好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

天燃气管道氮气置换施工工法 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

燃气管道氮气置换施工工法

江苏天力建设有限公司

1 前言

燃气管道安装完成以后,应进行强度试验、严密性试验、清管和干燥。对于没有立即投入运行的管道,为防止外界湿气重新进入管道,以保证管道处于良好的待用状态,应在管道内注入氮气,即用高纯度的氮气将管道内的空气置换掉,并且要求管道内的氮气压力为微正压。氮气是一种无色无味气体,常温下无化学活性,不会与其它物质化合。燃气管道在投运前用氮气置换空气,主要基于两个因素:1)直接用天然气置换空气危险性较大;2)管道内充满氮气,则管道不易氧化,即起到了保护管道的作用。

我公司依据多年来多项工程的氮气置换施工工艺,制订本施工工法。 2 工法特点

2.1 确定氮气→清管球→空气的置换工艺。

2.2 确定氮气置换的工艺参数。(需用氮气总量;注入氮气的温度、压力;氮气置换的速度;)

2.3 确定氮气置换的合格指标。 2.4 置换效果好。 2.5 可操作性强。 2.6 安全,无环境影响。

3 适用范围

本工法适用于需用氮气置换的各类压力管道(GA类、GB类、GC类)和各种材质

的管道(金属类、非金属类)。

4 置换原理

利用带有压力的氮气推动海绵清管球,海绵清管球再推动管内空气,海绵清管球抵至被置换管道的末端,即置换基本完成。

5 施工工艺流程及操作要点 5.1氮气置换工艺流程

图1 氮气置换工艺流程图

氮气置换可以有两种方式:1)气推气;2)气推球,球推气。我们认为,对于新建较长距离、具有收、发球装置、经过清管和干燥的燃气管道,适合采用第二种置换方式,即气推球,球推气。其优点是高效、直观、节能,缺点是需用氮气压力较大。

5.2 氮气置换的工艺参数 5.2.1注入氮气的温度、压力

1) 注入氮气的温度

注入氮气的温度不宜过低。过低的温度一方面会影响管材的低温强度(低温脆性),另一方面易使阀门等设备的密封产生泄漏。因此,进入管道的氮气温度不得低于5℃,宜控制在5~20℃。 2) 注入氮气的压力

兼顾推动海绵清管球和管道内应保持微正压,该压力值取0.15~0.2MPa(表压)。 5.2.2需用氮气总量: 1)氮气的比容(μ)

按照克拉伯龙方程式: PM=ρRT 即

ρ=PM/RT 式中: ρ 表示密度

P表示压强 P=0.15MPa

M表示分子量,氮气的分子量为28.0134 R气体常数=8.314帕·米3 / 摩尔·k T表示绝对温度=273.15+5=278.15k

通常以充氮后的表压0.15 MPa(温度以5℃)来计算,则此时的氮气密度为:

ρN=PM/RT=150000×28.0134÷(8.314×278.15)=1.817 kg / m

3

2

考虑到置换过程的气体混合、排放、体积误差等因素,取损耗系数为1.3, 则有:

1000 kg ÷(1.817×1.3)kg / m3 ≈ 400 m3 即:在此工况下的氮气比容μ=400 m3/吨液氮 2)需用液氮总量

Q = V/μ

式中:V为被置换管道的总容积; Q为液氮的吨位。

例:靖江新建燃气管道,DN400,L:25km,置换需用氮气量计算: Q = V/μ= 0.22×3.14×25000÷400 = 7.85(吨液氮)≈8(吨液氮) 5.2.3氮气置换的速度及控制方法

置换速度不宜太快,太快则易导致液氮未完全汽化而使得氮气的温度过低,(严重时可使汽化器至输氮连接管道全部结霜。)通常以汽化器的1/2散热盘管有结霜层为宜。置换速度同时应与汽化器的功率匹配。一般以1.2~1.5吨液氮/小时为宜。其控制方法:调整V1开度以控制液氮汽化速度,调整V2开度以控制置换速度。 5.2.4氮气置换的合格指标

1) 合格指标:末端排放口含氧量≤2%;

2) 检测仪器:便携式含氧量测试仪(应在鉴定合格有效期内); 3) 检测频次和判别:连续3次、每次间隔5分钟,均低于2%为合格。 4) 管内压力:为保证微正压,取P(N2) = 0.15MPa 5.3操作过程和操作要点(本节需补照片) 5.3.1 编制置换施工方案,报请业主和监理审批;

5.3.2 按图1接好置换管道和仪表,将海绵清管球放入发球装置,被置换管道上的阀门均置于开启状态,检查无误; 5.3.3 检查液氮槽车状况;

5.3.4 打开槽车泄放阀和阀门V1,观察汽化器的状况,用点温计测量汽化器出口及V2两端的温度大于5℃;

图 红外线点温仪检测温度

5.3.5 打开阀门V2,开始注氮,观察发球装置温度计T1,不得小于5℃,以V1和V2的开度调整之;

图 向管道内注入氮气

5.3.6 全线巡检;

5.3.7 待到预计置换时间,观察P1和P2具有压力,打开末端收球装置的排放口阀门V3,用便携式含氧量测试仪检测,直至达标:连续3次、每次间隔5min,含氧量≤2%;保证管内压力为微正压:P1、P2为0.15MPa;

天燃气管道氮气置换施工工法 - 图文