电气焊作业技术规程
根据《煤矿安全规程》第223条“如果必须在井下主要硐室、主要进风井巷与井口房内进行电焊、气焊与喷灯焊接等工作,每次必须制定安全措施”得规定,为保证电气焊施工安全顺利进行,必须严格遵守下列规定。
(一)施工地点:上下井口、井筒中、井架上、井下主要硐室、主要进风大巷与井口房等。
上述地点周围10米范围内皆为不燃性材料支护,符合《煤矿安全规程》要求。 (二)技术措施: 1、气焊与气割安全:
1) 氧气瓶与乙炔瓶为高压容器,运输过程中,轻装轻卸,避免碰撞,禁止在地面上滚动。
2) 氧气瓶不得接触油脂、有机物与其它可燃物品。
3) 冬季解冻瓶阀,只能用热水或蒸汽,严禁用火焰加热或铁器锤击。
4) 氧气瓶装减压阀前,慢慢打开气瓶阀门(防止产生火花),吹掉接口内外灰尘。
5) 气焊、气割作业前,检查喷嘴射吸能力,防止因熔化金属飞溅物或其它杂物堵塞喷嘴而导致回火。如发生回火,应先急速关闭乙炔调节手轮,再关闭氧气手轮,火熄灭后,将喷嘴放在水中冷却,然后开启氧气吹除喷嘴内得烟灰重新点火。
6) 作业前应先清理工件表面漆皮、铁锈与油污。喷嘴及连接部位胶管、气阀不得沾有油脂。
7) 点火时,喷嘴不能对人,燃烧得焊枪不得放在工件与地面上。 8) 气焊或气割过程中严禁挪移气瓶。
9) 瓶内氧气与乙炔不能完全用完,要留1~1、5个大气压,以便冲气检查与防止进入杂质。 2、电弧焊安全技术:
1) 线路安全要求:由于井口上下电源电压不同(井上为380V,井下为660V),电源接线前,首先检查电焊机电源接线柱就是否为相应电压等级。合理选择电焊机电缆截面。电焊机应有可靠得接地设施。
2) 防止触电措施:要保证电焊设备绝缘,防止周围环境与运行条件损坏绝缘,在潮湿地点作业应穿绝缘靴或站在绝缘板上。上下井口使用电焊机,接线要由专职电钳工操作,并严格按《电力安全工作规程》得有关要求执行。
3) 作业环境:雷雨天禁止露天作业,井筒作业时必须从材料及防护用具方面分别做好防淋水措施。
4) 防弧光辐射:焊工应按规定穿戴防护服、手套及面罩。 5) 焊接前要清除焊点周围油漆、塑料与污物,以减少烟尘。 3、根据电气焊工作地点不同,还应注意下列问题:
1) 瓦斯检查:
a. 副井上井口及井口房电气焊工作,应由专人用便携式瓦斯检查仪连续检测工作现场瓦斯浓度,达到0、5%时要立即停止工作,处
理好现场并向有关领导汇报。
b. 其她地点从事电气焊工作前,必须由瓦斯检查员检查证明工作地点20米范围内巷道顶部与支护背板后无瓦斯积存,风流中瓦斯浓度不超过0、5%方可施工,施工期间应由专人用便携式瓦斯检查仪连续检测。瓦斯检查员每小时至少检查一次瓦斯浓度,并做好记录,直至电气焊工作结束。当瓦斯浓度超限时,要立即停止工作,采取合理有效地应急处理措施,并向有关领导汇报。
c. 井筒中进行电气焊工作,井筒施工现场由专人配带便携式瓦斯检查仪连续检测瓦斯浓度。 2) 井筒气焊、气割:
a. 井筒中从事气焊、气割作业,必须严格遵守《井筒装备维修工技术操作规程》及相应井筒施工措施得规定。
b. 人员站在罐笼或箕斗顶部,氧气瓶、乙炔瓶应在提升容器分别放置;并保证提升容器顶盖盖严,防止火星、焊渣落入罐笼内;喷嘴要避开钢丝绳、电缆与保险带,各施工人员要特别注意自保互保。
c. 井筒作业人员必须系好检验合格得安全带,人站在提升容器顶部提升时,提升速度一般为0、3~0、5 m/s,最大不超过2m/s。
d. 井筒作业人员不应少于2人,2人及以上要设作业负责人,统一指挥作业及检查安全状况。
e. 井筒作业人员必须熟悉井筒作业得各种联络信号。
f. 上下井口、井口房进行电气焊涉及提升系统时必须停止走钩。 g. 乙炔瓶、氧气瓶与明火与金属飞溅物距离不得低于10米。
h. 气焊、气割与电焊工作在同一处所时,为防止气瓶带电,应在瓶底加绝缘垫。
i. 焊件附近有电缆时,应用铁板隔离开,焊渣或气割金属碎块应及时用水泼洒并清理,防止损伤电缆护套。
j. 工作完毕,工作地点要用水喷洒,并设专人在工作地点检查1小时,发现异状立即处理。 (三)安全注意事项:
1) 电气焊工必须持证上岗,配带电气焊防护用品。 2) 气割引火用具由气焊工保存。
3) 电气焊施工应指定专人负责在现场检查与监督。
4) 施工现场要备有一只盛满水得铁桶,专人负责喷洒水,并且至少备有2个完好灭火器,施工人员必须熟练掌握灭火器使用方法。
5) 从事电气焊施工,必须在工作地点下方用不燃性材料设施接受火星。
6) 井口及井筒中进行电气焊施工时,上下井口附近5m范围内不得有其她人员工作,并设专人警戒。
7) 乙炔瓶、氧气瓶用罐笼或箕斗提升,必须事先通知绞车司机与井口信号把钩工,绞车司机启动与停止绞车时应保证提升容器不震动,提升时要保持匀速且速度不超过2m/s。乙炔瓶与氧气瓶应分层放置。人员不得与气瓶同钩提升。
8) 井口电气焊施工必须提前通知调度室及绞车房,调度室事先安排通风工区派瓦斯检查员现场进行定期巡回测量瓦斯浓度。
9) 其它未尽事宜严格按《煤矿安全规程》及相关规定执行。 10) 本技术措施应根据我矿实际情况,每三个月进行一次修订、补充重新审批工作。
11) 本技术措施必须传达至参与施工得每一个人。 附电焊工及气焊工安全技术操作规程
电焊工安全技术操作规程
1、 电焊工必须经身体检查、培训与考试合格,发给操作证后方可操作,学徒工必须有师傅带领。
2、 电焊工应掌握一般得焊工知识与电工知识,熟悉灭火技术及触电急救方法。
3、 电源线路跨越道路应架空或加保护盖,电焊机外壳必须有良好得接地,焊钳绝缘必须良好、
4、 初级、次级线圈间及对金属外壳等必须绝缘良好,电焊机各接线点应紧固牢靠。
5、 按照技术条件规定电焊机空载电压,直流弧焊机不得超过100V,交流弧焊机不得超过80V。
6、 电焊机裸露带电部分与转动部分必须设有安全保护罩。 7、 雨天不准露天进行电焊。在潮湿地带工作时应站在绝缘物品上,穿好绝缘鞋。
8、 焊咀不得沾染油脂、泥垢,配合锥面不得碰毛;焊咀必须用螺母压紧,不得有松动与漏气;焊咀孔道必须畅通。 9、 电焊机得电源线装拆应由电工进行。
电气焊作业规定



