带有集成电源装置的参比端,用于导轨安装 M72166-V V V V V 辅助电源 B1 230VAC B2 110VAC B3 24VAC B4 连接到热电偶 24VDC 1 L型 2 J型 3 K型 4 S型 5 R型 6 U型 7 参考温度 T型 00 0℃ 表6 西门子参比接点的补偿盒订货数据
图3 S7-300模板支持接线方式
图3 类型:热电偶通过补偿导线连接到参比接点,再用铜质导线连接参比接点和模板的输入端子构成回路,同时由一个补偿盒对模板连接的所有热电偶进行公共补偿,补偿盒的9,8端子连接到模板的补偿端COMP+(10)和Mana(11),所以模板的所有通道必须连接同类型的热电偶。
图4 S7-400模板支持接线方式
图4 类型:模板的各个通道单独连接一个补偿盒,补偿盒通过热电偶的补偿导线直接连接到模板的输入端子构成回路,所以模板的每个通道都可以使用模板支持类型的热电偶,但是每个通道都需要补偿盒。
CPU类型 支持外部补偿盒补偿模板类型 可连接热电偶个数 S7-300 6ES7 331-7KF02-0AB0 最多8个(同类型) 6ES7 331-7KB02-0AB0 最多2个(同类型) S7-400 6ES7 431-1KF10-0AB0 最多8个(类型可不同) 6ES7 431-7QH00-0AB0 最多16个(类型可不同) 表7 支持外部补偿盒补偿的模板及可接热电偶个数
3.2.3 外部补偿—热电阻
热电阻方式是通过外接电阻温度计获取热电偶的参比接点的温度,再由模板处理然后进行温度补偿,同样热电阻必须安装在热电偶的参比接点处。
图5 S7-300模板支持方式
图5类型:参比接点电阻温度计pt100的四根线接到模板的35,36,37,38端子,对应(M+,M-,I+,I-),可测参比接点出温度范围为-25℃到85℃,
图6 S7-400模板支持方式
图6类型:参比接点电阻温度计的四根线接到模板的通道0,占用通道。
以上这两种方式,参比接点到模板的线可以用铜质导线,由于做公共补偿,只能接同类型的热电偶。
支持热电阻补偿模板类型 可连接热电偶个数 CPU类型 S7-300 6ES7 331-7PF11-0AB0 最多8个(同类型) S7-400 6ES7 431-1KF10-0AB0 最多6个(同类型) 6ES7 431-7QH00-0AB0 最多14个(同类型) 表8 支持热电阻补偿的模板及可接热电偶个数
3.2.4外部补偿—固定温度
如果外部参比接点的温度已知且固定,可以通过选择相应的补偿方式由模板内部处理补偿,组态设置详见下章节。
支持固定温度补偿模板类型 可连接热电偶个数 可设定温度范围 CPU类型 S7-300 6ES7 331-7PF11-0AB0 最多8个(同类型) 0℃或50℃ S7-400 6ES7 431-1KF10-0AB0 最多8个(同类型) -273.15℃~327.67℃ 6ES7 431-7QH00-0AB0 最多16个(同类型) -273.15℃~327.67℃ 6ES7 431-7KF00-0AB0 最多8个(同类型) -273.15℃~327.67℃ 表9支持固定温度补偿的模板及可接热电偶个数
从上表可以看出,300的模板只支持参比接点的温度为0℃或50℃两种,而400的模板支持可变温度范围,且范围大。
3.2.4混合补偿—热电阻和固定温度补偿
另外,除单独补偿方式外,可以使用相同参比接点给多个模板,通过电阻温度计进行外部补偿,S7-400的模板支持这种方式,补偿示意图如下。
图7 混合外部补偿