*****工程 地下室外墙防水施工方案
(6)穿墙螺栓处防水做法见下图:
模板结构混凝土固定模板用螺栓1工具式螺栓
固定模板用螺栓聚合物水泥砂浆嵌缝材料止水环
拆模后1固定模板用螺栓的防水做法
(7)阴阳角附加层处防水卷材处理做法:
第 11 页
*****工程 地下室外墙防水施工方案
(8)外墙防水卷材粘贴做法如下:
第 12 页
*****工程 地下室外墙防水施工方案
(9)外墙防水卷材加强层粘贴做法如下:
350灰土分层夯实 50厚聚苯板保护墙 SBS改性沥青防水层 冷底子油一道 20厚1:3水泥砂浆找平层 混凝土墙体350
外墙阴角防水加强层做法
附加层灰土聚苯板 两层SBS 防水卷材 结构外墙 350 外墙阳角处防水做法
第 13 页
350
*****工程 地下室外墙防水施工方案
第六章 质量验收和标准
6.1、聚氨酯防水涂料防水质量要求 6.1.1、主控项目
(1) 防水涂料必须符合设计要求。检验方法:检查出产合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告。
(2) 涂膜防水层不得有渗漏或积水现象, 检验方法:雨后淋水、蓄水试验。 6.1.2、一般项目
(1) 涂膜防水层的基层应牢固、平整、干净、无起砂和松动现象;
(2) 涂膜防水层的平均厚度应符合设计要求,厚度最少达到1.5m,检验方法:针测法或取样量测。
(3) 涂膜防水层表面坡度应符合设计要求,不得有局部积水现象。
(4) 聚氨酯底胶、聚氨酯涂膜附层应涂膜均匀,不得有漏刮及麻点等缺陷。 (5)涂膜防水层与基层应粘结牢固,表面平整,涂刷均匀,无流淌、皱折、鼓泡,露胎体和翘边等缺陷。 6.2、卷材防水质量要求
6.2.1、原材料质量要求
所用的卷材及配套材料必须符合设计要求。现场抽样检查和见证取样符合下列要求:同一产品、同一厂家、同一级别,大于1000卷的抽5卷, 500~1000卷抽4卷进行规格、尺寸和外观检验。在外观质量检验合格后,任取一卷作物理性能试验,其取样试样应除距外层卷头2500mm顺纵向截取800mm的全幅卷材2块,一块作物理性能试验,另一块备用,并实行见证取样。复检后,各种性能和技术指标均合格后方可使用。
6.2.2、防水卷材铺贴质量要求
(1)卷材防水及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法必须符合规范要求。
(2)应根据铺贴面积以及卷材规格,事先进行丈量并按规范及有关规定的搭接长度在铺贴基层上弹好粉线,施工时齐线铺贴;搭接形式亦应符合规定,立面铺贴自下而上,上层卷材应盖过下层卷材不少于150mm。要注意长、短边搭接宽度(搭接长短边不小于100mm);上下层的卷材的接缝应错开1/3卷材宽度以上,不得相互垂直铺贴。
(3)卷材防水层施工前,应该检查基层,使之符合规定要求;施工时应严格按施工规范和操作规程的要求进行。对于热作业铺贴垂直面卷材方水层更要一
第 14 页
*****工程 地下室外墙防水施工方案
丝不苟、密切配合,必要时可轮换操作,保证铺贴质量。
(4)卷材防水层的基层应牢固,基面应洁净、平整,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象;基层阴阳角处应做成圆弧形,半径符合要求。检验方法:观察检查。
(5)卷材防水层的搭接缝应粘结牢固,密封严密,不得有褶皱、翘边和鼓泡等缺陷。检验方法:观察检查。防水层严禁有破损和渗漏现象。
(6)侧墙卷材防水层的保护层与防水层应粘结牢固,结合紧密、厚度均匀一致。检验方法:观察检查。
(7)卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。检验方法:观察和尺量检查。 6.3、质量管理措施
成立“防水质量攻关小组”,切实履行职责。质检员应现场质量检查和验收,组织和落实“三检”制度,并落实报验制度(防水卷材施工分层验收即基层附加层、面层报验),做好隐、预检,质量检验批等记录。资料员负责收集整理质量文件资料。技术部门应事先做好交底和编制施工方案,重点部位应重点监督,难点部位应制定方案,并负责实施。技术部门还应对质量进行总体监督,不得有违反规范和本方案的现象发生。
严格执行“三检”制度,层层把关,层层保证。各种检验手续齐全。
第七章 成品保护及注意事项
7.1、成品保护
7.1.1、预留的止水带应有保护措施,确保不受损坏。
7.1.2、地下室做完防水层后应及时采取保护措施,禁止穿硬底鞋人员在防水层上行走或堆放物品,以免造成渗漏隐患。
7.1.3、地下室底板或顶板防水保护层宜选用细石混凝土。立面卷材防水层宜选用聚乙烯泡沫的软保护层。
7.1.4、立墙卷材防水层甩茬部分一定要保护好,防止碰坏或损伤,以便立面防水层的搭接。
7.1.5、底板上绑扎钢筋,或浇筑细石混凝土保护层时,施工现场应有防水工看护,如有碰撞防水层时,必须立即修复,以免留下渗漏隐患。 7.2、安全、环保注意事项
7.2.1、地下室防水工程如发生渗漏,多在阴阳角、穿墙管处、变形缝、后浇带等防水薄弱部位,这些部位一定要做好附加层,认真操作,确保防水质量。
第 15 页
*****工程 地下室外墙防水施工方案
7.2.2、防水材料以及防水施工所用的稀料、汽油等易燃、易爆品必须设专门的库房保管库房内严禁人员住宿,库房应远离生活区,要求室内温度不宜过高,通风良好,并悬挂“严禁烟火”的警示牌,并配备足够数量的灭火器等消防设备。
7.2.3、搬运防水材料、稀料和汽油等要轻拿轻放,严禁乱扔,避免摔坏包装罐体造成泄露
7.2.4、防水材料、稀料和汽油在堆放时要求码放整齐,按类堆放,堆放高度不宜超过三层,避免最底部的包装罐受压破裂,造成外溢
7.2.5、聚氨酯甲、乙料及固化剂、稀释剂等均为易燃品,储存是应放在干 燥和远离火源的场所,施工现场严禁烟火。
7.2.6、皮肤玷污了聚氨酯材料较难清洗,施工操作人员应戴好防护手套。 7.2.7、溶剂型防水涂料易燃有毒,应存放于阴凉、通风、无强烈日光直晒、 无火源的库房内,并备有消防器材。
7.2.8、使用溶剂防水涂料时,施工现场周围严禁烟火,应备有消防器材。 施工人员 应着工作服、工作鞋、戴手套。操作时若皮肤上沾上涂料,应及时用沾有相应溶剂的棉纱擦除,再用肥皂和清水洗净。
第 16 页