砌筑工程技术交底记录

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

砌筑工程技术交底记录

技术交底记录

施表7、2 工程名称 交底提要: 交底内容: 一、施工准备 (一)材料准备 1、加气混凝土砌块:采用600×200×200(长×宽×高)加气混凝土砌块,天然容重≤8、0KN/m3,强度等级为A5、0。 2、砂浆:宜采用蒸压加气混凝土砌块专用砂浆,强度等级为MB5、0。 (二)作业准备 1、砌筑前应对基层进行清理,并铺满M7、5水泥砂浆作找平层,按设计要求测量放线、配块,并应每层进行挂线砌筑,确保墙面平整度与垂直度 2、砌筑前应将砌块砌筑面浮灰清除干净。 3、第一皮砌块应采用经过防水处理的砌块(可满刷专用界面处理剂)。 施工单位 二、施工工艺

砌筑工程技术交底记录

工程名称 (一) 结构要求 1、 砌块排列应上下错缝,搭接长度不宜小于下层砌块长度的1/3,且最小搭接长度不应小于100mm。 2、 墙长大于5m或墙长超过层高两倍时应设置钢筋混凝土构造柱。 3、 高度超过4m的墙体在半高处应设置截面宽度与墙厚相同的与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。 4、 顶部为自由端的墙体顶面应设置沿全长贯通的圈梁。 5、 砌块墙体与钢筋混凝土构件之间应设置拉结钢筋,应沿钢筋混凝土构件全高每隔500~600mm设2Φ6拉结筋,深入墙内长度不应小于墙长的1/5,且不应小于700mm。 6、 砌块墙体水平方向应尽量避免开槽,若需要开槽时长度不宜大于1/4墙长,且开槽深度不大于1/3墙厚。 (二) 施工要求 1. 灰缝要求横平竖直,上下错缝,砂浆应饱满,并随砌随勾缝,将灰缝勾成1~3mm的凹缝。水平灰缝厚度与竖向灰缝宽度不应超过15mm。砌块墙体水平灰缝厚度与垂直灰缝饱满度不应低于80%。 2. 砌块墙体应分次砌筑,每次砌筑高度不应超过1、5m,应待前次砌筑的砂浆终凝后,再继续砌筑,日砌筑高度不宜大于2、4m。 3. 砌筑墙体遇窗台时,应砌筑至窗台压顶停止砌筑,待窗台压顶浇筑完成后砌筑,窗台压顶板每边伸入墙体长度不小于250mm。 4. 墙体与构造柱连接处宜砌成马牙槎,马牙槎深入墙体60~100mm、槎高200~300mm并应为砌体材料高度的整倍数。 5. 砌筑至顶部应预留足够的空隙,待砌块墙体砌筑完毕至少7天后才能进行顶部

施工单位 砌筑工程技术交底记录

工程名称 施工单位 空隙嵌填处理或斜砌顶紧处理。 6. 砌体转角与交接处应同时砌筑。对不能同时砌筑而又必须留设的临时间断处,应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不小于砌体高度。 (三) 特殊构造做法 1. 厨房、卫生间等潮湿房间及底层外墙的砌块墙体应砌在高度不小于200mm的素混凝土基座上,并做好墙面防水处理。 2. 下列部位内外应加挂200mm宽通长耐碱玻纤网格布,与基体搭接宽度不小于100mm 2.1. 不同材料基体交接处,如砌块墙体与混凝土梁、柱、剪力墙、窗台板等相交接处; 2.2. 门窗等洞口的角步; 2.3. 暗埋箱体或接线箱处;暗埋管线的孔槽处; 2.4. 抹灰总厚度超过35mm处。 3. 建筑首层的的砌块墙体应在室内地面以上开始砌筑,砌块底部采用C20素混凝

砌筑工程技术交底记录

砌筑工程技术交底记录技术交底记录施表7、2工程名称交底提要:交底内容:一、施工准备(一)材料准备1、加气混凝土砌块:采用600×200×200(长×宽×高)加气混凝土砌块,天然容重≤8、0KN/m3,强度等级为A5、0。