钢筋机械连接技术规程 JGJ107-2010
Ⅰ级钢筋 强度低,延展性,塑性好 Ⅲ级钢筋 强度高,脆性高 一.接头应用
1. 同一连接区域必须实施100%钢筋接头连接时,应用Ⅰ级接头; 2. 混凝土结构钢筋应力较高,但对延展性要求不高的可用Ⅲ级接头; 3. 钢筋连接件横向净距不小于25mm;
4. 钢筋结构件纵向接头宜相互错开,钢筋机械连接连接区段长度应大于35钢筋直径;
5. 接头已设置在结构件钢筋受拉应力较小部位,当需要在高应力部位设置接头,Ⅲ级接头同一连接区域接头不大于25%; 6. 接头宜避开有抗震要求的框架的梁端,柱端箍筋加密区;当无法避开时,宜采用Ⅰ级接头,且接头不大于50%; 7. 直接承受动载荷的结构件,接头不大于50%; 二.接头的型式检验
8. 对于每种型式,级别,规格,材料,工艺的钢筋机械连接接头,型式检验试件不少于9个:单向拉伸试件不少于3个,高应力反复试压件不少于3个,大变形反复试压件不少于3个,同时,应另取3根钢筋试件做抗拉强度试验。 三.接头的加工与安装
9. 直螺纹接头的加工应符合下列规定: 9.1钢筋端头应切平(端面应平直); 9.2不得有垂直于钢筋轴线的横向裂纹;
9.3钢筋丝扣长度10%抽检,检验合格率不小于95%; 9.4钢筋丝扣长度安装公差0-2p(p为螺距) 10. 直螺纹接头的安装 10.1 安装后拧紧力矩符合 钢筋直径mm ≤16 18-20 200 22-25 260 28-32 320 36-40 360 拧紧力矩N.m 100 10.2安装后外露螺纹不超过2扣; 四.接头的检验与验收 11.工艺检验规定
11.1每种规格钢筋接头试件不少于3根;
11.2第一次工艺检验中有1根试件抗拉强度或3根试件残余变形值(平均值)不合格,允许再抽3根进行复检,复检仍不合格,判为工艺检验不合格;
11.3接头检验应按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同级别,同型式,同规格接头,以500个为一个检验批检验与验收。 11.4接头螺纹按11.3条验收批抽取10%校核扭紧力矩,力矩值不合格超过接头数5%,应全部拧紧接头,直至合格为止。
11.5对接头的每一检验批,随机取3个接头,3个接头试件抗拉强度符合要求时,该检验批合格。如有1个试件抗拉强度不符合,再取6个试件进行复检,复检仍有1个试件抗拉强度不符合,则判定该检验批不合格。如连续10个检验批都一次合格,验收批接头数可扩大1倍,1000只为一个检验批。