操作开始时间: 年 月 日 时 分 操作终了时间: 年 月 日 时 分 操作任务: 发电机由冷备用转为运行状态 √ 顺序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 得值长命令; 确证发电机及相关回路无检修工作,安全措施已全部拆除; 检查发电机出口开关确在断开位置; 测量发电机的定子,转子绕组绝缘合格; 检查测量PT的高、低压熔断器完好、无损坏,合上柜内的控制电源开关; 插上测量PT的二次插头,将测量PT手车由试验位置摇至工作位置; 检查励磁PT的高、低压熔断器完好、无损坏,合上柜内的控制电源开关; 插上励磁PT的二次插头,将励磁PT手车由试验位置摇至工作位置; 检查励磁变压器的高压侧熔断器完好、无损坏; 确证发电机出口开关未储能,插上发电机手车的二次插头; 将发电机出口开关手车由试验位置摇至工作位置,合上储能开关; 合上同期屏上的控制电源开关; 检查励磁屏内各熔断器完好、无损坏; 合上励磁屏上的控制电源及合闸电源开关; 合上励磁屏整流桥侧交流隔离刀闸,检查散热风机是否运行正常; 将励磁屏上的“自动/手动”开关切换至“自动”位置; 将励磁屏上的“通道选择”开关切换至“CHA”位置; 将励磁屏上的“方式选择”开关切换至“恒电压”位置; 得到汽机人员“可以并列”的通知后;操作励磁屏上的MK开关合闸按钮, 合上MK开关; 操 作 项 目 .

.

20 按下“起机令”按钮,调整“增磁/减磁”开关,调整发电机电压与10kV母 线电压一致;此时发电机定子三相电流应无指示; 此时应观察发电机的转子电压、电流是否与铭牌上标注的空载转子电压、电 流相符?否则必须对发电机进行详细检查后方可将发电机并入系统运行; 将同期屏上的“手动、切除、手动”开关切换至“手动”位置; 当同期装置检测到同期条件满足时,“同期合闸”指示灯会被点亮; 操作手动准同期合闸开关合上发电机出口开关; 确证发电机出口开关已合上,联系锅炉、汽机人员按规定接带负荷; 投入发电机“励磁联合跳闸”、“汽机保护联合跳闸”保护压板; 将励磁屏上的“方式选择”开关切换至“恒功率因素”位置; 检查电气DCS画面上一次接线图发电机开关的状态已变更; 操作完毕,全面检查; 汇报值长操作情况,并做好记录。 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 操作人: 监护人: 值长:

.