记相一致。 《石油化工企业安7 加热炉的烟道和封闭炉膛均应设置爆破门,加热炉机械鼓风的主风管道应设置爆破膜。 对加热炉有失控可能的工艺过程,应根据不同情况采取停止加入物料、通入惰性气体等应急措施。 加热炉保护层必须采用不燃材料。 全卫生设计规范》 SH3047-93 第2.2.11条 8 9 SH3047-93 第2.2.11条 GB 50264-97 《工业设备及管道10 设备的外表面温度在50~850℃时,除工艺有散热要求外,均应设置绝热层 绝热工程设计规范》 GB 50264-97 第5.2.1条 11 12 13 绝热结构外层应设置保护层,保护层结构应严密和牢固。 明火加热炉附属的燃料气分液罐、燃料气加热器等与炉体的防火间距,不应小于6m。 烧燃料气的加热炉应设长明灯,并宜设置火焰检测器。 加热炉燃料气调节阀前的管道压力等于或小于14 0.4MPa,且无低压自动保护仪表时,应在每个燃料气调节阀与加热炉之间设阻火器。 15 加热炉燃料气管道上的分液罐的凝液不应敞开排放。 四、防腐蚀 1 腐蚀、易磨损的容器及管道,应定期测厚和进行状态分析,有监测记录。 大型、关键容器(如液化气球罐等)中的腐蚀性介质2 含量的监控措施,如进行定期分析,有无H2S含量超标的情况存在等。 重点容器、管道腐蚀状况监测工作的开展情况。如对3 重点容器和管道是否进行在线的定期、定点测厚或采用腐蚀探针等方法进行监测,以及这些措施的实际效果等。 4 重点容器、管道腐蚀状况的监测、检查记录,如测厚40

1次/半年 GB 50264-97 第5.4.1条 GB 50160-2008 GB 50160-2008 第5.7.8条 GB 50160-2008 第7.2.12条 GB 50160-2008第7.2.13条 1次/季度

报告等,以及这方面工作实际开展的情况及效果。 五、压力容器 按照《压力容器安全技术监察规程》(质技监局锅发(199(9)154号)开展隐患排查 六、压力管道 按照《压力管道安全技术监察规程》(TSG D0001-200(9)开展隐患排查 七、其他特种设备 按照《特种设备安全监察条例》(国务院令 第549号)开展隐患排查 八、安全附件管理与运行状况 按照《压力容器安全技术监察规程》(质技监局锅发(199(9)154号)开展隐患排查

41

5 电气系统隐患排查表 序号 排查内容 一、电气安全管理 企业应建立、健全电气安全管理制度和台帐。 三图:系统模拟图、二次线路图、电缆走向图; 三票:工作票、操作票、临时用电票; 1 三定:定期检修、定期试验、定期清理; 五规程:检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程; 五记录:检修记录、运行记录、试验记录、事故记录、设备缺陷记录。 2 3 4 “三票”填写清楚,不得涂改、缺项,执行完毕划√或盖已执行章。 从事电气作业中的特种作业人员应经专门的安全作业培临时用电应经有关主管部门审查批准,并有专人负责管理,限期拆除。 《用电安全导则》《用电安全导则》第10.6条 二、供配电系统设置及电气设备设施 企业的供电电源应满足不同负荷等级的供电要求: 1.一级负荷应由双重电源供电, 当一电源发生故障时,另一电源不应同时受到损坏。 2.一级负荷中特别重要的负荷供电, 应符合下列要求: 1 除应由双重电源供电外, 尚应增设应急电源, 并严禁供配电系统设计规将其他负荷接入应急供电系统;设备的供电电源的切换时间,应满足设备允许中断供电的要求。 3.二级负荷的供电系统, 宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV 及以上专用的架空线路供电。 消防泵、关键装置、关键机组等重点部位以及符合中的2 特别重要负荷的供电应满足《供配电系统设计规范》GB50052所规定的一级负荷供电要求。 企业供配电系统设计应按照负荷性质、用电容量、工程3 特点等条件进行设计。满足相关标准规范的规定: 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《10kV及以下变电所设计规范》GB 50053 42

排查依据 排查频次 《电力生产安全工作规定》;《变配电室安全管理规范》DB11/527-2008 1次/月 训,在取得相应特种作业操作资格证书后,方可上岗。 第10.4条 范GB50052-2009 1次/半年 《供配电系统设计规范》GB50052

序号 排查内容 《低压配电设计规范》GB 50054 《35-110kV变电所设计规范》GB 50059 《3-110kV高压配电装置设计规范》GB 50060 企业供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的高排查依据 排查频次 《供配电系统设计范》GB50052-2009 4 效节能、环保、安全、性能先进的电气产品。不应使用规国家已经明令淘汰的电气设备设施。 企业变配电室设备设施、配电线路应满足相关标准规范的规定。如: 1.变配电室的地面应采用防滑、不起尘、不发火的耐火材料。变配电室变压器、高压开关柜、低压开关柜操作面地面应铺设绝缘胶垫。 2.用电产品的电气线路须具有足够的绝缘强度、机械强度和导电能力并定期检查。 3.变配电室应设置防止雨、雪和小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。变配电室的电缆夹《变配电室安全管理规范》1次/DB11/527-2008 《低压配电设计规《用电安全导则》GB/T13869-2008 6.7 范》GB 50054-2011 月 5 层、电缆沟和电缆室应采取防水、排水措施。 4.通往室外的门应向外开。设备间与附属房间之间的门应向附属房间方向开。高压间与低压间之间的门,应向低压间方向开。配电装置室的中间门应采用双向开启门。 5.变配电室出入口应设置高度不低于400mm 的挡板。 ((6)变配电室应设置有明显的临时接地点,接地点应采用铜制或钢制镀锌蝶形螺栓。 6.变配电室内应设有等电位联结板。 7.变配电室应急照明灯具和疏散指示标志灯的备用充电电源的放电时间不低于20min。 6 爆炸危险区域内的防爆电气设备应符合AQ 3009-2007《危险场所电气防爆安全规范》的要求。 《危险场所电气防爆安全规范》AQ3009-2007 1次/半年 43

序号 排查内容 电气设备的安全性能,应满足相关标准规范的规定。如: 设备的金属外壳应采取防漏电保护接地; PE线若明设时,应选用不小于4平方毫米的铜芯线,不得使用铝芯线; PE线若随穿线管接入设备本体时,应选用不小于2.5平方毫米的铜芯线或不小于4平方毫米的铝芯线; PE线不得搭接或串接,接线规范、接触可靠; 明设的应沿管道或设备外壳敷设,暗设的在接线处外部应有接地标志; PE线接线间不得涂漆或加绝缘垫。 电缆必须有阻燃措施。电缆桥架符合相关设计规范。如 《电力工程电缆设计规范》 GB 50217-2007 隔离开关与相应的断路器和接地刀闸之间,应装设闭锁排查依据 排查频次 《国家电气设备安全技术规范》 GB19517-2009 7 1次/月 8 《35kV~110kV变电站设计规范》GB50059-92 3.5.3 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008 1次/半年 9 装置。屋内的配电装置,应装设防止误入带电间隔的设施。 重要作业场所如消防泵房及其配电室、控制室、变配电室、需人工操作的泡沫站等场所应设置有事故应急照明。 三、防雷防静电设施 10 1 工艺装置内露天布置的塔、容器等,当顶板厚度等于或可燃气体、液化烃、可燃液体的钢罐,必须设防雷接地,并应符合下列规定: 1.甲B、乙类可燃液体地上固定顶罐,当顶板厚度小于4mm时应设避雷针、线,其保护范围应包括整个储罐; GB 50160-2008 大于4mm时,可不设避雷针保护,但必须设防雷接地。 9.2.2 2 2.丙类液体储罐,可不设避雷针、线,但必须设防感应雷接地; 3.浮顶罐(含内浮顶罐)可不设避雷针、线,但应将浮顶与罐体用两根截面不小于25mm的软铜线作电气连接; 4、压力储罐不设避雷针、线,但应作接地。 可燃液体储罐的温度、液位等测量装置,应采用铠装电2GB 50160-2008 9.2.3 1次/季度 3 缆或钢管配线,电缆外皮或配线钢管与罐体应作电气连接。 44

GB 50160-2008 9.2.4