循环水系统操作规程
编 制 依 据
中华人民共和国建设部循环水系统设计规范 精细化工基地冷却塔设计技术条件 水科院科禹水泵厂S型水泵说明书 保定惠阳机械厂LF-47冷却塔风机说明书 北京化工实验厂供水车间循环水泵房操作法
WDK型非电控压力式全自动过滤器运行操作顺序
化工橡胶设计院精细化工基地循环水系统设计施工图
目 录
1. 岗位任务…………………………………………………………… 5 2. 水冷却原理及各种使用设备的工作原理………………………… 5 水冷却原理………………………………………………………… 5 水泵的工作原理…………………………………………………… 5 过滤器的工作原理………………………………………………… 5 3. 流程概述,工艺流程图…………………………………………… 6 流程概述…………………………………………………………… 6 工艺流程图………………………………………………………… 7 4. 岗位人员的工作任务和要求……………………………………… 8 在岗人员工作内容………………………………………………… 10 在岗人员工作要求………………………………………………… 10 岗位工作范围与工艺指标控制…………………………………… 11 供水范围…………………………………………………………… 11 .控制指标…………………………………………………………… 11 6. 操作程序和操作要求……………………………………………… 12 开车前准备工作…………………………………………………… 12 正常开车…………………………………………………………… 12 正常运行操作……………………………………………………… 12 换车操作…………………………………………………………… 12 正常停车操作……………………………………………………… 12 冷却塔风机的开停步骤…………………………………………… 12
紧急事故的停车操作及处理……………………………………… 13 7. 异常现象的判断及事故分析处理………………………………… 15 8. 循环水泵房的技术安全规定及劳动保护………………………… 19 9. 本岗位使用的设备,仪表及有关规定…………………………… 20 . 循环水系统设备一览表………………………………………… 20 . 循环水泵………………………………………………………… 21 . 钢筋混凝土吊装冷却塔………………………………………… 26 . 非电控压力式全自动过滤器的运行…………………………… 35 . 机、泵停用时的保养…………………………………………… 36 10. 循环水仪表系统 ………………………………………………… 37 11. 循环水岗位操作纪录 …………………………………………… 39
1.岗位任务
循环水泵房岗位是由循环水泵,循环水管道,及水冷却设备等组成,向生产用水部门输送具有一定温度,一定压力,一定水质要求的合格冷却水,供物料冷却及设备冷却用,以保证安全生产,提高产量,降低成本,节约水资源,提高综合经济效益。
2.水冷却原理及各种设备工作原理 . 水冷却原理
冷却塔内热水从上向下喷淋成小水滴,在填料表面形成水膜向下流动,空气由下而上在塔内流动,在两种介质流动的过程中热水表面与空气直接接触,通过蒸发热量,传导散热及辐射散热而使水温降低。 . 水泵的工作原理
当泵内注满水时,叶轮在电动机的带动下旋转产生离心力,叶轮中的水在离心力的作用下被甩向外围流进泵壳。叶轮中水原占有的地方成了真空并低于水池水面的大气压力,水在这个压力差的作用下,由吸水池流入叶轮,在离心力的作用下又被甩入泵壳,这样水泵就可以不断的吸水不断的供水而完成输水任务。 . 过滤器的工作原理
WDK型非电控压力式全自动过滤器是利用进入过滤器体内待滤水(澄清池水或 经加药混凝反应后的原水)的浮力、重力及压力为动力而自动进行进水、过滤、 出水、加压、反冲排污等工作。工作水头可根据进水压力进行调节,调节范围为
6米,从而能充分利用进水压力,减少排污量,过滤器水的利用率≥98%。该型
过滤器比常规压力式过滤器节省一整套反冲洗设施,节省用地。比SQ型全自动过滤装置或重力式无阀滤池节省电耗35-40%。 3流程概述,工艺流程图 .流程概述
冷却塔(三座,单塔冷却水量为700M3/时)冷却后的冷水进入集水池,由循环水泵(共四台,正常运行为三开一备,其中一台为变频调速)吸入加压后送往各用水单位的冷却设备与被冷却的物料进行热交换。热交换后的水温度升高―――称为热水(也叫循环水回水)。本循环水系统采用余压回水即经过热交换后的冷却水利用循环水泵的余压直接被送入冷却塔的布水系统中,在冷却塔内通过与空气的热交换,水的热量被空气带走,从而使水温得降低―――称为冷水并流入冷水池(塔下集水池)。水就这样循环的使用。
当冷却后的水温太高,达不到工艺指标要求时可开启塔上轴流风机使水温符合工艺指标要求(水温达29℃时开启风机)。
在循环过程中,由于设备,管线的渗漏,风吹,蒸发及为保证水质而进行的排污等,会损失一部分水量。为保证集水池一定得液位,需不断补充一部分新鲜水―――-称为补充水,这部分水一般占循环水量的3-5%左右。
循环水系统中设有旁滤(用以降低循环水的浊度),水稳加药(保证循环水对换热设备不腐蚀,不结垢),及氯气消毒(起降低循环水系统中菌藻含量)等装置以确保循环水水质能满足用水装置安全,稳定的运行。
循环水设备运行状况,,数据采集,显示,记录均采用计算机DCS系统进行实时监控,水泵,冷却塔风机,加氯间风机,氯瓶间风机均为计算机DCS系统及现场两地开,停。