图12 S7-400模板组态图1
图13 S7-400模板组态图2
对于S7-400的模板,组态如图12和13所示,测量类型中选择TC-L方式,测量范围中选择与实际热电偶类型一致的分度号,参比接点的选择。比如:参比接点固定温度的方式,测量类型和测量范围选择完后,在参比接点选择ref.temp(参考温度),然后在reference temperature框(参考温度)内填写参比接点的固定,组态就完成,或者是共享补偿方式,可以用SFC55动态传输温度参数。
400模板组态中Reference junction 参数 说 明 none 无补偿 internet 模板内部补偿 Ref. temp 参比接点温度固定已知补偿 表12 参比接点参数说明
4.2 测量方式和转换处理
CPU类型 测量方法 说 明 300CPU TC-I 内部补偿 TC-E 外部补偿 TC-IL 线性,内部补偿 TC-EL 线性,外部补偿 TC-L00C 线性,参比接点温度保持在0°C TC-L50C 线性,参比接点温度保持在50°C 400CPU TC-L 线性 表13 测量方式各参数的说明及处理
注:测量方式中:I :内部补偿,E:外部补偿,L:线性处理。
线性化方式(TC-IL/EL/L00C/L50C/L)
线性化方式下,由模板内部根据所选择的热电偶类型的特性进行线性处理,可以使用L PIW xxx 直接读入,则将获得十进制的温度值,精度为0.1。例如:读进来的 十进制值为2345,则对应的温度值为234.5℃。 非线性化方式(TC-I/E)
对于非线性化的设置,此设置类似80Mv的电压测量,CPU得到的是0~27648之间的一个十进制数值,即0~80Mv 对应0~27648,需要转换成相应Mv信号,然后通过对照表查找温度。
综上所述,如果想得到所测的温度值,选择线性化方式的设置比较方便;如果仅需要得到Mv信号,可以选择非线性化方式的设置。 关键词
热电偶,模拟量输入模板,补偿,接线
条目号:92074041 日期:2014-05-07