度, m;

VV、VV22电缆技术参数.doc