好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

考虑风电参与调频的系统备用容量优化问题研究

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

考虑风电参与调频的系统备用容量优化问题研究

摘 要:风力发电参与电力系统调频的议题逐步引起人们重视。本文在考虑变速风电机组以降载运行 方式参与系统调频的基础上,提出

了一种综合考虑系统备用和运行成本的优化模型,同时提出一种风 电场参与系统调频的简单调度流程,并采用 5机 11节点算例验证了模型的可行性。

关键

风力发电;调频备用;优化

Frequency Regulation Capacity Optimization Model Considering De-loading Wind Farm Integration

Abstract: The potential of wind power generator ' s providing frequency support is gradually attracting world-wide attention. In this paper, a de-loading operation model for wind power generator is introduced so that it can participate in frequency regulation. Then a frequency regulation capacity optimization model is proposed that can consider

both the system operation cost and frequency regulation cost. A modified five-machine system is used to validate the proposed model.

Keywords: wind power; frequency regulation capacity; optimization

1 引言

随着技术的发展, 以风力发电为首的众多形式的新 能源发电技术为电力系统注入新的活力。 目前, 风力发 电不但保持较高的增长速度, 而且总的装机容量已初具 规模。风力发电的角色已由技术改革先驱变为电力系统 的重要参与者, 相应地, 调度部门对风电接入和运行提 出新的要求。

目前,有些国家不仅要求风电机组完成发电任务, 而且要能够像传统机组那样提供诸如调频等辅助服务 以保证整个系统的安全、可靠和高效运行

[1, 2]

参与系统频率调节的系统成 本的优化模型, 其中在模型中引入风机降载比, 在考虑 系统运行约束条件的基础上研究了风电机组参与系统 频率调节时调频容量对系统优化结果的影响。

2 风机降载运行 变速风机参与系统频率调节有两种方式:

惯性控制 和降载运行( De-loading Operation ) [3, 4, 7-9] 。惯性控制 是在风机控制回路中增加惯性辅助控制回路, 利用风机 转子中储存的动能来提供额外的功率支持, 这种方式只 能为系统提供持续数秒钟短期支持; 降载运行是指风力 发电机没有工作在当前风速下的最大出力点, 当电力系 统出现频率偏差时, 风力发电机的出力有上调和下调的 空间。

通过风机变桨控制及电力电子变换器控制可使双 馈风机实行降载运行,如图 1 所示:

。文献 [1, 3] 中提及了英国、 德国、

丹麦欧洲国家对风电提供调频 服务的一些要求与规范。

风电机组的参与会缓解传统机组的成本和碳排放 压力, 有利于电力系统的清洁共建和经济运行。 风力发 电机参与系统频率调节涉及到三个层面: 系统层面、 风 电场层面、 风机层面。 系统层面主要是指风电场在提供 频率调节这一辅助服务时与传统机组之间的配合; 风电 场层面主要是指风电场内部各风机之间的 “任务”分配, 这是因为风电场内各风机的时空位置不同使得运行状 态有差异,风机层面主要是指风机的运行控制。

随着电力电子技术的发展以及新的控制策略的提 出[1, 3-6] ,风机层面在技术上能提供与传统机组类似调频 服务已初现端倪。文献 [4] 给出了一种双馈风机降载运 行状态下参与系统频率调节的控制策略。文献 [5] 提出 了一种控制策略在风机降载运行的情况下向电网提供 一次频率支持, 该策略不仅能改善系统频率响应, 而且 能够在风速变化较大的情况下平滑风电场出力。 文献 [6] 提出了一种增加风机辅助控制回路以提供短期频率支 持的控制策略。

考虑到风电能够提供调频辅助服务是未来的发展 趋势,在系统调度层面上考虑其与传统机组之间的调频 容量协调优化成为值得研究的问题。 本文提出了一种考 虑变速风力机组降载运行

图1 DFIG降载运行特性曲线 风机工作在降载运行状态, 留有功率裕度, 在系统

频率发生波动时,能迅速增加或降低输出功率,参与系

统频

率调节。本文定义某一风速下风机降载比:

min

di (1) i max

P

wi

其中:Pd’wi为某风速下风机实现降载运行时的输岀功 率,

P

wmax为某风速下风机所能发岀的最大功率。 di,min^d i 兰 d i , m ,x d i,min i ,max 中允许的最小、最大降载比值。最大降载比能够反映风 机功率

调节能力。降载比越大,意味着风机的调节范围 越小。

3 优化模型

3.1 目标函数 以系统运行成本最小为目标函数: min

Cg

Cw C

其中, Cg为传统机组发电成本, Cw为弃风惩罚成本,

O 为传统机组提供备用容量成本。 NG

Cg ^(aP/^Pgi 七 J i 士

Nw Cw ;(PmaX -Pwi)

i生

NG C「YR i 土

(5)

其中:NG表示传统发电机数目, Nw表示风电场

数目; a,b,c分别为传统机组i的发电费用系数,Pgi为 传统机组 i的岀力; £为风场i弃风惩罚成本系数 ($/WM),Pmax为某风速下风场i最大岀力, Pwi为风场

实际岀力;[为传统机组

i备用成本系数($/WM), 为传统R 机组i提供的备用容量,包含上调容量和下调容 量两部分。 3.2约束条件

传统约束:

Vj

min

_Vjmax

, i =1,..., NB

pmin

沁虫 FT,i =1,…,NG

(8) Qm、Qg ggmax

, i=1,…,NG

(9) S’” ^Sj zS」max

, i,j =1,…,NB,i = j

(10)

其中:NB表示节点数;Road和Qioad分别为负荷的有功 和无功功率;Sj为线路传输功率;式(6)?(10)分别为 潮流方程、节点电压约束、传统机组有功岀力和无功岀 力约束、线路潮流约束。文中假设,所有风电场通过无 功控制或者补偿的方式实现定功率因数运行,

故可将风

电场视为PQ节点,本文设定两风电场的功率因数均为 0.95。当风场以其它方式运行时上述模型只要稍作修改

同样适用。

风机岀力约束:

?PT MPwiMPT i =1,…,Nw

(11)

备用容量约束:

NG

NW

7 P

up,i 7W

up,i =FUp i 土

N

i 土

G(12)

.匚 Pdown,i ■ .J ^WNdown,i

W 二 Pdown i 土

i 2

其中:Pup,i , Pdown,i分别为第i台传统机组提供的上 调、下调备用容量,

Wup,i ,Wdown,i分别为风场i所提供的

上调、下调备用容量;Rp , Pdown分别系统运行所需的总 的上调、下调备用容量。

机组最大技术出力 调频上限 运行点

调频下限

机组最小技术出力

图2调频容量约束示意图

如图2所示,传统机组所能提供的调频容量受当前 运行状态的限制,本文借鉴文献[10]中提到的调频容量 约束:

0乞鮎乞min{Pumax -卩『讥卩,山=1,…,W

p,

p,

gmax p,

(13)

0 - Pdown,i —min{Pgi-PdZ,i ,TVdown,i}

其中,

Pip,i

, Pdown,i 分别为传统机组所能提供岀力的 上下

限,Vup,i ,Vdown,i分别为传统机组i的上调和下调速度

(WM/min),T为调度时段间隔时间,本文中取

15min。

借鉴传统机组的调频容量约束,我们可以写岀风电机组 的调频容

量约束:

^W!p,i

min{PT - 巳,讥卩」} i =1,…,肌

min

(14)

0 二Wiown,i 二 min{Pwi-^i ,Tudown,i}

类似地,pwmax,即 分别为风电机组所能提供岀力 的上下限,其中Pj'等于di PT , UUp,i ,Udown,i分别为风 电机组i上调和下调速度(WM/min) O风力发电机调节速 度快,本文认为在调度时段内总有:

本文的研究内容如流程图虚线框中所示。 需要说明 的是,因涉及风电机组控制问题, 应采用超短期风力预 测,故优化调度时间尺度应取事前 15分钟。

pr -Pwi兰%山=1,…,肌 HWi -dipWi

max .

4算例

(15)

— tUdown, i

4.1算例介绍

我们使用如图4所示的5机11节点来测试本文提 岀的模型,系统中含 2个风电场、3个火电机组。系统 的节点数据、

故风电机组的调频容量约束可简化成

0 EWp,i zPT —Pwi,i =1,…,Nw

^

ax

(16)

线路数据、费用数据分别在表 表3给岀,其中对应的功率基准值为 准值为220KV

O

1、表2和

100WM,电压基

为了使风电场最大程度参与调频:

Zp,i

=PT —Pvi,i=1,…,Nw ^^own ,i = Rvi

max

_ d

(17)

W2

i Rvi

上述优化模型(2)?(17)中,待求解的变量包括各 发电机组的发电功率以及各发电机组的上调、下调容 量。优化模型将降载运行风电机组引入到系统调频中 来,考虑了节点电压约束、潮流约束、机组调频出力约 束以及备用容量约束,是一个复杂的非线性优化模型。 下文中将通过 AMPL优化软件求解以上模型并得到风电 机组参与提供系统调频备用容量时的系统优化运行工

图4 5机11节点算例

3.3风电场参与调频调度流程

节点号 表1系统节点参数(标幺值) 节点注入功率 V 1.05 --- --- --- P --- 2.5** 2** -2.4 Q --- 2 1.3 -1.2 节点号 6 8 10 11 节点注入功率 V --- --- --- --- P -2 -1.7 0.72** 0.72** 0.95 Q -1 -0.8 --- --- 1* 2 3 5 平衡节点;**各机组额定出力;风电场功率因数为 表2线路参数(标幺值) 起 终 4 4 6 9 9 1 R 0 参数 X 0.057 0.18 P0.4 0.058 C 0 0.158 0.358 0 变 比 起 终 1.05 7 --- --- --- --- 2 R 0 0 0 参数 X 0.062 0.057 0.057 0.2 --- 变 比 C 0 0 0 0.176 --- 1.05 1.05 1.05 --- --- --- 6 0.01 9 0.039 3 7 11 4 10 4 0 1.05 5 7 0.01 5 0.01 0.15 0.306 8 0.012

8 0.25 0.209 7 0.009 P 0.2 0.149 - --- --- 图3风电场参与系统调频调度流程图

表3发电机各费用系数 发电 机 a 常规机组成本 b c 弃风成本 备用成本 针对上述调度模型,本文提出一种风电场参与系统 调频的调度流程,如图 3所示。调度步骤大致如下:

P$/MW) W$/MW) --- — --- 180 171 202 232 216 _ --- 降载比d --- — --- 0.8 0.8 1) 首先,根据风速预测结果以及风机特性等因素 得到风

机最大降载比,确定风电场在调度时段内是否有 能力参与调频。

G1 180.235 312.654 1900.578 G2 50.439 200.434 1200.648 G3 200.550 500.746 1857.201 W1 W2 --- _ --- _ --- 2) 其次,综合风速以及系统运行状态等因素对系 统进行

评估,确定调度时段内系统是否对风机参与调频 有要求。

3) 最后,根据1) 2)结果选择相应的调度方案。