施工工艺培训
一、 电器安装及电路改造
一般规定电路改造施工前必须放样
1、 水电工人必须持证上岗
本人,是否过期)
(电工操作证),证件按时年审,并贴在形象牌左上角 (检查电工是否
电路改造施工前必须先放样,
按照公司的规划先打好预算,
2、 业主、设计师到现场定位确认后,
由监理审核及业主签字确认方可施工(到场人:业主、设计师、水电班负责人,项目经理) 放样前必须弹全房间的水平线, 监理审核的两方面: ㈠放样的准确性; ㈡线路布设的合理性。
3、 户内配电应根据室内电器的不同功率分别配线:
功率表示法:P = U?I(2
.5 m m2 16-18A, 4 m m2 24-26A, 6 m m2 33A380V 应均为
220V电压,1匹=735W )大功率家电设备应独立配线,配电箱应设漏电开关,漏电设置器, 动作电流 0.1 秒
内相线与零线电流误差大于 30mA ,一般用电器外壳,导线绝缘层破损,导 线接头易漏电,必须电装超负荷,短路保护器(设置空气开关用于保护导线,导线最高温度 小于65 C,环境温度小于 30C, 380V变压220V :㈠均分电流功率,㈡常用,不常用均分。 空调杆一律采用4mm2以上线,配电箱常用的开关⑴漏电开关一一防止漏电,⑵空气开关一 —控制电流。
4、 配线时,相线(L)颜色用红色,控制线用黄色,绿色,零线( 5、 普通照明,普通插座用
零线等径。
N)颜色用蓝色或黑色(每
4 mm2线,其它
套房只能使用其中一种),保护地线(PE)用黄、绿双色线(地线为防止漏电, 起保护作用。)。
2.5 mm2 (标称截面),空调、厨房、蒸汽房等插座用
大功率的用电器,必须按相应的功率要求配线,照明线路和插座线路不能混用,同时地线的 线径必须与相线、
6、 线路配管、配线施工及电器,灯具安装除遵守本规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 7、 线路布设要合理,遵循规范施工的前提下就近引线
尽量共管。
,节省开支的原则。
,能共管的
A、 天花线路同路径四位以上(含四位)控制,布设一条管(共用零线和地线) B、 普通插座、照明应根据功率需求合理分组布设。
C、 网络线在同一线管内最后允许穿 3条,同一套房同一路径 3个以下网口, 只能布一条管, 网线不许有接
头。
D、 原管路中可以利用的情况一律要重新利用原线管。
E、 电话线从弱电箱通常可以与网线同一条管布设,一个电话号码采用串联走法布设,与网 线同方向时,则布
设于网线管内。
F、 不允许绕线(来回走线或绕墙走线,舍近求远引线等。 ) G、 电视线单独布设(必须单独布线,防止干扰。 ) H、 音响线尽量同管布设,前、中、后置左右线距保持一致。 8、 废除底盒一定要挖掉,将四周充分打毛。浇透水后用
平、批荡,修补处都用 1 : 3)
1 : 3的水泥砂浆补平,再保养两次,所
有线管、 水管开槽不允许使用电动切割机、 开好线槽后检查周围空鼓情况, 并及时铲除。(注: 砌墙、找
9、 工程竣工时应履行验收手续,并及时绘制电路改造管路图(按六面展开画法)
A、连通性一一万用表, B、绝缘性一一摇表) 10、
业主不做水电要及时签补充协议并存档。 水电图检查:A、尺寸准确性。B、水电图完整性。
好处: 1 、方便后期施工; 2、从服务角度让业主满意; 3、维护自身利益。
二、
主要材料质量要求:
电器、电料的规格型号符合公司要求及国家规定电器产品标准的有关规定。
,未封槽检查:
1、
2、 3、 4、 5、
电器、电料的包装应完好,材料外观不应有破损、 线管、底盒及配件外观不应有毛刺,裂痕现象。 电线绝缘皮不许有损伤。
电线采用:金龙羽牌多芯线,电线底盒采用宝狮,
附件、备件应齐应。
联塑牌大底盒,线管采用宝狮牌的管材及 )
配件。(网络线用汉信、秋叶源牌,电视线用天威牌。
施工要点:
1 、 根据设计要求,确定是电路管线走向,标高及开关插座的位置。
2 、 电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。
3 、 暗线敷设必须套管,当管线长度超过 15M 或有两个直角弯时,应增设拉线盒,暗管表面与 墙面应留10伽的批荡
位。
4 、 同一回路, 电线应穿入同一管内, 但管内总根数不应超过 6 根,电线总截面积 (包括绝缘皮) 不应超过管内截面积的 40%。
线槽为什么要留1公分的批荡位:⑴自身收缩力量;⑵水泥砂浆结构力大于线管收缩力。
5 、 强电线与弱电线不能穿入同一管内,不能共一个底盒或相互经过底盒,以防发生磁场干扰。 6 、 电线煤气管之间的平行距离不应小于 300伽,交叉距离不应小于 100伽。
,绝 7 、 导线的接头应设在接线盒内,天花上新布导线与原房导线搭接应牢固且加锡焊(满焊)
缘带包缠后加绝缘套管再缠胶布并应均匀紧密。 (1、新旧线; 2、插座; 3、灯位; 4、原位移位。)
8 、 布线时,所有的用电器必须布设地线,同时地线要做接地处理( 1、分解漏电防止人体触电;
2、漏电后启动漏电保护开关。 )
9 、 安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线( N ,右侧接相线(L),中间上方应接保护地线
( PE)。
1 0、 当吊灯自重在3KG及以上时,应直接用膨胀螺丝或支架安装在原结构梁上或楼板上,
然后将
灯具固定在后置件上,灯具严禁直接安装在木质结构上,中空天花大型吊灯在木质天花封板前进 行预埋钢件。
1、 相线与相线及相线与地线之间电阻必须大于 1
0.5MQ,(摇表用于检测线路之间高电阻值及导
线之间,绝缘性能,万用表用于检测线路导通性能。 )
1 2、 同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平高度上,高低应小于
大于0.2伽。)
5伽(相邻误关
1
3、 电源插座底边距地面完成面宜为 1
4、 地面敷设的线管与配件连接必须用
mmo
300 mm— 350 mm,开关机板底边距今地面完成面宜为 PVC胶水粘结牢固,厨房、卫生间、阳台地面不许布管。
1400
进入厨卫水管、 线管要求从墙面开孔, 不能从门口或墙角穿孔, 应沿墙敷设。(特殊情况线管从地 面经过,待防水完成
1 后再加胶水固定连接。 (防水,防腐剂接头脱。 )
5、 两个或两个以上的底盖连在一起安装的必须用线管串接,
间隙为8—10 mm,底盒安装不许用
1 易燃木板等固定,底盒、配电箱与线管之间接头套杯疏,底盒的同一个面只能装两个杯疏。 6、 固定级套管要用绑扎法,特殊情况使用黄腊管时,先将黄腊管用缘缘胶布缠紧。 1
内固定一个点,用线摁绑固定后封砂浆,不能露管,不许直接用螺丝固定。
150-200 m
7、 新布设线路天花不允许用底盒分线,也不许在三通内分线或接线,三通安装规范,天花使用 1 圆角三通,埋墙管可使用直用等径三通布线,所有线管只能固定于墙体或楼板面,同时 1 一个管码。
8、 线管终端必须在沿出口部位顺弯,天花上线管经过梁位时,要求
45 度顺弯。
500 m加
9、 布线管时不许中途变径,使用三分管时,底的杯疏连接要放 4分管,新旧线管连接时必须用 等径直通连接,尽量不使用2
黄腊管或少使用,特殊情况使用黄腊管时所有黄腊管和线管接口处用 级胶布包扎牢固。
2
0、 地面、墙面布管时,同一槽内不许超过 6根管,槽与槽的间距今不应小于 200m。
1、 若原底盒离墙面深度超过 50 mm的须加一个切掉底板的新底盒。