xxxxxxx 车间
纯化水系统验证方案
系统编号: _______________ 验证类型:公用设施验证
分发部门:工程设备部、
方案制定
部
质量部、 生产技术部、xxxxxxxx车间
签名 日期 门 工程设备部 方案审核
部门 签名 日期 工程设备部 生产技术部 质量部
方案批准
质量部经理签名 批准日期
xxxxxxxx有限公司
目录
........................................................................ 3.1 概述 .................................. .
2 验证目
的 .....................................
3 验证范围及依据
...................................................... 3...
........................................
4
4 验证小组成员与职
责 .. ................................................................ ............................... 4..
5 验证方案的起草与审批 .. .............................
4
6 验证的前提条件及进度计划 .
........................................................................ 5. ........................................................................
7 验证内容 .............................
5
预确认 ................................
........................................................... 5 安装确认 ....................... ..... ........................................................... 7 运行确认 .............................. ......................................................... 14
性能确认 .............................. ......................................................... 18 8 验证结果及分
析 ......................................................... 20
9附
件 .................................................................22-25
1概述
xxxxxxxX屯化水系统由纯化水制备系统、分配系统、消毒系统、控制系统组成, 终端产水量为1t/h。该系统由山东玉鑫环保科技有限公司设计、制造、 安装、调试 的。
制备系统:由预处理、RO脱盐两部分组成,预处理部分由石英砂过滤器、活 性炭过滤器组成,为后续脱盐处理减轻压力,使设备能够长期稳定的运行。
盐部分主要为二级反渗透装置,其是系统的核心设备,保障出水水质指标。
分配系统:由纯化水储罐和闭路循环管路系统组成。纯化水罐采用薄壁内外 抛光不锈钢罐,循环管路采用强制循环供水方式,材质为卫生级不锈钢,管道连 接采用卡箍快开连接,所有用水点采用串联式连接。
消毒系统:采用巴氏消毒法,主要设备为板式换热器、紫外线杀菌灯以保证 水质的持续稳定。
控制系统:采用就地控制与集中控制相结合的控制系统,对电导率、压力、 水温等重要指标进行监控。
纯化水机组安装在XXXXXXX车间制水间,所生产的纯化水供xxxxxxxx^间洁净 区使用,该系统以深井地下水作为原水,经过本系统多段设备的严格处理,终端 产水达到设计用水标准。
工艺流程示意图:原水f原水电磁阀f原水箱f原水泵f石英砂过滤器f活性 炭过滤器—阻垢剂投加系统f保安过滤器f 一级高压泵f 一级反渗透f中间水箱 f pH调节系统f二级高压泵f二级反渗透f纯化水箱f纯化水泵f紫外线杀菌器 f卩m微孔过滤器f用水点f板式换热器f循环返回二级反渗透纯化水储罐。 2验证目的
确认本纯化水系统能否在任何情况下都有能力稳定的提供规定数量和符合质量 要求的纯化水。
检查评价系统设计、制造、施工、材质等是否符合设计标准及 GMP要求。 检查评价分配系统是否符合设计标准及 GMP要求。
RO兑
检查确认系统操作运行、控制功能、产量、水质等是否符合生产工艺、生产操作、 质量标准的要求。
检查确认是否制定出相应的制水标准使用操作规程、维修保养规程、清洗、消毒 标准操作规程等。
3验证范围及依据
验证范围:适用于XXXXXXX)车间纯化水系统。 验证依据:
《药品生产质量管理规范》 《中华人民共和国药典》 XXXXXXXX有限公司纯化水质量标准 4验证小组成员与职责
姓名 (2010年修订) 2010年版二部
现行版本
部门及职务 验证工作中职责 工程设备部 设验证执行负责人:负责起草验证方案,组织实施验证方案, 兀成验证报告。 备管理员 xxxxxxxX车间 制水间操作工 XXXXXXXX车间 班长 XXXXXXXX车间 主任 负责验证方案实施过程中的相关操作。 负责协助实施验证方案,协助验证报告的起草。 负责协助实施验证方案,协助验证报告的起草。 协助起草验证方案、现场监控、协助完成验证报告。 负责验证过程中提供相关检测数据 负责验证过程中相关仪器仪表的校验工作。 验证小组组长:负责验证方案、验证报告的审核。 验证负责人:审批验证方案、验证报告。 QA主任 QC主任 计量管理员 工程设备部 经理 质量部经理
5验证方案的起草与审批 验证方案的起草与审批:验证方案由工程设备部起草,工程设备部、生产技术部、 质量部审核,质量部经理审批。
5.2验证方案的培训:验证方案经批准后,实施前由验证方案的起草部门组织验证 方案的参与者进行培训。