*****工程 地下室外墙防水施工方案
浅黄色粘稠状,用桶装,每桶为50kg:乙份是以交联剂(固化剂)、促进剂(催化剂)、增韧剂、增粘剂、防霉剂、填充剂和稀释剂等混合加工制成,外观为墨绿色等膏状物,桶装每桶为100kg。其质量、技术性能应符合设计要求及有关的国家标准的规定,并有产品出厂合格证。
5.1.2机具准备:电动搅拌机、搅拌桶、小型油漆桶、橡皮刮板、塑料刮板、磅秤、油漆刷、小沫子、油工铲刀、扫帚等。 5.1.3作业条件
防水层的基层(钢筋砼外剪力墙为抹在外墙上的水泥砂浆找平层)已施工完毕,并已经验收,办理完隐蔽工程验收手续。表面应做成圆弧角或钝角。
基层表面应保持干燥,含水率不大于9%,并要求表面平整、牢固,不得有起砂、开裂、空鼓等缺陷。在施工时若没有测含水率的手段,可以在基层表面放一块1㎡的卷材,静置3-4小时以后掀开检查,基层覆盖部位与卷材上未见水印即可施工。 5.1.4操作方法 5.1.4.1、清理基层
先将基层表面的尘土、砂粒、砂浆、硬块等杂物清扫干净,并用干净的湿拖布揩擦一次。基层表面的突出物、砂浆疙瘩等应铲除、清理掉。对阴阳角、管道根部、等部位应认真修平,做成圆滑面。 5.1.4.2、涂刷底胶
(1) 涂刷底胶相当于传统的刷冷底子油工序,其作用是隔断基层潮气,防止涂膜起鼔、脱落,增强涂膜与基层的粘结,避免涂膜出现针眼、气孔等质量问题,必须认真操作。
(2) 配制底胶方法是:将聚氨酯甲料、乙料和二甲苯按1:1.5:2的重量比配合搅拌均匀,即可进行涂布施工,配制量视涂刷施工速度确定,不配制过多,防止固化。
(3) 涂刷时,先用漆刷蘸底在阴阳角、管子根部等部位均匀涂布一遍,大面积则改用长柄滚刷或橡皮刮板进行刮涂,一般涂布量为0.15—0.20kg/m2,涂布后常温在4h以后手感不粘时,即可进行下道工序作业。 5.1.4.3、涂刷防水涂膜
(1) 涂膜应分层分遍涂布,不得一次涂成,待上一遍所涂层干燥成膜后,即可
第 6 页
*****工程 地下室外墙防水施工方案
涂刮下一遍涂料。
(2) 涂抹材料的配制:随生产厂家材料出厂的成分不同而异,基本有两种配料方法:
A、 按甲料:乙料=1:1.5(重量比)的比例用电动搅拌器强力搅拌均匀,必 要时在渗入甲料重量0.3%的二月桂酸二丁基锡促凝剂,并搅拌均匀,待用; B、 按甲料:乙料:莫卡(固化剂)=1:1.5:0.2比例用电动搅拌器强力搅拌均匀,待用。
(3) 细部做附加层:阴阳角处,在大面积涂料前,先做一布二油防水附加 层,即在底胶表面干后,将纤维布裁成与管根、地漏直径尺寸及形状相同并周围加宽20cm的布套在管上,同时涂刷涂膜防水材料,常温经4h左右,再刷第二道涂膜防水层;再经2 h实干后,即可进行大面积涂膜防水层作业。
(4) 第一遍涂膜施工:在底胶基本干燥固化后,用塑料刮板或橡皮刮板均匀刮涂一层涂料,涂刮时要求均匀一致,涂刮厚度一般为0.8mm左右为宜。开始涂刮时,应统一考虑施工退路和涂刮顺序。
(5) 第二遍涂膜施工:在第一遍涂膜基本固化后,再在其表面涂刮第二遍涂膜,涂刮的方向与第一遍垂直。涂刮时间的间隔,由施工时的温度和涂膜固话的程度(以手触不粘)来确定。
(6) 在第二遍涂膜固化后,再按上述方法涂刮第三遍涂膜,直至达到设计要求的厚度。
(7) 防水层经检查合格后,应做好成品保护。 5.1.5施工注意事项
1、聚氨酯涂膜防水层施工环境温度应在+5 ℃以上,温度过低,涂膜防水材料的粘度增大,施工操作不便,且会减缓固化速度;刮风下雨时不宜进行防水施工。 2、聚氨酯涂料配制时,固化剂和促凝剂一定要严格按比例掺入,掺量过多,会出现早凝,涂刮层不平;如参量过少,则会出现固话速度减缓或不固化的现象。 3、施工中如发现涂层有破损或不合格之处,应用小刀将所损之处刮掉,重新刮涂聚氨酯涂膜材料。
4、涂料使用前应特别注意搅拌均匀,如粘度过大,不便于进行涂刮操作时,可加入少量的二甲苯溶剂稀释,以降低粘度,但加入量不得大于乙料的10% 5、材料应在贮存期内使用。
第 7 页
*****工程 地下室外墙防水施工方案
6、施工中由于基层潮湿、找平层未干,含水率过大,使涂膜空鼓,形成鼓泡。操作时要注意控制好基层含水率,接缝处认真操作,使其粘结牢固。
7、施工人员必须软底鞋在地面操作,并避免在施工完的涂料上走动,以免鞋钉尖物将涂层划破。
8、防水涂层干燥固化后,应及时做保护层,减少不必要的返修。 9、严禁在已施工好的防水层上堆放物品。
5.2、卷材防水层施工
5.2.1、工艺流程:
基层清理→基层隐检→聚氨酯防水涂料层→做附加层→弹线试铺→大面积铺贴卷材防水层→防水层验收→做保护层
5.2.2、工艺要求:
墙体所有的阳角用角向磨光机打磨成圆角,并用砂浆修补光滑。所有的阴角也用砂浆抹成圆角。防水基层必须符合防水施工的要求,面层应打扫干净,并经自检,监理验收合格后,方可进行防水。
5.2.3、刷冷底子油
在合格的基层上涂刷冷底子油,冷底子油稠度应适当,涂刷均匀,不得有麻点、露底现象。刷完油干燥10~12h后,可进行下道工序施工。
5.2.4、做附加层
地下室墙板阴阳角、穿墙管、变形缝等薄弱部位要铺贴附加层,宽度不小于500㎜,可根据不同部位选用满粘、空铺。附加层施工完毕自检合格后,报监理验收,合格后方可进行下道工序施工。
5.2.5、弹线、铺贴卷材防水层
在聚氨酯防水层上铺贴1.5mm厚的卷材时卷材采用自粘法。每层卷材铺贴前,应先弹线出每幅卷材的边线,这样才能保证卷材不斜铺弯拧。把卷材就位重新卷好,铺贴卷材底面与基层交界处,使卷材底面的改性沥青粘接,沿卷材幅宽往返挤压,边压边向前滚动卷材,用压辊滚压,排除卷材与基层间的气体,使卷材与基层粘接牢固。
5.2.6、施工时应分片包干,完工后施工人员认真打扫,清除下脚料和垃圾。认真检查、修复后再交工程监理检查验收。
第 8 页
*****工程 地下室外墙防水施工方案
5.3、细节作法:
(1)穿墙导管防水作法:
(2)穿墙群管防水作法:
浇注孔浇注孔止水环填缝材料主管嵌缝材料套管混凝土结构穿墙管防水构造
固定角铁封口钢板封口钢板预留孔细石混凝土穿墙管
(3)一般钢筋混凝土外墙卷材防水层甩茬、接茬做法如下图所示:穿墙群管防水构造 第 9 页
*****工程 地下室外墙防水施工方案
(4)沉降缝处防水处理做法如下图所示:
第 10 页