质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)规定。具体施工时质量控制措施应按下表实施:

6.3.1 金属配管敷设

一、非镀锌金属管敷设:敷设在砼内管外应做防腐。

二、明配钢管:SC70以下均采用丝扣连接,不准套接做跨接地线、焊接长度大于圆钢直径6倍,双面焊,扁钢长大于宽度2倍,三面焊。

三、暗配的导管,埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm;明配的导管应排列整齐,固定点间距均匀,安装牢固;在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘的距离150~500mm范围内设有管卡。

四、成排管路之间跨接线应按大的管径选择跨接线,并弯曲成与管路状接近的形状。

五、引到室外或潮湿场所应加防水弯头。

六、暗敷设在钢筋砼结构中的金属线管,严禁钢管与主筋焊接。 七、箱盒预埋件应随工程预埋,预留位置尺寸符合图纸或规范,箱盒与墙体、梁、柱、顶棚、顶饰面应平齐,内缩进饰面20cm以上,箱盒必须加套盒,箱高在0.5m以下,框垂直偏差小于1.5mm,箱高在0.5m以上箱高偏差小于3mm。

八、不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一导管内;同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内,且管内电线不得有接头。

6.3.2 塑料配管敷设

一、塑料管敷设:阻燃符合防火要求,不准用波纹管。 二、管连接:

(一)插入深度为外径1.1~1.8倍。

(二)套管连接:为管外径1.5~3倍。管口处,套在管口中心。

(三)接口处涂专业胶合剂,接口应牢固密封塑料管设于现浇砼内,应采用防止塑料管发生机械损伤和变形。

6.3.3 金属桥架线槽安装

一、接口应平整,接缝严密,无扭曲,支架设置合理,固定间距不大于2m。

二、线槽内敷设的导线,应按回路绑扎成束,导线不得在槽内接头,线槽应加盖。

三、设在电气井的线槽,桥架,封闭式汇流母线,穿过楼板,防火墙体,应有防火措施,并符合规范要求。

四、线槽、桥架、托盘连接板的螺栓应紧固,螺母应位于线槽桥架托盘的外侧。

五、线槽、桥架、托盘、封闭式汇流母线其正常情况下不带电的金属外壳,应牢固连接为一体,并应外接地。

6.3.4 管内穿线 一、管内穿线:

应在抹灰及地面工程结束后进行,若满足下列条件,管内穿线可提前进行。

(一)工程必须装饰抹灰完成后,钢筋砼工程质检站验收合格后。 (二)各种箱盒必须安装就位,严禁穿线后装箱盒。 (三)箱盒内部导线保证不受抹灰污染。 (四)线管内无积水潮气,确保符合规范要求。

二、管内穿线的数量:管内导线总面积小于管内截面40%,满足日后维修更换,杜绝死线。管内不允许有接头和扭结,也不准将导线接头埋在箱后,接头应在箱盒中。

三、导线分色:穿入管内干线可不分色,但管口至配电箱盘总开关一

般干线回路及支路应按色标出,L1相为黄色,L2相为绿色,L3相为红色,N(中性线)为浅兰色,PE保护线为绿/黄双色或兰色。

四、导线连接:铜芯线连接必须用锡焊,焊锡饱满,不应用酸性焊剂,绝缘带包缠均匀,严密接头处绝缘强度不低原绝缘强度。

6.3.5 开关插座安装

一、安装位置及高度:符合设计要求,不允许在门、管道、散热器后,一般距地1.3m。

二、安装方法:

(一)开关应切断拉线,搬把开关向上为“合”向下为“断”。 (二)开关距门框为0.15~0.2m,并在门开启边。

(三)单相插座应接线在面对插座的方向,右端为相线,左端为零线,上方为地线。

(四)配电回路中各导线连接均不得在开关插座的接线端处以套压接线方式,连接其它支路。

(五)同一场所安装开头插座,高低差不大于5mm,民用插座的PE保护线应单敷高级PE线,必须从配电箱接地排接入,不得利用钢管,金属箱盒外壳引入。

6.3.6 照明灯安装

一、灯具重超过3kg要预埋吊钩或螺栓并防腐。

二、固定灯具木台应刷油漆,保证灯具底座不露光,直径20cm,以上灯具吸顶不加装木台。

三、吊灯具其吊杆垂直,双链吊灯,双链应平行,不许“上”或“下”八字灯具线不得受力。

四、吊链日光灯两端高低差不大于5mm。 五、成排灯具安装中心偏差不大于5cm。

六、软线应盘圈后与灯具端压接同一单位工程中吊线长度一致。 七、软线应盘圈后与灯具端压接牢固。 八、吊顶灯具的安装:

(一)吊顶内灯头线应用金属软管引到灯位,其长度不应超1m。 (二)软管两端应用接头连接牢固。

(三)嵌入顶棚的装饰灯具固定在专设框架上,固定灯罩边框边缘应紧贴在顶棚上,纵横中心线在一条线上,偏差小于5mm。

6.3.7 低压配电箱

一、N线与PE线端子排的设置。

(一)公共建筑物照明配电箱设N、PE端子排。 (二)民用照明设N、PE端子排。 二、低压配电箱安装:

(一)箱体宽度大于50cm时,箱体顶部应做钢筋过梁。

(二)配电箱内,电器部件齐全,配线正确,整齐并绑扎成束,引出、引入导线留余量。

(三)导线穿孔用顶标压接,多股应搪锡后再压接。 导线压头应牢固,多股导线应加压线端子。

箱柜内外清洁整齐,油染完善,不得出现锈蚀、污染、启闭灵活。 6.3.8 防雷接地

一、金属构件、管道、爬梯等均应与避雷针或避雷网焊接成一体。 二、建筑中应有防雷击均压环。 三、避雷引下线:

(一)断接卡以上均为不小于直径10的镀锌圆钢。断接卡以下均为不小于直径12的镀锌圆钢。

(二)测点的标高距室外地坪面0.5m。

断接卡的标高距室外地坪面1.8m。 四、接地体施工

(一)接地体及避雷网连接应搭焊焊接,焊接长度: 1)扁钢为宽度的两倍,三面焊。

2)圆钢为直径的六倍,双面焊,焊接处应做防腐处理。

五、接地电阻测试,应由施工单位,建设单位,有关人员共同参加,测试结果记入测试记录。

6.3.9 照明系统试运行

一、电气照明器具应通电安全检查,符合要求后,可投入试运行。 二、试运行必须按设计容量全部灯具同时开启运行24小时,运行结果要填入检查表。

建筑电气工程监理细则 Word 文档

质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)规定。具体施工时质量控制措施应按下表实施:6.3.1金属配管敷设一、非镀锌金属管敷设:敷设在砼内管外应做防腐。二、明配钢管:SC70以下均采用丝扣连接,不准套接做跨接地线、焊接长度大于圆钢直径6倍,双面焊,扁钢长大于宽度2倍,三面焊。三、暗配的导管,埋设